最近有一個問題困擾著我,同一個建筑單獨的自動噴水滅火系統和自動噴水滅火系統與泡沫聯用系統這兩者之間水池的容積有什么區別,請高手指點~
當吊頂上方悶頂或技術夾層的凈空高度超過800mm,且其內部有可燃物時,要求設置噴頭。如悶頂、技術夾層內部無可燃物,且頂板與吊頂均為非燃燒體時,可不設置噴頭, 1983年東某賓館禮堂火災,就是韻味吊頂內電線故障期貨,引燃吊頂內的可燃物,致使鋼屋架很快坍塌。造成很大損失。又如1980年,美國拉斯維加斯市米高梅大飯店(20層2000個床位)的底層游樂場,由于吊頂內電器線路超負荷運轉,開始時陰燃,約三四個小時后火焰冒出吊頂外,長140多米的大廳在15minneu成為一片火海。當時在場數千人四處奔跑。時候州消防局長感嘆地說:“這樣的蔓延速度,及時當時有消防隊員在場,也是無能為力的。據介紹該建筑再設計時,大廳的上下樓層均裝有自動噴水滅火系統,只有游樂大廳未裝。設計人員的理由是該廳全天24h不斷人,如發生火災能及時撲救。由于起火部位在吊頂上方,而悶頂內又未設噴頭,結果未能及時撲救,造成了超過1億美元的火災損失。
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!
本項目屬于倉庫建筑,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統。 本系統采用閉式系統和濕式系統。采用閉式噴頭,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃;不做吊頂的場所采用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,其濺水盤與頂板的距離按 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15條的規定)
家具廠三層,一層為板式家具下料車間,二層為板式家具組裝車間,三層為板式家具成品車間,每層建筑面積約為1170平方.哪位高手能否告訴我該家具廠的消防是否需要設閉式自動噴水滅火設備?
城市(大連,旅順)自來水壓大于.0.45MPa,由市政引入雙進口DN200管徑,并在廠區呈環狀布置,采用消防、生產、生活合用給水管道。當使用自動噴水滅火系統時(市政給水壓力經計算滿足要求),是否也可以采用合用給水管道,由市政給水直接提供?
請問一下兩層車庫,設置自動噴水-泡沫聯用,但是規范5.0.8中第1條濕式系統自動噴水至噴泡沫的轉換時間,按4/LS流量計算,不應大于3分鐘。按照150mm的管徑來算的話,泡沫罐至最末端噴頭的距離不應大于41米左右,但是現在如果我把泡沫罐設置在泵房內,就出現最末端噴頭和泡沫罐之間的距離過長,滿足不了轉換時間,但是如果我把泡沫罐設置在距離最末端噴頭比較近的地方,那么前面的噴頭也就滿足不了轉換時間了,中間也不行~~咋辦呢????在線等
請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,需要幾種控制方式?3,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,還需要模塊嗎?如果需要,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,管道保持5公斤壓力,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,從末端泄水,供水測壓力降低,直到把水泄完,壓力開關的頂針也不動作。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,開始供水,然后壓力開關才會頂起,警鈴處過水,警鈴響起,此時我可以撤掉螺絲刀,系統處于正常供水狀態,系統側達到5公斤壓力,壓力開關頂針落下,水泵停止。
1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
目前很多地方都在建大賣場,大賣場的自動噴水設計是否有明確標準是倉庫危險I級,還是倉庫危險II級?大賣場一般都有倉庫,是否按照丙類倉庫設計?希望大家交流一下各地的規定和各自的經驗
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?
自動噴水施工及驗收規范
現在做一倉庫,為丙類可然固體,層高8m.按單雙排貨架倉庫考慮,設計參數如下:按倉庫危險Ⅱ級設計,15l/min.m2,作用面積280平方,算下設計流量要91L/s現在的問題是:對于設消防水池的地區,我的自動噴水貯水量怎么計算,就是按91L/s,延續時間2小時的量嗎?還是有什么比較合理的做法。謝謝,請做過的水友給點寶貴意見。
當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。
最近在做一個自動噴水一泡沫聯用系統,需要計算消防水量,請問是計算單獨的噴水系統或泡沫系統的水量,還是計算整個水量?有什么依據?知道的朋友幫幫忙。。
請教:今年一級消防師考試自動噴水滅火用2017版的規范嗎???先謝了!!!