色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 非金屬風管排煙厚度問題

    非金屬風管排煙厚度問題

    最近做注冊考試真題,有這么一個選項”采用無機玻璃鋼排煙風管,板材厚度可按高壓系統的厚度執行“這個選項是錯誤的。那么找了一下相關的規范,在GB50738中,有下面這個表格然后又在GB50243中找,并沒有找到非金屬風管排煙時的厚度,只有用于中、低壓系統的厚度。而且沒有條文明確指出非金屬風管排煙時按照高壓選取。GB50738中的4.1.6條內容為:排煙系統風管采用鍍鋅鋼板時,板材最小厚度可按高壓系統選定。這個問題困惑已久,請各位指教!

  • 關于焊縫超聲波探傷的最小厚度

    超聲波探傷的原理超聲波探傷是利用超聲波在不同質界面上具有反射的特性來確定介質內部缺陷的一種無損檢測方法。超聲波在介質中傳播時,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超聲波波長時,則超聲波在缺陷上反射回來,探傷儀可將反射波顯示出來;如缺陷的尺寸小于波長時,聲波將繞過缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超聲波探傷了嗎有經驗的工程師經驗會提醒:壁厚小于8mmm的鋼板對接焊縫就不可以采用超聲波探傷了。這是什么原因呢?這兩天查了一些規范,在JB/T 4730-2005《承壓設備無損檢測》中找到了超聲波探傷針對不同檢測對象的適用范圍規定,如下表。 <

  • 焊縫及熔敷金屬拉伸試驗方法

    焊縫及熔敷金屬拉伸試驗方法焊縫及熔敷金屬拉伸試驗方法

  • 法蘭金屬波紋管焊縫為什么要打磨   

    法蘭金屬波紋管焊縫為什么要打磨        金屬軟管大體上由波紋管、網套及接頭三大部分構成。波紋管是金屬軟管的本體,起著撓性的作用;網套起著加強、屏蔽的作用;接頭起著連接的作用。對不同的使用要求,它們之間相互連接的方式各不相同:波紋管、網套與接頭三部分以焊接的形式連接,叫做焊接式;以機械夾固的形式連接,叫做機械夾固式,除此,還有把上述兩種方法聯用的,叫做混合式。 (1)輥底式明亮熱處理設備 這類爐型適用大規格型號、大批法蘭金屬波紋管調質處理,生產量在1.Ot左右。可應用的維護汽體為高純氡氣、溶解氨以及他維護汽體。能夠配置熱對流制冷系統,便于迅速地制冷法蘭金屬波紋管。 (2)網積放式明亮熱處理設備 這類爐型合適于小直徑厚壁高法蘭金屬波紋管,生產量約為0.3~1.0t,解決法蘭金屬波紋管長短達到40m,還可以解決成盤的法蘭金屬波紋管。配置熱對流制冷系統可開展快冷。應用化石燃料或電加熱器,可選用各種各樣維護汽體。調質處理后的法蘭金屬波紋管無刮傷,光澤

  • 金屬材料拼接時,焊縫之間的尺寸規定

    :金屬板材不得小于300~500mm或按設計規定;型鋼不得小于500~800mm或按設計規定;零件長度在1000mm以內的盡量不拼接;卷板圓管對接時,其縱向焊縫應錯開120°~180°。

  • 這個單邊焊縫是代表什么

    這個單邊焊縫是代表什么

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊

  • 這個關于焊縫計算的題目

    這個關于焊縫計算的題目

    這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。

  • 建筑安裝工程金屬熔化焊焊縫射線照相構測標準

    CECS70-94建筑安裝工程金屬熔化焊焊縫射線照相構測標準

  • 聚氨酯與金屬的防腐耐磨

    所有的器械的供應商都面臨著提高產品生態效益、達到政府環保標準和降低產品成本的挑戰。尤其是污水處理行業,設備每天接觸的都是高腐蝕型的廢水,防腐耐磨更是耽誤之急。防腐耐磨涂料具有性能優異、制造方便、價格低廉等一些其它材料無法比擬的優點,因此在選擇防腐措施時成為優先考慮的對象。隨著防腐技術的成熟,防腐涂料也必將得到進一步發展。其中高固體分涂料因其可揮發成分少、固化速度快、施工性能好必將成為發展的趨勢。 現在常用的涂料為環氧樹脂。但在潮濕的環境下防腐能力較差。為了解決這一技術難題,2009年秦皇島正美豪工程技術有限公司在加拿大引進了一種新型聚氨酯,近乎完美的解決了這一技術難題。這種聚氨酯為雙組份,包括多羥基組分與多異氰酸酯兩組分,在使用前將兩組分混合,由多羥基組分中的羥基與多異氰酸酯組分中的異氰根反應而交聯成膜。所采用的多羥基化合物的種類很多,如聚酯、聚醚、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等。聚氨酯涂料對各種施工環境和對象的適應性較強,可以在低溫固化,可以在潮濕環境和潮濕的底材上施工,并且耐石油的性能突出。這種聚氨酯廣泛應用于各個工業領域。

  • 有關最大積雪厚度的資料

    伸頂通氣管高出屋面(含隔熱層)不得小于0.3m,且應大于最大積雪厚度。在經常有人活動的屋面,通氣管伸出屋面不得小于2m。我想問的是,最大積雪厚度這個資料要從哪里查?再者,比如說,某一地區最大積雪厚度為300mm,那么伸頂通氣管高出屋面多少合適,500mm?

  • 厚度10cm的窗臺,能裝窗嗎?

    厚度10cm的窗臺,能裝窗嗎?

    第一次碰到厚度10cm厚的窗臺,能裝窗嗎?下圖是設計圖。

  • 氣保焊如何實現焊縫跟蹤

    ??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑

  • 焊縫與螺栓知識,大家看看

    焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超

  • 能否利用金屬屋面作為接閃器?

    防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?

  • 關于消防穿的金屬管的分別?

    消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?

  • 樁基承臺厚度的如何估算?

    在做樁基時,承臺和承臺梁厚度初步估計是怎么樣的?大家可以談下經驗嗎?

  • 關于金屬欄桿接地的問題

    高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?

點擊加載更多

焊縫金屬厚度

焊縫金屬厚度專題,為您提供焊縫金屬厚度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫金屬厚度 相關的專業交流討論,更多焊縫金屬厚度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 