1、2、3、4、
請問一下在VD4斷路器電氣原理圖中,S7為電氣分閘信號輔助開關,它是怎樣切換的,圖上只有一常開點,不太明白?還有過流線圈怎么只有一個?接點為32,42
施耐德和ABB微型斷路器產品樣本上一般提供機械壽命參數不低于20000次,但我找了半天也未見到電氣壽命參數。請教各位大俠,有誰知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微斷電氣壽命能達到多少次嗎?ABB的S250系列斷路器電氣壽命又能達到多少次呢?先謝謝了!
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
在建筑電氣系統圖中斷路器的標注:CM3-100L/40A/3P表示什么? C65H-16/1/C表示什么? C65H-ELM20/2/0.03表示什么?
本帖最后由 hwy8527066 于 2013-8-2 20:46 編輯
斷路器中3340是配分勵脫扣,為什么還有一個1呢??、那個1是怎樣解釋呢???另外住宅單元公共照明用的鏈式敷設。那。。。下層設了火災自動報警裝置消防聯動。。上層就不用在設計聯動控制了嗎?
兩臺框架斷路器的額定電流相同,各裝有(瞬時)失壓脫扣器.但兩臺框架斷路器非同一廠家. 用途:市電與發電的互為切換. 現機械聯鎖無法實現,只能用電氣聯鎖. 如果兩路同時來電,合上其中一臺,另一臺"電氣合閘"無法合上,但是按下"機械合閘"此臺"合閘指示燈"閃亮一下,同時兩臺處在分閘狀態.反之"合閘指示燈"也閃亮一下,但是一臺處在合閘狀態,另一臺還在處在分閘狀態."合閘指示燈"閃亮一下,萬用表量主回路,未通.請教:此現象怎么回事?能否通電運行? 急!
圖中的那個符號應該是斷路器的符號吧!但是為什么斷路器的開關上有一個黑點呢?謝謝![ 本帖最后由 langzaitiantang 于 2009-1-18 12:11 編輯 ]
XGN2的高壓柜用的是VS1的真空斷路器 機械合閘沒有任何問題,用電氣合閘的時候總是要合上至少5次才能合得上去,這是為什么?我把連接在微機保護上的開入和開出點短接后也可以正常合閘,看起來像是微機保護的問題,但是把微機保護內部的芯片和另一臺正常的芯片互換后,問題任然存在,而且另一臺仍然是好的。請各位大俠指教!
我是斷路器生產廠家,愿與斷路器愛好著,探討電氣:victory: QQ1134097250[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-14 08:53 編輯 ]
上圖的斷路器下面的折線代表什么意思?這是35kV控制室的交流柜出線回路。
英文詞條名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作條件下接通,承載和分斷電流以及在規定條件下,當剩余電流達到一個規定值時使觸頭斷開的機械開關電器。 剩余電流斷路器(以下簡稱斷路器),主要適用于交流50Hz,額定電壓400V,額定電流至800A的配電網絡中,用來對人提供間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用。常規的帶剩余電流保護斷路器的漏電保護模塊工作電源取樣為二相,本系列斷路器為三相,若缺一任一相,斷路器漏電保護模塊仍能正常工作;額定剩余動作電流I苙及最大斷開時間根據實際情況現場可調;當相電壓降低至50V,漏電保護模塊仍能正常工作
關于斷路器的符號的各個含義都是什么請各位高手解答 TM 后面那個數字是什么意思,D 和G各代表什么意思,斷路器器的選型是依據什么來的
圖紙簡介: CW1斷路器,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能斷路器電氣原理圖 投稿網友: lbh871211 上傳時
如圖,請教請教,謝謝!!
德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,一是具有斷路器的功能,二是具有漏電保護的功能。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,作為不頻繁操作的開關電器。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,判斷對地泄漏電流的變化。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,它能在安全時間內自動切斷電源,起到保護電器的作用,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成
斷路器跳閘,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,因為斷路器的每次跳閘,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,就不得不重視起來。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上。 斷路器跳閘, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,即可了解、發現、解決故障。注意:在檢修電路時,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。