防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,開關箱采用隔爆型結構,母線箱及出線箱采用增安型結構。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器,具有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能。模塊結構,各種回路可以自由選擇組合。有特殊要求可特制,鋼管或電纜布線均可。技術要求:1、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17國際標準,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,電氣開關采用ABB產品、端子采用菲尼柯斯產品、插座采用曼奈柯斯產品。2、所有配電箱的結構、電器元件的安裝、電路的布置必須安全可靠,操作方便,維修容易。3、配電箱應配鎖及鑰匙。4、配電箱采用下進線,下出線,并具有敲落孔,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈。5、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6、配電箱采用不
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
配電箱的指標規范及要求
1) 設備要求 柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元 件、絕緣瓷件齊全,無損傷、裂紋等缺陷。 安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號、箱內回路號。箱門 接地應采用軟銅編織線,專用接線端子。箱內接線應整齊,滿足設計要求及驗收規范 (GB50303-2002)的規定。 (2) 作業條件 配電箱安裝場所土建應具備內粉刷完成、 門窗已裝好的基本條件。 預埋管道及預埋件均應清 理好;場地具備運輸條件,保持道路平整暢通二手電纜回收,配電柜回收。 (3)配電箱定位:根據設計要求現場確定配電箱位置以及現場實際設備安裝情況,按照箱 的外形尺寸進行彈線定位。 (4)基礎型鋼安裝 1)按圖紙要求預制加工基礎型鋼架,并做好防腐處理,按施工圖紙所標位置,將預制好的 基礎型鋼架放在預留鐵件上,找平、找正后將基礎型
就這么多了
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。●防爆配電箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境;● 廣泛應用于石油、化工、海上平臺、軍工、碼頭等危險場所。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,并具有過載、短路保護功能。● 本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,行線腔及出線腔為增安型。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強;● 內裝高分斷小型斷路器或塑殼斷路器和電源指示燈及接線端子;● 斷路器外設操作手柄,操作靈活,防爆性能可靠;● 鋼管或電纜布線均可;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜。● 訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,及防爆標志和所需數量等。● 有特殊要求(如進出線口方向、帶漏電保護、不帶總開關、安裝方式等)請另行注明。●防爆配電箱如無特殊要求,產品出廠時為壁掛式安裝。● 訂貨時請提供電氣原理圖及元件
我記得以前要求配電箱最小的線徑要6平方,但是規范我沒找到,現在換了設計院,我發現我上司3-4KW符合的配電箱都用4平分線,和他有爭論
上端進線,下端出線,主回路在左,控制回路在右,并且橫平豎直。明敷的可以走護套線,或穿管、穿線槽,暗敷的大多是穿管,隱蔽在建筑墻或裝飾墻里面。上端進線,下端出線,主回路在左,控制回路在右,并且橫平豎直。有明敷線和暗敷線,明敷的可以走護套線,或穿管、穿線槽,暗敷的大多是穿管,隱蔽在建筑墻或裝飾墻里面,一般是上進上出或上進下出線。配電柜安裝安裝前,控制間內環境應具備條件,所有的內裝飾施工已完成,室內潔凈安全。①配電柜運到現場后,組織開箱檢查,檢查有無變形、掉漆現象,儀表部件是否齊全,備品備件、說明書等有無缺損,并做好開箱記錄。②根據施工圖的布置,按順序將開關柜放在基礎型鋼上。成列柜就位后,先找正兩端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置繃上小線,逐臺找正,以柜面為標準。找正時采用0.5mm墊片進行調整,每處墊片最多不能超過三片。③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸進行固定,柜體與柜體、柜體與側擋板均用鍍鋅螺絲連接。高、低壓開關柜與預留角鋼進行牢固焊接,電纜夾層上空明露部分用花紋鋼板滿鋪,柜前、柜后均用1200mm×10mm(寬×厚)
當兩臺變壓器供電。中間實行連鎖可以供應消防設備,想問一下。聯絡柜是根據電壓來進行切換的吧。請問大家如何將非消防電源切斷。而消防電源接上的呢。是不是消防線路上的斷路器選擇上有特殊要求? 請大家幫解釋一下。
有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,定做就可以了。
各位同仁,一個配電箱出線穿管必須要求是同一種管材嗎?就是說必須是都是金屬管或者都是PVC管。不允許配電箱出線穿管有金屬管也有PVC管? 在哪規定的啊?哪位知道,通知一下啊
1.一般要求 1.1 配電箱、柜的所有技術指標必須符合規范及設計要求。投標人應明確生產的產品執行的標準(國家標準GB7251、行業標準、企業標準),并根據所依據的標準提供相應的國標、行標或企標(企業標準應高于國標或行標)。 1.2 所有的電氣元件及技術參數必須符合設計要求,
我們廠有個車間改造,可能有可燃性氣體產生,為防爆2區。目前要寫防爆配電箱技術規格書。以前是施工單位定的,沒弄過。不知和普通的在什么地方有區別救急!救急!向各位前輩請教
1. 投標生產廠家必須按設計要求提供蓄電池集中供電應急照明配電箱的產品說明書和樣品,2. 各廠家需提供生產的該產品所執行的標準,產品必須符合現行國家標準。3. 蓄電池集中供電應急照明配電箱的基本控制功能要求為:停電時自動點亮;可由發號信號點亮;火災報警后聯動控制。4. 投標入圍廠家派技術人員與訂貨單位技術人員洽談包括產品結構、制造裝配質量、電氣原理、性能等有關技術及生產方面的詳細要求,以滿足工程安裝質量要求。
只要是電氣產品就必須要嚴格遵照國家的統一指標,以及對著一些產品的說明書進行正確規范的安置和安裝。對我們國家來說,尤其是安裝一些防爆的產品必須得需要專業的電工人員來安裝,電工人員必須是已經擁有了國家頒發的電工資格證書的工作人員才可以進行安裝。這主要是為了預防因為安裝方式錯誤然而導致產品電氣外漏的事故,也有可能會因為起不到產品的防爆作用等等這些原因而誘發的安全事故,造成人身安全以及財產安全的傷害。 比如說現在一些防爆配電箱的安全安裝步驟以及注意事項:首先操作人員必須要在安裝防爆產品之前穿上能防靜電的衣物以及其它的一些保護方式。其次檢查安裝工具附件它是不是好的,安全第一,接通電源后,再去檢測防爆配電箱的線路是不是通電的,我們通常都會以為是通電的,需要注意的這個時候千萬不能用手直接觸摸或者身體直接接觸。還有在防爆配電箱運行時,千萬不可以進行拆裝,必須要先斷開電源,然后用測電筆測試的確沒有通電之后,這樣才可以進行拆裝檢修工作。
比如PZ30,iPM等等還有尺寸300x180之類我去,設計這么多年,從來沒寫過
所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。
連接件和接地端子都必須具有足夠的機械強度,并且要保證連接可靠,雖然受到溫度的變化、振動、導體與絕緣件的熱脹冷縮等原因的影響,但不得發生接觸不良等現象。如用螺母壓緊導線時,螺母下面應有彈性墊圈,或采用雙螺母進行鎖緊。 接線柱應采取措施,防止移動,以防接線柱根部的導線擰斷。 應采用弓形墊圈或碗形墊圈,以壓緊多股膠線;或可用專用接線頭連接導線。只用壓緊螺母壓緊導線是不允許的。 連接件的正、誤舉例見圖1、圖2所示。 如果采用鋁電纜時,
求解大神,如果說我配電箱出線用的是WDZN-BYJ(F),那么配電箱內二次線是不是也需要用WDZN-BYJ(F)的線?[/url]