色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于鋼結構防火涂料問題

    2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的

  • 鋼結構防火涂料如何分類

    鋼結構防火涂料如何分類

    鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。

  • 關于鋼結構防火涂料噴涂的一些疑問

    最近在做一個酒店項目,其中有鋼結構部分的內容,由于構件用于內部,防火時需要噴涂防火涂料,現在關于防火涂料方面有以下觀點想和各位確認下:(1)是不是凡是非外露,不追求裝飾外觀的鋼構件都必須使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的噴涂厚度是不是會決定構件的防火時間?噴涂厚度越厚防火時間越長?有沒有厚度和防火時間的計算標準公式?比如構件防火時限2小時,防火涂料大致需要噴多厚?(3)防火涂料如果使用噴槍噴的話,損耗一般是多少?分厚薄嗎?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往構件上噴的時候掉在樓地面上的,是不是通過有效的接護裝置收集起來后,再次利用,以減小損耗,提高利用率?(比如絮狀或者粉末狀的防火涂料)(5)對于防火涂料的顏色這一塊,室內非外露的鋼構件噴涂顏色是不是會有特殊要求,還是可以任意自選?(6)如果在鋼構件外表面還緊包裹其他裝飾裝修材料時候,這種鋼構件還需不需要做防火處理?還需要噴防火涂料嗎?(7)防火涂料噴涂時噴涂機和噴槍之間的管子更換周期是多少?有固定時間嗎?(8)噴涂時,工人是不是必須要站

  • 鋼結構防火涂料驗收總結

    本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-18 11:54 編輯 1.在施工現場可以對鋼結構防火涂料進行的檢驗項目包括:在容器中的狀態、外觀與顏色、初期干燥抗裂性、涂層厚度。 2.耐火性能是鋼結構防火涂料最為重要的技術性能,涂層厚度是在施工現場快速檢測鋼結構防火涂料施工質量的關鍵性能指標。 3.施工時鋼結構防火涂料的實際噴涂厚度不能進行換算,必須根據耐火極限的檢測數據確定。 4.在施工現場進行質量檢測時,涂層厚度是否滿足設計要求應以該批次鋼結構防火涂料耐火極限的檢測數據為依據。 5.在施工現場進行涂層厚度檢測時,應以單個構件所有測點的平均值作為該構件的涂層厚度。涂層厚度是否符合設計要求的判定依據是:涂層厚度應滿足涂料檢驗報告的厚度要求,且該檢驗報告的耐火極限應不低于被涂構件的設計耐火極限。 6. 厚型和薄型鋼結構防火涂料可以考慮試驗室技術條件與施工現場的差異,并取85%的保證率進行涂層厚度計算。而超薄型鋼結構防火涂

  • 鋼結構防火涂料施工流程

    防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程

  • 鋼結構防火涂料厚度如何確定?

    設計說明:鋼結構耐火等級二級。查規范,耐火時間為1小時。防火涂料的型式報告:涂刷九遍,達到厚度1.8mm,其耐火時間為2.5小時。那實際施工時應該涂刷幾遍?厚度應為多少?依據是什么?

  • 鋼結構防火涂料厚度的確定

    求各位大神相助!!!!! 對于防火涂料檢驗報告(檢驗類別為:型式試驗、型式認可發證檢驗、型式認可換證檢驗)一般是按防火涂料能達到的最高耐火極限進行試驗,然后有一個對應最高耐火極限的防火涂料厚度。而在實際工程中耐火極限不一定是采用防火涂料對應所能達到最高耐火極限,而此時對應相應耐火極限的防火涂料的厚度如何確定,可以按比例進行確定,這種方法是否科學?請各位大神發表見解,最好有依據!謝謝!

