控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
M1系列斷路器哪個廠家的好目前市場上M1的斷路器好多,如RMM1、NM1等,我想知道除CM1外,哪個廠的M1斷路器質量更好一些(因公司嫌CM1的貴,想找一個替代廠家)
施耐德直流斷路器全系列選型 包括微型斷路器 大電流塑殼斷路器
狠是郁悶。dw系列斷路器我看了一般情況下是上進線,靜觸頭帶點。可是我們公司最近做了一批柜子,其中有一臺母聯,我就郁悶了,到底可不可以下進線啊?我給環宇總工打電話問了問,他說630a一下的可以沒問題,我又郁悶了,明明dw的互感器(斷路器內置)在下口啊。一般上進線下口檢測電流去分斷,但是為什么還可以下進線啊?幫幫忙吧!郁悶好幾天了。我就發現小廠都用這破東西。用智能的多好啊
一、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備。產品符合GB1984-89標準,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式。一體式結構即為ZN28-12基本型;分體式結構為ZN28A-12型,適應于各種固定式開關柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 該產品可配用CD17、CD10A型直流電磁操動機構和CT17、CT19型彈簧儲
.初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流啊?微型斷路器與交流接觸器、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢?
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),請教各位以上各表示方法具體都什么意思?適用于何種情形?還有VIGI漏電的使用,在系統圖上要標注出0.03A嗎?先謝謝各位..
JBT8590-2006DW15系列萬能斷路器
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
現在在做幾個直流匯流箱 想問一下各位大俠 直流斷路器 進線 能不能 倒進線 2,8進 4,6出
江蘇人民電氣有限公司專業銷售小型直流斷路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能準確保護繼電保護、自動裝置免受過載、短路等故障危害。小型直流斷路器TX7-63Z/1P<
中國上海,2012年10月16日——近日,全球能效管理專家施耐德電氣推出高性價比Osmart K系列小型斷路器。該系列產品融合了施耐德電氣原有小型斷路器的產品經驗和功能優勢,細分小電流功能出色,保護功能齊全且擁有多種附件,可切實幫助OEM客戶應對變化更為迅速,競爭更為激烈,更強調綜合成本優勢的新市場環境。中國工控網《2012年中國OEM市場研究報告》顯示,受下游行業需求減少,投資信心減弱,金融緊縮政策以及出口低迷等因素的影響,OEM自動化市場從2011年下半年開始普遍呈現緩慢增長的態勢,部分行業更出現明顯的下滑。“從迅速變化著的市場環境中找到新的立足點一直是施耐德電氣的強項。當下,OEM行業正經歷著新一輪的優勝劣汰,產品性能和成本控制在激烈的市場競爭中變得尤為關鍵。我們從OEM客戶的訴求點出發推出了Osmart K系列小型斷路器,力爭在新的市場環境中與客戶實現共贏。”施耐德電氣中國工業事業部副總裁、OEM業務負責人龐邢健表示。 此番全新推出的Osmart K系列
直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,設備占地面積大,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,操作復雜;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,但無法準確測試其電流-動作時間特性。因而造成直流系統投運后,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,本公司推出了一種適合變電站現場使用、便于攜帶、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,保證電網的安全可靠運行。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程 3. 采用電力