多層建筑設計消火栓間距≯50m,水量、水壓均滿足充實水柱要求下。能否采用一個消火栓內設置2×20m消火水帶滅火。有無此產品。
現有一超高層項目,一至五層為裙樓,其中演講廳、入口大堂及宴會前廳、宴會廳、辦公樓電梯大堂、酒店電梯大堂為高大凈空場所,除宴會廳外其它場所高度均超過12米,演講廳還超過18米,請教此類高大凈空場所滅火水量和滅火系統如何設計。現有規范均無此類高大凈空場所滅火水量和滅火系統設計參數!
本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會動作,第一組報警后只會有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?
在<<建筑滅火器配置設計規范>>GB50140-2005中沒有關于滅火劑沖裝量的計算公式,請問有誰知道該如何計算?
看了很多消火栓設計圖紙,基本上都是達到兩支水槍同時到達的要求,但是就差一個點沒有達到,就是恰好消火栓位置著火的時候,只有一個消火栓能保護上,這樣還能達到規范要求嗎???????
今天到工地,底層商場的住宅,只設計了消防卷盤,DN25的引入管引入,圖集04S202P16頁。請問一下,卷盤里的水槍的型號如何標注?圖集里好像不明確。
前10分鐘是消防水箱供水滅火,10分鐘~2小時是消防水池提供水源滅火。2小時過后怎么滅火呢? 請教高人!是消防車送水來了么?消防車不都是取水的么?
建規8.4.3.7:水槍充實水柱應經計算確定,甲乙類廠房、層數超過6層的公共建筑和層數超過4層的廠房(倉庫),不應小于10m,高層廠房(倉庫)、高架倉庫和體積大于25000m3的商店、體育館、影劇院、會堂、展覽建筑,車站、碼頭、機場建筑等,不應小于13m,其他建筑,不宜小于7m。09版技術措施規定:室內消火栓設計用水量不小于10L/S,配φ19或φ16的水槍問題:技術措施表7.1.5-3水槍充實水柱、壓力和流量中查出:φ16時,充實水柱10m,流量3.3L/S,達不到5,如果流量5的話,充實水柱就大于15米,充實水柱大于15m的話,消防隊員拿不住啊。規范是不是自相矛盾啊?另外,建規8.4.3.9條:室內消火栓栓口處的壓力大于0.5MPa時,應設減壓措施(實際工程中也是減到50m,減壓穩壓消火栓要求栓口處的壓力不小于0.45MPa),以φ19為例,栓口壓力0.27MPa時,充實水柱就15米了,更別提0.45~0.50MPa了,那豈不是充實水柱更大,這樣的話消防隊員根本拿不住水槍嘛!望高手給予解釋,困惑很久了!
在下沒有看懂公式中的H1和H2分別指什么?提前謝謝您的回復。
建規表8.4.1 室內消火栓用水量廠房 h≤24米 V≤10000m3,消火栓5L/s,同時使用水槍數量2支,每根豎管最小流量5L/s; 此時到底使用多少水槍?如果是2支,水量豈不是2X5=10L/s >5L/s 若是水量5L/s,水槍是2支,那每只水槍豈不是2.5L/s,不是標準的水槍?求高手解答。
丙類廠房,建筑面積4700平,一層8.65米,北方地區不采暖,自噴超高,采用大空間滅火或者自動消防炮,這兩種滅火方式有沒有干式的?消火栓可以取消嗎?
噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,最常見的是煙感、溫感探測系統和水噴淋系統等。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,短時間內溫度達到400℃以上。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置。 2、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
現遇到大型廠房,算水槍噴嘴流量時,《給水排水設計手冊》第二冊表2-20直流水槍與其Sk相應的壓力和流量表中充實水柱越高,噴嘴流量就與圖Sk-Hq-qxh計算關系曲線對不上,例:充實水柱Sk=16m時,表2-20中19mm噴嘴,流量7.1L/s。而圖2-34中,流量6.1/s。到底以那個為準呀?流量不同,栓口壓力差很多。請教各位,能否給個答案。
滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
建規8.6.2第二條說室內消火栓的布置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到過室內任何部位。。。如果剛好布置消火栓的位置起火,該消火栓還算不算上一支充實水柱,還是得另外的二支充實水柱到達此消火栓的位置?還有,8.6.2第七條,說高層工業建筑,高架庫房,甲、乙類廠房,室內消火栓間距不應超過30m,其他單層和多層建筑室內消火栓間距不應超過50m.如果要滿足二支水槍充實水柱到達室內任何部位,消火栓間距50m如何能滿足?就是40m有時也免為其難,何況50m?總不會在建規里面充實水柱算上25m吧?
一家針織品廠原料倉庫發生火災,消防隊及時趕到,迅速投入撲救。可是半小時過去了,消防車拉來50立方米的水仍未將大火撲滅。當看到附近有只燒開水的大鍋爐時,消防隊員突然靈機一動,立即改變了滅火作戰方案,把大量的熱水澆到熊熊燃燒的火焰上,奇跡出現了,僅僅過了9分鐘,火焰就開始降低,直到漸漸地熄滅。 有人會迷惑不解,難道滅火也要分冷水和熱水嗎?其實,這里有科學道理。大家知道,滅火的常用方法無非是冷卻法、窒息法、隔離法、抑制法四種。為什么熱水滅火的效果要比冷水強呢?重要一點是熱水噴灑在燃燒物上,不僅能夠起到冷卻作用,而且燃燒物周圍很快被一團團蒸汽所籠罩,使四周氧氣減少。大火一旦缺氧,火勢必然受到控制,這些蒸汽層起到大面積窒息作用,從而使火勢由強而弱最終達到滅火除災的效果。 有關資料顯示,如果將1公斤冷水噴灑在燃燒物上,滅火面積有效值再好也只有0.1平方米。但是,用1公斤蒸汽則可以使5立方米的空氣中含水蒸汽35%以上,含氧14%以下。當空氣中水蒸汽達35%以上,或者空氣中氧含量降至17%,燃燒即告停止,也就是說再大的火也要被撲滅,可見用熱水滅火的效果要比冷