  • 配電箱里面可以加電源么?

    配電箱里面可以加電源么?

    請問這個配電箱大丈夫不?

  • 雙電源切換配電箱內開關的極數

    目前在雙電源切換配電箱的ATS前一般都加隔離開關,隔離開關的作用是檢修用,因此需用四極(特別是TT,IT系統),ATS也應用四極,其目的是在電源轉換時切斷中性導體可以避免中性導體產生分流(民規解釋) 因此是否可以得出,若雙電源切換配電箱處未作等電位聯結,那么箱內的隔離及ATS開關的極數都是四極?

  • 關于鏈接配電箱上口電源電纜壓接問題

    關于鏈接配電箱上口電源電纜壓接問題

    請教一下,正式工程中電纜這樣壓接是否正確,如不正確,可否提供依據。

  • 樓道照明雙電源配電箱一般幾層設置一個

    最近設計了一個小區,其中高層建筑的樓道照明我采用了雙電源配電箱,每5-6層設置一個。甲方現在要求每棟采用一個雙電源配電箱供電,設在底層。我記得有條規范是關于這個方面的,但是具體是哪個規范我忘了。請高手些指點一下,謝謝。

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 如圖,電源進線可以這樣配電嗎?

    如圖,電源進線可以這樣配電嗎?

    這個圖是別人的思路,我是不會這么畫的。這個圖是電源進線箱。由于有兩個用電單位,要分開計量,就產生了這個圖的畫法。計量表我沒有體現。感覺別扭,但又說不出為什么不可以。是保護有問題嗎,還是管理有問題?想了又想,還是說不出來。請指教,謝謝!

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 防化通信值班室配電箱預留電源容量?

    人防工程,常6級,兩個防護單元。按照《人民防空地下室設計規范》,擬在防化通信值班室設置一個配電箱。請問,該配電箱應預留有多大容量?

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎?

    比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • UPS不間斷電源可以做在配電箱里嗎?

    UPS不間斷電源可以做在配電箱里嗎?

    1、如圖,這種在線式的UPS可不可以安裝于配電箱里,掛墻能行嗎?還是單獨把UPS甩在外面,進出UPS的線路和空開放在配電箱里?2、這種在線式的UPS,可以滿足視頻監控系統”宜在末端切換“的要求嗎?切換時間規范要求太高了,沒辦法只好用在線式的UPS!

  • 雙電源引入建筑是 在總配電箱里怎么表示!

    雙電源引入建筑是 在總配電箱里怎么表示! 那為老兄能傳給我一份相關圖紙 謝謝!!我不知道雙電源自動切換 重復接地 怎么做! 我的郵箱:guoyong-1980@163.com

  • 照明和檢修電源做在一個配電箱里合理嗎?

    照明和檢修電源做在一個配電箱里合理嗎?

    圖中是照明和檢修電源做在一起的配電箱,不知電氣設備選型是否合理,請大俠給個意見。[ 本帖最后由 dpc361 于 2010-6-18 20:28 編輯 ]

  • 【討論】一臺配電箱是否允許有兩路低壓電源

    首先說明,兩路電源并非用于雙電源切換大致情況如下,兩臺高壓壓縮機配套的風機和油泵配電控制箱合用一個箱體,做成了一左一右完全一樣的斷路器、繼電器及配電回路;風機及油泵功率不大,每套不超過20kW。作為甲方,我覺得這樣很別扭,既增加了進線數量,也增加運行及檢修時的危險,但沒有找到相關的規定請各位明白人指點,如果允許,有哪些注意點