工地新到一批螺旋焊縫鋼管,用于消防給水,經射線探傷發現,螺旋焊縫存在4級缺陷,有未熔透現象。還能在用嗎?還是要全部退貨?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
SUS304不銹鋼管道氬弧焊(未充氬保護),壁厚3--4mm,焊接完成后水壓試驗0.6MPa合格無降壓無滲漏,臨時水使用約兩個月時間(壓力約0.3MPa),現在系統調試工作壓力為0.4MPa,大量焊縫產生滲漏,經化學成分分析,母材化學成分合格,由于原使用的焊絲現在沒有了,對焊縫取樣進行化學成分分析結果為---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。請問此化驗結果可以說明焊絲材質有問題嗎?并請高手分析焊縫滲漏原因?謝謝!
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事???應該是吧?
一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做???
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
《高規》3.4.10第6條款中防震縫沿全高設置,而地下室、基礎可以不設防震縫。防震縫不是通過柱子實現縫的嗎?難道是上面有柱子下面沒了柱子了嗎?跪求高手前輩指點!!!!!!
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
本帖最后由 學學 于 2014-7-15 09:24 編輯 那個缺口那么大,怎么補好呢,請教一下,謝謝!還有一個是有蟲子在縫里面做窩,有好幾處類似這樣的。
熔透焊縫與角焊縫的區別
1、屋面分隔縫,縫長度如何計算,2、廣東定額套用A7-97,還是A7-110、111、112,(密封膏嵌縫)3、分隔縫用不用借用市政的人工切割縫。以上問題麻煩大家了。謝謝!
防震縫最小寬度根據建筑抗震設計規范GB50011-2010中6.1.4 鋼筋混凝土房屋需要設置防震縫時,應符合下列規定: 一、防震縫寬度應分別符合下列要求: