按《鋼規》3.4.2,單面連接的單角鋼強度指標應預折減,那么雙角鋼桿件焊在一塊節點板的兩面,每面的焊縫強度設計指標是否要折減?另外,兩根H型鋼組成的格構柱,用于連接兩個翼緣的兩個角鋼綴條在計算時能否當作雙角鋼?我看過一個往年試題,題中提到“各于一個翼緣連接的兩角鋼之間用綴條相連”接下來計算過程中就當雙角鋼了,妥否?不過該題接下來計算角鋼與H型鋼焊縫連接長度時,又按單面連接的單角鋼對強度指標進行了折減,不理解。
懸掛焊機功率160KVA有90臺,200KVA的有40臺,二保焊機功率8.3KVA有25臺,13.8KVA有30臺。電機功率50KW,求配多大變壓器
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
請問大家只要主梁剪扭不過了,在不改變截面的情況下,就可以把搭在主梁上的次梁端部點鉸嗎?還是要怎么看什么時候可以點鉸什么時候不能點鉸呢?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
我正做畢業設計,是一棟12層綜合樓,一、二層為餐廳,總面積為900平方米,餐廳廚房在裙房一層,尺寸為22.5m*15.6m。我想問一下廚房該怎么布置?都哪些地方要用到水??請各位師兄師姐幫幫忙,謝謝。
強烈要求各位前輩門能指教一下,送風狀態點的確認。潔淨室內不能準確計算出來的時候,而實際計算中,在確定送風狀態點的時候,可以確定送風溫差後,知道送風溫度。過室內狀態點N作熱濕比線與送風溫度線相交,得出的交點就爲送風狀態點。所以關健還是在熱濕比線上,請都大師們熱濕比線的確定。小弟,不勝感激!謝謝!
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
06年二注考試下午第一題的標準答案中傾覆點的計算與施老師書上的18頁的頂層挑梁抗傾覆驗算不同,到底該采用哪個,請知道的解釋一下
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
本帖最后由 天涯居士 于 2013-12-26 08:03 編輯 PKPM軟件入門手冊,不要下載,不可以使用,待樓主在次上傳。。。
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
在隨結構進行pushover分析時候,得到了結構的性能點,怎么找到在相應的荷載步下的層間位移角等相關指標,我找到的是性能點時位移沒有恰好對應的荷載步,怎么辦,求高手解答啦。,,,
熔透焊縫與角焊縫的區別