  • 請教個熱水加壓泵的問題

    現在有個屋頂熱水箱,只負責儲存熱水,給下面供水,按最大流量選擇加壓泵加壓后,使熱水水壓和冷水水壓平衡,那當用水量變小時,那水泵的揚程不就大了,水壓也就變大了,會不會破壞原來的冷熱水壓平衡?

  • 關于消防屋頂加壓泵的流量

    在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S。或者一個噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,是不是。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?

  • 室外消火栓加壓泵什么時候啟動

    我在設計中需要設置室外消火栓加壓泵時,總是有這么一個疑問:室內消火栓加壓泵是按消火栓的按鈕就啟動了,那室外消火栓泵是在什么情況下啟動的,是自動啟動還是人工啟動?還有是怎樣啟動的?

  • 樓頂冷水加壓泵的怎么選用

    十樓的高度三十米左右,熱水箱在樓頂用11立方,揚程15米的加壓泵。設有回水管。市政的水有另外的管到樓頂冷水箱,現在要增加樓頂冷水加壓泵,要用揚程多少米的加壓泵?有必要用變頻控制嗎?[/color]

  • 請教是否要設置管道加壓泵

    現在有一棟7層的綜合樓,需設置室內消火栓,因此考慮在屋面設施消防水箱,但是消防水箱的設置高度滿足不了最不利消火栓的要求,消防管網接有水泵結合器,因此想問一下,是否需要在消防管網的進水總管上增設管道加壓泵?

  • 有關變頻泵供水與加壓閥的問題

    各位晚上好! 有個問題想請教一下。生活給系統采用變頻泵供水后,在支管上能否安裝減壓閥? 我現在做一個工程,總共28層,3到28用變頻泵供水,分成兩個區,每套變頻泵供13層的給水。每個區的下面2層采用減壓閥來控制壓力大小?這樣做是否有問題?是技術上不行,還是不合理? 《建筑給水排水設計規范》(2009年版)第3.3.6條文上說明:建筑高度不超過100m的高層建筑,一般低層部分采用市政水壓直接供水,中區和高區優先采用加壓至屋頂水箱(或分區水箱),再自流分區減壓供水方式,也可以采用調速泵供水,這就是垂直分區并聯供水系統,分區內再用減壓閥局部調壓。 按照這個說明,變頻是可以與減壓閥用在一起的。 現在我上頭有總工說這樣分區不行,說減壓閥與變頻泵不能用在一起,而且一套變頻泵組只能供7~8層。這樣是否正確?

  • 求助哈~管道直連加壓泵的選擇

    高層散熱器采暖,分了高低區,但是擔心一次網壓力不夠~想設置加壓泵為高區加壓~現在就是這個水泵不知道如何選取~求指導

  • 請問工地臨時用水,用什么加壓泵?

    :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(小妹第一個工地,要求做臨時水,但不知道買什么加壓泵,以后要給33層高樓供水。請有經驗的大哥大姐指點迷津,小妹不勝感激!

  • 室外消火栓加壓泵需考慮穩壓嗎

    剛在建筑區域看到這個帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加壓泵需考慮穩壓嗎?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源時,同時工程按《高規》或者《建規》要求,需要設計消防水池時,一般做法有2種,一種直接在室外設計室外消防水池,保證在項目在室外消防水池保護半徑為150米之內。另一種做法是將室外消防用水量貯存在室內消防水池內,通過室外消火栓加壓水泵,將水加壓至室外消火栓環管(不和室外生活給水管共有,單獨設的一趟環管)。這時本人設計過程中,有2個疑問,分別是:1、室外消防水池保護半徑,是以水池為圓心的150米半徑的圓嗎,還是以消防車道為路徑,距離室外消防水池150米的保護范圍內?2、采用室外消火栓加壓水泵的方案時,是否要考慮在消防水泵內設計穩定泵?穩定泵的啟動和停止壓力參數如何考慮呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱進行穩壓。大多數人說如果不穩壓,室外消火栓環管

  • 屋頂水箱加壓泵和穩壓罐什么關系

    屋頂水箱加壓泵已經可以保證增壓了,為什么還要個穩壓罐,穩壓罐是不是也跟這個配套的小穩壓泵呢?他們的工作原理是什么?啟停順序是什么樣子的?什么時候增壓泵啟動,什么時候主泵啟動,什么時候增壓泵停止,控制原理是什么樣子如何應用,感覺很亂

  • 住宅小區生活加壓泵控制!!

    我現在作一高層小區設計,內有6棟12F小高層住宅,設集中生活加壓泵房。小區地形高差15米左右。我對水泵的控制方式一直未想得很透徹。如采用根據各水箱的液位來控制,是否在水泵控制中是由廠家根據情況來各自編程控制。或水泵常開,各水箱進水管上采用浮球閥控制,簡化控制方式。請各位高手多指教!

