來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫忙看看~~ ,
今天看圖集,發現一個不能解決的問題,希望大俠幫忙解決,不勝感激,問題如下:大家看圖,如果我要確定非抗震的搭接長度LlLl=ζl*laζl為縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數。當縱向鋼筋搭接接頭百分率為表的中間值時(≤25、50、100),可按內插取值。而在確定搭接接頭百分率時,圖集上說的,連接區段的長度:綁扎搭接為1.3Ll這時,Ll又得開始算,這不是循環了嗎,求解???
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 編輯 混凝土規范8.4.3條說的是搭接接頭中點位于某一鏈接區段長度內的搭接接頭屬于同一連接區段,可是條文說明里又說,當搭接鋼筋端部距離不大于搭接長度的30%時,均屬于同一連接區段的搭接接頭。感覺有點繞,求指點。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
大家在做預算時,鋼筋搭接如何計算?一般常用的搭接,如柱筋的電渣壓力焊,機械連接(各種規格鋼筋的直螺紋,錐螺紋)的人價格一般怎么算,如有內行的,給大家講一下?
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋
有人說柱子的鋼筋不可以采用搭接,我上網查了一下沒有得到明確的答案,現在請教下柱 子鋼筋要多大直徑才不可以搭接而要采用電渣壓力焊。是在什么規范里規定的。
關于鋼筋搭接的相關事宜是否有哪個規范要求說三級鋼筋在結構中必須用套筒或錐螺紋連接,且鋼筋直徑規格有沒有強制要求。 請專家指點,謝謝!
請教大家:梁上部架立筋的搭接長度有何規定?03G中說當梁的上部既有架立筋也有通長筋時,其中架立筋的搭接長度為150”這個150是指的貫通筋與架立筋搭接長度嗎?我們做的工程中設計者將架立筋布置在梁跨中,而貫通則為負筋與架立筋搭接,這個搭接長度該如何去計算?
密肋梁架立筋在搭接時有個支座問題,請問這個支座是什么?一般都說是框架梁1/3范圍內,但我翻遍規范沒找到.相鄰的密肋梁能做為它的支座嗎?
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
最近想到了一個事,是我在實習的時候發現的。比如說,2根鋼筋跟具設計圖紙是采用綁扎連接的,但施工單位想采用焊接連接。(就成本來說真的是節約了鋼精用量嗎?)如果綁扎搭接長度是35D,那么采用焊接連接替換綁扎連接有什么具體要求嗎?還是只要滿足焊接要求就可以了。(如最基本的要求,單面焊10D,雙面焊5D?)請教啦!!謝謝!
GB 50169-2016 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范 4.3.4 接地線、接地極采用電弧焊連接時應采用搭接焊縫,其搭接長度應符合下列規定: 1 扁鋼應為其寬度的2倍且不得少于3個棱邊焊接。 2 圓鋼應為其直徑的6倍。 3 圓鋼與扁鋼連接時,其長度應為圓鋼直徑的6倍。 4 扁鋼與鋼管、扁鋼與角鋼焊接時,除應在其接觸部位兩側進行焊接外,還應由鋼帶或鋼帶彎成的卡子與鋼管或角鋼焊接。 那十字焊或T字焊怎么辦?關于最后一句話,你有沒樣板圖片?
本人剛做施工這行不久,最近看11g101,55頁上說縱向受拉鋼筋搭接率為50%時搭接長度為1.4倍的La,GB50010-2010中8.45條說縱向受壓鋼筋采用搭接時,其長度不小于受壓鋼筋的70%。那請問各位前輩,梁、板按照11g101中規定的搭接范圍,照理說都是受壓區,那搭接長度是不是應該取0.7×1.4×la?