  • 鋼結構質量檢測內容及方法

    鋼結構質量檢測內容及方法

  • 關于混泥土的結構檢測方法

    關于混泥土的結構檢測有兩種方法:第一種是關于使用回彈儀彈擊混凝土表面的回彈法,根據儀器重錘之后返回的能量變化,在分析之后能夠得到混凝土彈性和塑性性質是怎樣的,在測量混凝土表面的硬度的時候需要注意推算抗壓強度合不合格,這種方法是混凝土結構檢測中最常用到的一種非破損試驗方法。回彈法的主要優點是:儀器構造簡單,方法易于掌握,并且這種方法能夠很大程度上提升檢測的效率,降低了費用,能夠影響到實驗的因素也很少,但還存在一定不足:回彈值受碳化深度、測試角度的影響,還包括石子的種類也會對這個產生影響,要對回彈值進行不同的修正,對存在有質量

  • 鋼結構防火涂料應用探討

    鋼結構防火涂料應用探討

    來源:CCDI高成結構 作者:王松帆 內容來源于廣東省當前結構設計疑難問題和新趨勢研討會。

  • 關于鋼結構防火涂料分類分析

    1.超薄型結構防火涂料超薄型鋼結構防火涂料是指涂層厚度3 mm(含3 mm)以內,裝飾效果較好,高溫時能膨脹發泡,耐火極限一般在2 h以內的鋼結構防火涂料。該類鋼結構防火涂料一般為溶劑型體系,具有優越的黏結強度、耐候耐水性好、流平性好、裝飾性好等特點;在受火時緩慢膨脹發泡形成致密堅硬的防火隔熱層,該防火層具有很強的耐火沖擊性,延緩了鋼材的溫升,有效保護鋼構件。超薄膨脹型鋼結構防火涂料施工可采用噴涂、刷涂或輥涂,一般使用在耐火極限要求在2 h以內的建筑鋼結構上。已出現了耐火性能達到或超過2 h的超薄型鋼結構防火涂料新品種,它主要是以特殊結構的聚甲基丙烯酸酯或環氧樹脂與氨基樹脂、氯化石蠟等復配作為基料粘合劑,附以高聚合度聚磷酸銨、雙季戊四醇、三聚氰胺等為防火阻燃體系,添加鈦白粉、硅灰石等無機耐火材料,以200#溶劑油為溶劑復合而成。各種輕鋼結構、網架等多采用該類型防火涂料進行防火保護。由于該類防火涂料涂層超薄,使得使用量較厚型、薄型鋼結構防火涂料大大減少,從而降低了工程總費用,又使鋼結構得到了有效的防火保護,防火效果很好。2.薄型鋼結構防火涂料薄涂型鋼結構防火

  • 超薄鋼結構防火涂料表面處理及存儲方法

    有顯著的防火隔熱、防潮氣、防腐蝕等性能。廣泛適用于耐火時辰≤2.5小時的室內外建筑及構筑物的鋼結構防火保護。對防備初期失火和減緩失火伸展擴張,超薄鋼結構防火涂料是采用新的技術路途研制而成的一種新型防火涂料。其特點是遇火生成均勻致密的海棉狀泡沫隔熱層。保障國家和人民生命產業的保險具有首要的意思。 特別適用于體育場館和工業廠房中暴露鋼結構的保護,用處:超薄鋼結構防火涂料重要用于工業與民用建筑室內鋼結構及鋼鐵制品等受失火破碎摧毀性較大的物件的防火保護。有效前進鋼結構的耐火才能,落實建筑假想防火標準的請求,同時又具有良好的裝飾結果。 施工請求 超薄鋼結構防火涂料詳情處理: 經噴砂除銹達到sa2.5尺度,涂裝鋼結構防火涂料的鋼基材詳情應嚴格除水、除銹。手工除銹達到st3級以上。除銹完畢的詳情采用醇酸紅丹或環氧防銹漆作防腐處理。 施工方式: 也可采用低壓無氣噴涂。遵照耐火極限的必要直接分遍涂裝,可采用輥涂或刷涂。待前一遍

