接線圖和更多實物圖片請打開下面的,我一開始發到施工現場版塊去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
圖紙簡介: 這是VS1真空手車斷路器通用的接線圖,實用性很強,提供給大家以供交流. 投稿網友: xflijiang 上傳時間: 2013-10-26
各位大蝦 速求ABB塑殼斷路器、框架斷路器的電操接線圖 在此不勝感激 不方便分享的話能否發至1142798862@qq.com
誰有VS1斷路器的典型接線圖啊,有的話請提供我一?,正在學習中,請多幫忙,謝謝
求一份塑殼斷路器3340AC220V連接DC24V中間繼電器接線圖!
如圖所示:說明:萬能斷路器為ABB-Emax開關;1YU、2YU為欠壓脫扣器;1D、2D為欠壓脫扣器的電子延時裝置;1ZJ為中間繼電器。需要特殊說明的是常開點(D13、D14)為欠壓脫扣器的輔助開點;此圖想要實現的功能是當轉換開關打到自動檔位,其中1臺萬斷工作(合閘),另外一臺不工作(發電機為備用電源)。請問:1、這個原理圖是否能實現上述功能?若有缺陷望高人指點! 2、我看Emax說明書上有這么一句話:如果合閘線圈與欠壓脫扣器共用一個電源,若需要在輔助電源恢復后自動合閘,則需要有欠壓脫扣器常開觸頭(D13、D14)與欠壓延時裝置(1D,2D)組成外部電路來實現。那么請問
第一張X線路板端子圖怎么看,看的糊里糊涂的,和原理圖以及其他幾張接線圖對應不起來,誰能教下啊。
各位大俠誰有--德國AEG的ME09斷路器作為進線母聯主開關時的典型接線圖,功能最好有備自投,越全越好!謝謝![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 編輯 ]
對于漏電保護器的接線,上端接電源,下端接負載。 漏電保護器接線注意以下幾點要求。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反。如果接反,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,以致長時間通電而燒毀。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施。3.安裝漏電保護器時,必須嚴格區分中性線和保護線。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線。 4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,否則漏電保護器不能正常工作。<
請問各位老師同仁,誰有北京ABB開關廠家資料“BLK152斷路器操作機構接線圖”?可否提供下載或發郵件至zhengzg@fedi.cn?小生先謝過了!
是不是得加個中間繼電器??? 誰能給我大概講述一下原理? 謝謝!
廢話不說, 直接上圖 求助大神!
我最近要安裝一臺低壓開關柜,因為我從未安裝過DW17-2500A萬能式斷路器,斷路器的產品說明未有說明二次接線圖,要安裝的開關柜用戶沒有給設計圖紙,只給主要元件有一個DW17-2500A-380V的萬能式斷路器、三只2500A電流表、三只2500/5互感器、二只按鈕開關,二只批示燈,三只5A熔斷器。安裝時間很急,使我沒有時間查資料,希望各位大師傅給小弟一張二次接線圖或如何能查到有關資料,本人長期在線等候回音。
公司老系統進了一臺斷路器,說明書丟了!遲遲沒尋到,供應商也沒有,畫了一張,不盡人意,麻煩各位大俠,上傳一份,先致謝意!謝謝啊!
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!