焊縫坡口形式和尺寸示例名稱 接頭形式 基本尺寸 適用范圍 標注代號 備注對接接頭↓手工電弧焊 d 2~3 4b 0+1 1+1薄板拼接,筒體縱、環焊縫 d 3~40a 60°±5°b 用于根部間隙較大且無法用機械方法加工坡口的容器環焊縫 d 6~10 12~26a 45°±5° 35°±5°b 7+1 8+1P 1±1 2-1筒體內無法焊接,但是允許襯墊板的焊縫注:一般不推薦使用 墊板尺寸由施焊者自定d 16~60a 55°±5°b 2+1P 2±1鋼板拼接,筒體的縱焊縫 d 30~90 92~150b 6°±2° 4°±2°b 1+1P 2+1R 6+1鋼板拼接,筒體的縱焊縫 d 30~60a 65°±5°b 10°±2°b 2+1P 2±1H 10+2厚壁筒體的環焊縫,多用于筒
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
知識點:焊縫尺寸
本帖最后由 liumozhi 于 2015-10-12 14:49 編輯 鋼結構總說明里,關于H型組合構件腹板與翼緣焊縫尺寸,都會有一個表格(一定厚度的翼緣和腹板對應一定的焊縫尺寸),想知道這個是怎么得來的呢
1、GB50661-2011 鋼結構焊接規范 5.1.1-1
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
鋼結構工程是一種新型的建筑建設工程,具有輕便,外觀好看等優勢點,被大多數建筑公司,以及城市規劃行業所選擇,所接受,鋼結構因其自身優點,在橋梁、工業廠房、高層建筑等現代建筑中得到廣泛應用,那么,在施工過程中,施工的注意問題,以及施工重點都有哪些呢?鋼結構工程施工過程中的部分施工重點1.鋼結構工程施工現場設安全工長進行現場安全措施的落實與管理,對現場施工人員、現場機械設備及現場用電進行統一管理。要求參加施工的特工作業人員必須是經過培訓,持證上崗。進入施工現場的人員必須戴安全帽、穿防滑鞋,電工、電氣焊工
:金屬板材不得小于300~500mm或按設計規定;型鋼不得小于500~800mm或按設計規定;零件長度在1000mm以內的盡量不拼接;卷板圓管對接時,其縱向焊縫應錯開120°~180°。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本人在學習斜角角焊縫計算厚度時,發現計算美標和國標的有效厚度的公式有差別。通過查閱資料,發現美標和國標公式最大的差別在于:hf和Wn兩者的不同,前者在指在角焊縫截面中最大等腰三角形的邊長,后者指從接頭表面至對側焊趾的垂直距離(稱實測焊腳尺寸)。因此,在運用國標和美標計算斜角角焊縫的有效厚度時,應注意公式中hf和Wn的含義,以免混淆。具體解釋見附件。這屬于個人見解,如有錯誤,望指教,相互探討學習。
誰有最新版本的焊縫基本型式與尺寸dwg文件?又出新標準了,原來的全被改了一遍。有新版本的趕快給大家傳上來吧!功德無量!哈哈。
《氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊焊縫坡口的基本形式和尺寸》
詳述氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊焊縫坡口的基本形式與尺寸
我們院一般200*200 因為梯梁也是200的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
kobe_bryant24 :請問尺寸標注的字體那里可以修改?
1、結構設計在扶梯兩端擱置的位置牛腿設計如何考慮?一般設計再孔洞這塊會寫上,這個根據扶梯廠家要求設置,在實際施工中,結構施工如果在扶梯廠家招標確認之前,這塊施工單位會直接按整條矩形梁做掉,那扶梯后期的擱置可能會涉及到敲梁或者把整體裝修地面抬高或者有個斜坡,那這個在前期設計中如何避免這種情況,設計可以在扶梯擱置的兩端做一個尺寸標志或者即使做大一點牛腿也可以,至少我后期裝修可以修補,而不會動到結構,一點小意見,請各位指教?
在畢業設計中,送風管尺寸為200*200的,而選的散流器卻為400*400的,請問一下大家,工程中有這種情況嗎,有什么樣的缺點?設計中需不需要避免
柱墩的尺寸和配筋怎么確定呢?