JG/T203-2007.不知道有沒有上傳過
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
1.鋼結構設計資質,經常看到輕型鋼結構甲級這樣的,那超過輕鋼甲級的鋼結構又怎么設計(輕鋼甲級有個工程適用范圍)?2.輕型鋼結構是什么意思?有沒有具體的權威的名詞解釋?3.抗震規范中,有說到房屋鋼結構抗震等級,其中列舉了 框架結構,框架-支撐結構等結構體系,那請問 日常中我們經常碰到的一些小鋼架,小桁架結構的抗震等級怎么確定?經常審圖的拿這些說事。比如 鋼筋混凝土框架頂上做個鋼架,那這個抗震等級怎么確定?是不是按照 框架結構那個高度直接確定,是的話等級一般就是4或3級了,但主體鋼筋混凝土框架的抗震等級又不一樣。
《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,構件的抗震等級與結構相同;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,現在遇到一個工程,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,經計算滿足注2規定,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震設計?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,即內力調整,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢?還請各位*指教,不勝感激。
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會不會損傷原來的節點板?
鋼結構質量檢測內容及方法
本人平時做鋼結構比較少,請問大家我這樣表示有問題嗎?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大?望不吝指教。
在大力推廣綠色建筑的背景下,在鋼鐵行業供給側改革的大背景下,鋼結構正在不斷的走向大眾的生活當中 鋼結構正越來越廣泛的應用到眾多領域當中。但是我國鋼結構建筑實現高質量發展還需要一段路要走,今天我們來談一談如何提高鋼結構構件的生產質量。【嚴格把控原材料質量】質量好的鋼材內部成分均勻,切面平順整齊,表面沒有雜志油污;但食質量較差的鋼材雜質比較多,切口參差不平,強度不夠達標。所以,采購部門在選擇原材料的時候,要謹慎選擇鋼材料的供應廠家,必須從正規途徑及購買,并且要有材質證明書,確保原料符合規定以及本工程相關工藝。【嚴格控制構件生產質量】鋼結構建筑的鋼構件是在工廠內流水作業完成制作的,然后再運輸到現場進行安裝的。所以,構件在工廠內的生產質量必須得到有效把控。現場生產必須按照工藝流程嚴格進行,尤其是構件尺寸偏差、焊縫質量和構件涂層的檢驗,必須合格達標。【嚴格控制裝卸和運輸質量】鋼結構建筑的構件數量一般較多,重量更是以噸為單位來計算的,所以,無論是堆放還是搬運,都需要注重防護,防止構件發生磕碰,出現
鋼材表面除銹等級的確定,是涂裝設計的主要內容。確定等級過高,無疑會造成人力、財力的浪費;過低會降低涂裝質量,起不到應有的防護作用。從除銹等級標準來看,Sa3級標準質量最高,但它需要的條件和費用也最高。Sa3級表面的清潔度為100%,Sa2也可達到非常徹底的除銹,氧化皮、銹及污物需要清除到僅有輕微的點狀及條紋狀痕跡,清潔度達95%。Sa2級需要清除掉幾乎所有的氧化皮、銹及污物。最后用吸塵器、清潔干燥的壓縮空氣或干凈的刷子清理表面,這時的表面呈灰色。按消耗的工時計算,若以Sa2級為100,Sa2級為130,Sa3級則為200。
鋼結構表面噴砂除銹處理中的等級有Sa2.5、Sa3.0、St3.0等,我想請問各位高人,這個等級是如何介定的?在日常工作中如何檢查是否達到所要求的等級?請各位指點,謝謝!
各位老大,我最近對鋼結構的框架有一點疑問,誰能告訴我鋼結構框架工程中框架抗震等級是幾類?我問過一些人,一直感覺鋼結構的框架應該沒有抗震等級的概念,但又不是非抗震,因為它在很多8度區要抗震,那么,我應該怎么考慮這個問題啊?請各位老大給個建議,或給個規范說明也行!拜托啊
規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致?如果我這么理解不正確請高手指教,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明。
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
本帖最后由 無間道 于 2013-7-8 08:13 編輯 鋼結構工程由于其造價低、結構性能好、施工速度快,大量的鋼結構工業廠房、住宅小區、高層建筑、橋梁相繼出現,取代了傳統的磚混結構、混凝土框架結構建筑,由于鋼結構工程在建筑領域被廣泛應用,施工質量的好壞就直接影響工程結構的安全,如何控制工程施工質量的已引起業內人士的重視。因此,對鋼結構施工質量的控制就顯得尤為重要。本文結合實際就施工過程中對鋼結構施工質量控制談幾點體會。
1、一般情況下, 鋼結構廠房的耐火等級取二級,柱的耐火極限要求2.5小時,假設取防火涂料做保護層,要40mm厚,都說這個很難做。請問各位高手是怎么做鋼結構的防火的?2、《建筑設計防火規范》3.2.3條,一二級耐火等級的單層廠房(倉庫)的柱,其耐火極限可按本規范表3.2.1的規定降低0.5h.問題:二級降低了0.5h,不是三級了嗎,那怎么還是一二級耐火等級?感覺有點不清楚。3、3.2.4條,下列二級耐火等級建筑的梁柱可采用無防火保護的金屬構件問題:既然無防火保護,鋼結構耐火極限都0.25h,那耐火等級怎么能達到二級?求高手解答!不勝感激。
圖紙簡介: 該圖紙為某鋼結構各種焊縫大樣節點詳圖匯總,圖紙包括:手工電弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,埋弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸。 投稿網友: liuzekun 上傳時間: 2014-05-22
鋼結構焊縫質量等級
鋼結構焊縫質量等級專題,為您提供鋼結構焊縫質量等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構焊縫質量等級 相關的專業交流討論,更多鋼結構焊縫質量等級相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度