小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某工廠也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?
2個常見問題:項目在蘇南地區。第一問:真空鍋爐和蒸汽鍋爐,可以合用煙囪嗎?我打算真空鍋爐提供空調水,蒸汽鍋爐提供生活熱水。就是不確定煙囪是否可以合用。感覺好像一個是正壓燃燒,一個是負壓燃燒。假如真的想這樣用,有哪些辦法可以實現規范安全的排煙?第二問:自我感覺真空鍋爐搭蒸汽鍋爐。比單純用蒸汽鍋爐更節能?空調熱水采用低溫低質,節能。蒸汽鍋爐只提供汽水容積換熱器出生活熱水。
單位用蒸汽鍋爐,鍋爐使用面積不是問題。同等級的鍋爐(0.5噸的蒸汽鍋爐) ,立式蒸汽鍋爐和臥式蒸汽鍋爐哪個更好用?哪個產生的蒸汽快?哪個節能要好一些?
真想讓大家提提意見,見笑了
LSH/LSG立式蒸汽鍋爐采用最先進的燃燒技術,燃料從加煤口投在爐排上進行燃燒,進而轉化煤氣。煙氣在燃燒室轉換后進入爐膽上部,由自動點火系統產生高溫火焰,對受熱面進行輻射、對流換熱,含在煙氣中的細小碳黑及灰塵,被多層管束切割旋轉,重新燃燒凈化后的煙氣,經煙囪排入大氣.1、燃煤蒸汽鍋爐LSH(G)鍋爐特點 (1)、結構緊湊,安裝遷移方便,占地面積小,基建投資省.(2)、煙氣通過強制旋轉沖刷對流管束,充分利用受熱面,提高鍋爐效率.(3)、由于煙氣多回程多循環,完全達到爐內除塵的目的.(4)、水封除渣防止灰塵的散播,屬新型綠色環保產品.2、燃煤蒸汽鍋爐LSH(G)出廠簡況 1、鍋爐主機; 2、煙囪; 3、閥門儀表(見配件清單); 4、技術文件;隨爐供應用戶出廠技術文件.環保型燃煤蒸汽鍋爐是普通燃煤蒸汽鍋爐的替代產品,低碳節能環保、熱效率高。信息來源于:
上傳一個蒸汽鍋爐安全技術監察規程,與大家共享。
蒸汽鍋爐房為0.12T/H,壓力為0.02MPA。鍋爐房的和廠房的間距為6.2m。這樣能否滿足要求??如果滿足請告知一聲,如果不滿足的話,能否有什么辦法處理一下啊!!謝謝各位!
北京天然氣鍋爐,燃氣鍋爐價格優惠,CWNS燃氣熱水鍋爐 1、電腦式熱水鍋爐控制器,所有的功能被神奇地存儲在一張智能芯片上,鍋爐一鍵開機,全自動定時、定溫運行,用戶可以設定啟、停爐時間,設置完成后,不需專人值守,省事、省力。 臥式燃氣鍋爐 2、配置進口品牌燃燒器,自動化程度高,按照控制器指令自動吹掃,電子自動點火,自動燃燒,風油(氣)自動比例調節,性能安全穩定,燃燒效果好。并有熄火保護裝置,保證安全運行。 3、火管內插有阻燃擾流片,減緩排煙速度,加強換熱,煙室排出的煙氣溫度低,減少熱損失,節省燃料。 4、大字體顯示水溫,方便掌握鍋爐及系統的運行狀況,水溫從10℃到90℃可以隨意設置,鍋爐全自動向系統供暖或為用戶提供生活、洗浴用熱水。 5、控制系統根據爐水溫度控制循環泵的啟停。使用熱水鍋爐采暖,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵啟動,低于設定下限水溫時熱水循環泵停止;使用熱水鍋爐洗浴,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵停止,低于設定下限水溫時熱水循環泵啟動。 6、臥式燃油燃氣熱水鍋爐為三回程全濕背結構,采用大爐膛、煙管設計,增大爐膛輻射吸熱量,有效的節能降耗。采用螺紋煙
各位燃氣方面的專業工程師,我是水務專業,現有一事涉及燃氣專業,相求如下:需求熱量如下:一小時內加熱Q1=cm(t1-t2)=4200j/kg * 50,000*(35-4)=6510,000KJ=1808kwhQ2=cm(t1-t2)=4200j/kg * 100,000*(40-4)=15,120,000KJ=4200kwhQ1和Q2是兩個獨立的熱量需求。可以接受熱水或蒸汽鍋爐,但都必須是燒燃氣的。兩種鍋爐,性價比如何比較對燃氣鍋爐和蒸汽鍋爐,有國內外著名的設備生產商么?