  • 小區集中給水加壓泵控制方式!!!!

    我現在作一高層小區設計,內有6棟12F小高層住宅,設集中生活加壓泵房。小區地形高差15米左右。我對水泵的控制方式一直未想得很透徹。如采用根據各水箱的液位來控制,是否在水泵控制中是由廠家根據情況來各自編程控制。或水泵常開,各水箱進水管上采用浮球閥控制,簡化控制方式。請各位高手多指教!

  • 消防加壓泵在水壓超壓時如何保護?

    請問消防加壓泵在水壓超壓時如何保護?1、噴灑用泵有低水壓自動啟泵功能,一小時后自動停泵,但超壓只能靠管道上的泄壓閥泄壓,而沒有在電氣上對電機采取保護措施,試想一臺40L/S的水泵在一小時要打多少水進去?2、消火栓泵壓根就沒有壓力自動控制,試想一旦有人誤按消火栓按鈕,在控制中心沒有進行手動停機時,那會有什么后果?在水系統上往往沒有設泄壓閥,如果一臺泵過載,便自動投入備用泵,如此下去,豈不把管道整翻板? 上列說法的依據是01D303-3相關控制電路圖,大多設計人員均照搬,請各位大師解惑!

  • 咨詢下面工況用什么樣的二次加壓泵

    一工程需要用水,用水量不大,每小時10噸水就行,工程所在地高程150m,擬用自來水管網的水,最近的自來水出水點高程40m,距工程地點2km,管道選用直徑110mm聚乙烯材料管,請問什么樣的泵能實現我的要求?泵大概多少錢?

  • 〔消火栓〕-關于屋頂消防加壓泵的流量問題

    《高規》7.4.8.1說高位消防水池的增壓水泵出水量對消火栓系統不應大于5l/s。這個增壓泵是不是指穩壓泵?而不是消防增壓泵?如果是消防增壓泵,那么屋頂消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m3,為何屋頂消防水池的容積都要求挺大。 另外對于《建規》8.4.3第8條,當高位消防水箱的靜壓不能滿足最不利點消火栓的水壓要求,應設啟動消防水泵的按鈕。請問這個消防水泵的流量如何確定?是室內消防用水量還是5l/s,請高人指點,最好能說明理由,謝了

  • 高層施工中加壓泵如何設置

    高層施工中,加壓泵如何設置如何設置,是直接接自來水管還是要專門做個什么東西來配合我以前工地上是用地下水,然后直接與地下水用管相接,現在是高層,不太清楚,特來向壇中請教

  • 室外消火栓加壓泵需考慮穩壓嗎?

    在只有1路市政水源時,同時工程按《高規》或者《建規》要求,需要設計消防水池時,一般做法有2種,一種直接在室外設計室外消防水池,保證在項目在室外消防水池保護半徑為150米之內。另一種做法是將室外消防用水量貯存在室內消防水池內,通過室外消火栓加壓水泵,將水加壓至室外消火栓環管(不和室外生活給水管共有,單獨設的一趟環管)。這時本人設計過程中,有2個疑問,分別是:1、室外消防水池保護半徑,是以水池為圓心的150米半徑的圓嗎,還是以消防車道為路徑,距離室外消防水池150米的保護范圍內?2、采用室外消火栓加壓水泵的方案時,是否要考慮在消防水泵內設計穩定泵?穩定泵的啟動和停止壓力參數如何考慮呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱進行穩壓。大多數人說如果不穩壓,室外消火栓環管長期無水補給,那么會造成室外消火栓管網管內無水,如果是鋼管,那么容易使管道腐蝕,或者管道損害在未使用時,會全然不知等等問題。對于以上疑問,不知道大家有哪些看法?

  • 長距離輸水能否使用管道加壓泵

    問題:現有一17km的輸水管線,高差200m,流量630m3/h,能否在管道上直接使用管道加壓泵;如果能使用的話,有哪些注意事項,請高手指點一二。

  • 二次加壓泵不停,水溫升很高

    我們一個組團住宅有個一自來水加壓泵站。現在入住率很低,自來水加壓泵變頻供電,不管是否有人用水,水泵一直轉維持供水壓力,但現在出現水柜與水泵進水管溫度高達40多度情況。請問這種情況如何解決?

  • 低層建筑屋頂是否設加壓泵

    對于低層建筑,小區又無水泵房,屋頂是否設置加壓泵對室內消防給水系統增壓?若設,其流量、揚程如何取值?或不設,市政水壓、水量又不能滿足,一定要設臨時高壓系統嗎?福建的朋友。