能仔細說明一下嗎?
66kV/10kV變電所,引出一路10kV架空線到某室內10/3kV變電所,那么66kV變電所的10kV母線上、10/3kV變電所的10kV母線上、還有3kV母線上,均采用三相五柱電壓互感器是否可以?應不應該在10/3kV變電所的10kV母線上選為V-V接法的電壓互感器?
GIS系統在運行4小時后出現故障,有人懷疑是互感器出了問題,這種說法對嗎?互感器拆下來觀察后沒什么異常,也沒有燒壞的跡象.有可能是壞到哪了呢?請教高手.互感器為JSQX3-126型三相電磁式的.
三相電壓互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次側接線柱8個,為1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接線方式為,100V側1B1,1B2短接后接地,220V側做操作電源,2A,2B1做控制電源,2C,2B2做照明電源,2B1,2B2短接后接地,合閘后一次側C相熔絲熔斷,二次線正確,請大家分析下什么原因引起C相熔絲熔斷,謝謝,2B1,2B2是否可以短接后接地,為什么100V的可以?
大神們.探討探討一下,若是將三相電壓互感器二次側開口三角(檢測零序電壓)短接即圖中L630和N600短接。會對線路有什么影響?
請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
高壓組合電器產品中,出線間隔會設置電壓互感器,但是由于設計院不同設計出來的也不同,有些在間隔設計的是三相電壓互感器,有些是單相電壓互感器,我想知道在出線間隔里電壓互感器有沒有統一的標準,是根據什么而設置單項或三相電壓互感器的,
想問問大家,為什么三相三柱電壓互感器的一次側的中性點不允許接地的?還有,那個一次及二次電壓向量圖,怎么看的?怎么算的?
現在電壓互感器會發生鐵磁諧振是大家共同的認識,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急!!!
為什么電壓互感器外形差別這么大為什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型號大全,帶圖片
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,請問:這個圖上面的接地是不是有問題啊?按圖紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的),如果是一次側不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧?!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確?!請高人指正,先謝過!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,這次應該沒問題了吧?!