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
情景描述:4臺2t/h,1.0MPa蒸汽鍋爐的鍋爐房,從鍋爐出來到分汽缸的空間蒸汽管路為無縫鋼管,D159x7.1,我起初的做法是在鍋爐出口水平管道上設一固定支架1,它和鍋爐形成L型自然補償1(長臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸進口前的水平管上設一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然補償2(長臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之間的管段形成Z形自然補償!請教:1.把鍋爐和分汽缸看作兩固定點是否正確?2.推力計算:根據<動力管道設計手冊>P562.平面管道的推力和應力計算 計算鍋爐和分汽缸受推力(軸向,徑向)達1~2萬N,太大了吧?是我計算錯誤還是固定支架設置錯誤?3.審圖公司說一般鍋爐房內可不設固定支架,由空間管網自動吸收膨脹,請問各位的通常做法是怎樣的?4.我感覺不論怎么設支架,接蒸汽管的設備都要受到推力,推力多大可以接受啊?謝謝大家!
真空鍋爐和蒸汽鍋爐,可以合用煙囪嗎我打算真空鍋爐提供空調水,蒸汽鍋爐提供生活熱水。就是不確定煙囪是否可以合用。假如全用蒸汽鍋爐,需要板換,大家知道,板換了,熱量就有損失了。但是,又擔心正壓和負壓燃燒不能合并煙囪的問題。
如果換成熱水,實在是不劃算直接蒸汽采暖,壓力是1.0mpa,加減壓閥減到0.2到-。3mpa再采暖。可這又不是工業廠房,是個更衣室,真難啊~hhe
10t/h蒸汽鍋爐用水處理方案 原水水質:硬度:30mmol/l。總堿度、6mmol/l,鐵:21ug/l,含鹽量:3100mg/l。性價比好的方案。
這是1臺10t/h水管鏈條鍋爐現場安裝照片,上海四方鍋爐廠生產。
一項目,兩臺15T/h, 1.25MPa壓力的飽和蒸汽鍋爐。施工單位說:根據鍋爐廠家要求,鍋爐兩端為滑動支座,中間為固定支座。現在鍋爐煙道和蒸汽管為鍋爐的尾端,與鍋爐本體為剛性連接,設計是否要采取必要的措施,對煙道和蒸汽管膨脹的要求。請問高手,施工單位的提法對麼?一般現場安裝均為剛性連接?若要考慮膨脹,一般采取何種措施?謝謝!!!
圖紙簡介: 2臺4.2mw熱水鍋爐和1臺4t蒸汽鍋爐全套動力施工圖 投稿網友: hrbzhd 上傳時間: 2013-08-09 圖紙省份
原有生產用 1.27MPa 10T/H 排鏈式燃煤水管蒸汽鍋爐兩臺,現準備改為采暖鍋爐,考慮到換熱站的布置有問題,看看有沒有改熱水鍋爐的可行性,請各位專家點評一下改造難度,和改造是否合算? 謝謝各位!
蒸汽鍋爐的容量用t/h表示,而熱水鍋爐的容量用MW表示,請問這兩者是怎么換算的?若采暖負荷為0.5MW,用多大蒸汽或熱水的鍋爐合適呢?
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,有幾點想不通,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]