  • gjg.99114鋼結構對接焊縫的構造要求有哪些?

    鋼結構對接焊縫中,應對板件邊緣加工成適當形式和尺寸的坡口,以便焊接時有必要的焊條運轉的空間,保證在板件全厚度內焊透,故對接焊縫又叫坡口焊縫。對接焊縫板邊的坡口形式有I形(垂直坡口)、V形、U形、X形、單邊V形、K形等。坡口形式隨板厚和焊接方法而不同,應根據焊件厚度按保證焊縫質量、便于施焊及減少焊縫截面積或體積的原則選用。當焊件厚度很小時,可采用直邊縫,即只在板邊留適當的對接間隙即可。當l>6mm時,就需開坡口,以保證焊透。板件稍厚(約t=6~26mm)時,可用單邊V形或V形坡口,P叫鈍邊,有托住熔化金屬的作用;斜坡口和間隙。 一個

  • 關于鋼板對接焊縫的疑問

    教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?

  • 請教高手,關于對接焊縫的問題

    請教高手,關于對接焊縫的問題

    請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake

  • 請教一個對接焊縫的問題

    2009年真題鋼結構25題 對接焊縫 答案用 t=V/Lw *t 來計算的 很多參考書的例題中 對接焊縫都是用的 t=VS/I*t 計算的 兩種算出來答案是不同。鄙人鋼結構知識淺薄 不知此兩種情況在此題中是咋個區分的?

  • 腹板對接焊縫剪應力計算

    2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?

  • 三級焊縫規范要求是什么?

    各位師傅你們好: 我是做外墻裝飾的,請教大家一個問題,壁厚小于5mm的方鋼管對接需要焊幾個面,有沒有規范類的書籍?(三級焊縫) 遇到一個當過焊工的工地經理,頭疼!!!!! 跪求!!!!!!

  • 復合排水網焊縫質量要求:

    復合排水網復合排水網 1.對雙縫充氣長度為30-60㎜雙焊縫間充氣壓力達到0.15-0.2MPa,保持1-5min,壓力無明顯下降為合格。 2. 對單焊縫和T形結點及修補點應采取50㎝×50㎝方格進行真空檢測,真空壓力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡為合格。 3. 室內試驗.焊縫抗拉強度應大于母材強度。 4. 質量檢驗應隨施工進展進行。 5. 參考依據:《防水板應用技術工程CTTT/T238-1998詳詢http://www.tgfscl.com/

  • 關于對接焊縫剪應力計算公式

    《鋼規》7.1.2中第2款要求計算對接焊縫的剪應力,但卻沒有給出明確公式。在張慶芳2014《一級注冊結構工程師專業考試歷年試題 疑問解答 專題聚焦》中P546給出驗算公式為N/(lw*t)在施嵐青2014《注冊結構工程師專業考試應試指南》P224 給出公式為τ=VS/It;究竟應該采用哪個呢。我個人覺得應該按施嵐青的來,不知道對不對?

  • 在焊縫沒要要求的情況下,如何處理?

    公司新做了一個鋼結構工程,其中有一部份母材都為3mm厚,但在焊縫上卻沒有要求,這種情況下焊縫高度一般要達到什么程度才能滿足要求.另外如果這種薄型鋼材需要進行探傷處理的話,焊縫又應如何處理?

  • 厚板是不是用對接焊縫比較好?

    厚板是不是用對接焊縫比較好?

    型鋼混凝土柱,如圖,柱翼緣厚度50mm,腹板厚度26mm,圖示的兩處焊縫是否都應采用完全熔透的對接焊縫,且為一級焊縫?

  • 求助!!!關于無縫鋼管對接的要求規范

    請教各路大神!!! 無縫鋼管是否可以對接,對接的長度具體有什么要求規范 例如:一根2米半的無縫鋼管柱根據現場的因素需要延長到3米半,是否可以在原有的無縫鋼管2米半的基礎上焊接1米,具體的操作規范要求是什么

  • 請教幾個關于對接與角接組合焊縫的問題

    請教幾個關于對接與角接組合焊縫的問題

    1.對接與角接組合焊縫僅存在于T形接頭中嗎?2.我覺得這個名字里面的角接似乎不是很合適,按我理解角接僅僅指的是L形連接,這個名字是不是取為對接與角焊縫組合焊縫更為貼切一點呢?3.對接與角接組合焊縫與一般的對接焊縫的區別是不是僅在于:前者是在后者的兩側補焊加強角焊縫呢?4.焊縫連接 接頭形式可見附圖

  • 鋼結構受彎計算 對接焊縫

    鋼結構受彎計算 對接焊縫

    本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處

  • 鋼結構計算對接焊縫的剪應力公式是用哪個?

    《鋼結構設計與計算》(第2版)中,P51表1.10-1中,項次4用τ=VS/(Iwt),項次5用τ=V/(hwt),為什么用不同公式?

  • T形對接和角焊縫組合焊縫

    為什么是按V形 不是K形計算