  • 鋼結構防火涂料施工易出現的問題與解決方法

    鋼結構防火涂料施工易出現的問題與解決方法

    一、鋼結構防火涂料使用中存在的問題 (一)組成成分問題薄型和超薄型防火涂料的成膜物質為各種有機樹脂或乳液,膨脹阻燃體系大多為P桸體系,即其膨脹阻燃體系包括酸源、碳源、氣源三大部分。從這三部分的常見組份可以看出,防火涂料在起到保護作用的同時,其阻燃成分有可能釋放有毒氣體。如果這些氣體的濃度超過了人體的耐受極限,便會對未逃離火場人員以及消防滅火人員產生危害。 (二)耐久性問題無論何種防火涂料,其檢測報告中給出的耐火極限均是其使用前的檢驗結果,筆者認為防火涂料的耐久性應包括兩個方面的含義:一是涂層的粘結力是否持久,即涂層與基材的粘結力,防火涂料是否隨著時間的延長而出現剝落、粉化等現象;二是涂層的防火性能是否持久,即經過若干年后

  • 電纜、鋼結構防火涂料的施工方法和要求

    一、電纜防火涂料 涂覆于絕緣電纜的表面,能形成具有防火阻燃保護及一定裝飾作用涂膜的防火涂料。 分類 一般分為溶劑性電纜防火涂料和水性電纜防火涂料 技術要求

  • 鋼結構結構安全鑒定有哪些檢測方法

    目前我國無損檢測在建筑業上的應用,除非是特別重要的構件,一般不用射線探傷。

  • 求助鋼結構整體平面彎曲檢測方法

    《鋼結構施工質量驗收規范》GB50205-2001第10.3.4條規定:單層鋼結構主體結構的整體垂直度和整體平面彎曲的允許偏差應符合表10.3.4的規定。實際操作過程中究竟如何測量,規范交代的不是很清楚,圖列表達的也不是很清楚。有知道的請給詳細解釋一下,謝謝!!

  • 不同厚度的鋼結構防火涂料如何使用

    1)厚型鋼結構防火涂料: 厚型鋼結構防火涂料采用噴涂機具噴涂施工,第一次界面噴涂0.3mm左右,以后相隔6-8小時涂一遍,毎遍噴涂(抹涂)5~10mm,直到要求厚度為止。 2)薄型鋼結構防火涂料: 薄型鋼結構防火涂料可采用機噴或手工刷涂施工,根據耐火等級確定涂層厚度分遍完成。每道厚度0.5~0.8mm,必須在前一道干燥后再進行下一道涂裝,一般8-12小時后涂裝下一道。 3)超薄型鋼結構防火涂料: 超薄型鋼結構防火涂料采用噴涂式手工滾涂施工,每次涂層厚度為0.3~0.5mm,相隔8-12小時一遍,達到厚度為止。 施工前,鋼結構應做徹底的防銹處理,刷上防銹漆,以免在噴涂防火涂料前重新銹蝕,噴涂前應清除表面塵污。施工環境溫度應保持在0℃以上,無穿堂風。

點擊加載更多

鋼結構防火涂料檢測方法

鋼結構防火涂料檢測方法專題,為您提供鋼結構防火涂料檢測方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構防火涂料檢測方法 相關的專業交流討論,更多鋼結構防火涂料檢測方法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 汝城县| 南阳市| 交口县| 马龙县| 鄯善县| 云浮市| 从江县| 福清市| 沧州市| 湖南省| 和林格尔县| 仁化县| 义乌市| 义马市| 曲靖市| 龙口市| 海伦市| 瓦房店市| 萨嘎县| 博客| 新闻| 宜城市| 望江县| 吕梁市| 南昌市| 尉犁县| 保亭| 宽城| 贵溪市| 莫力| 容城县| 灵寿县| 崇阳县| 肇东市| 龙山县| 凌云县| 太康县| 高台县| 永德县| 阿拉尔市| 汕尾市|