色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 基于GPRSGPSGIS的電力搶修實時調度系統構建

    基于GPRSGPSGIS的電力搶修實時調度系統構建

  • ABB定位器用于調試、配置和監控實時操作

    ABB定位器數字式PositionMasterEDP300具有結構緊湊、性能優異、靈活機動的優勢。 其定位器的特征如下: ·高空氣容量 ·診斷能力 ·耐過壓 ·堅固耐用 ·極強環境適應性 ·易于操作 ·防爆證書—ATEX—IECEx—FM/CSA—GOST ·用于SIL2安全回路 ·延伸診斷 用途 ABB定位器具有內置的LCD指示器,帶多行LCD顯示,以及用于調試、配置和監控實時操作的4個操作按鈕。另外,也可通過所提供的通信界面使用適當的DTM/EDD。 通信 本定位儀支持HART5和HART7通信。 輸入/輸出 除了模擬位置設置點輸入外,本定位儀還配備了數字輸入功能,可用于啟動設備中的各項控制系統功能。而利用數字輸出功能則可輸出

  • 廢水調試入門的一些東西!

    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行

  • 如何從一個運營轉到調試啊?

    我是應用化學畢業的學生,現在在一家環保公司干運營,天天在現場呆著,好苦逼的啊!我想做一個運營工程師,不知道有什么途徑啊?也不知道要學些什么啊?希望有經驗的大哥們能教教啊!關系到我的人生規劃啊,職業規劃啊。感激不盡啊!有木有啊?

  • 調試模型----追根求源

    調試模型----追根求源

    今天在調試模型后,偶有心得。特地拿出來跟大家分享。希望能起到拋磚引玉的作用。概括:六度區 25層外加一層地下室 剪力墻結構首層5.6米附帶小商業 其他層高均為3米在初試模型時,各項指標均比較滿意。唯獨附帶商業部分在二層頂拐角處位移比嚴重超限。

  • License數據的實時與保存

    License數據的實時與保存

    License數據的實時與保存 處理大數據慣常是屬于商業智能( BI )的事情。抽取數據、挖掘數據,制成報表、 OLAP 、儀表盤、挖掘模型,作為輔助決策之用。不過在商業智能處理領域都不這么叫法,大伙兒都說海量數據, Large-scale Data 。這聽起來還是略顯學術氣,不如 Big Data 來的通俗

  • 關于母線系統調試的問題

    大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,

  • 如何選用變頻泵?如何調試?

    各位專家, 我是新入門的新手,以前是搞機械工程的,現在與別人合作做高層住宅供水設備,不知道如何去選用變頻泵及變頻器?如何調試?請打家指教。多謝了。

  • ABB產品REF542plus的調試

    REF542plus是ABB的產品,我是第一次效驗,里面有個保護3I2F是涌流閉鎖或者啟動電流閉鎖用,但是很難效驗,請有效過次保護的高手指點,謝謝。

  • 求教-------調試問題

    各位前輩,小弟碰到點問題,特來求教。兩臺吊頂柜機共用一個冷卻塔,安裝好后,調試的時候,一臺報警,顯示故障是:出風過冷保護;另一臺也報警,顯示故障是:壓縮機高壓保護,壓縮機低壓保護,壓縮機過熱,壓縮機過載。 小弟懷疑是冷卻水分配不均勻,不知道各位前輩的意見如何。小弟誠心求教,請各位前輩賜教。

  • 關于好氧調試的幾個問題

    我是今年才如這行,近日調試一污水站,采用好氧工藝為接觸氧化法。好氧池為1300立方,用清水+菌種培養生物膜,在池中加入20噸含水80%活性污泥,加入15噸豬糞為營養,開始悶曝,風機風量17.1立方沒分鐘,開始2天泡沫逐漸增加,后開始減少,從今天(七天后)開始池中開始泡沫全池子都有,氣泡較大,發現填料上有泥,但無生物膜,現場條件有限,無法做COD檢測,無顯微鏡等,基本沒檢測設備,請問這是怎么會事,是否營養跟不上或風機風量有問題,該如何解決?

  • 一個調試的問題,請教各位!

    本人最近有一頭疼事情,麻煩請高手幫忙解決。是這樣的:有一空調改造項目,有好幾棟樓,均為三層,原來甲方使用的是開利的30RH系列的風冷熱泵,但是運行幾年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省錢,要求在原來的熱泵基礎上增加新的熱泵,我因此設計的是兩臺或多臺風冷熱泵并聯,采用自來水補水(注:新舊的熱泵機組均各自內置定壓罐和水泵,并聯后沒有在總管上設總的定壓裝置)。最近熱泵在調試,問題出來了:①兩臺或多臺熱泵并聯后不能同時開啟,只能開啟一臺機組,其他機組顯示是流量過小,機組進行保護不開啟。②有棟樓當運行一臺機組時,機組的進水管的壓力表顯示是0,壓力表是好的,當此機組關閉時,進水管的壓力表又有顯示,是自來水的壓力。把水管和閥門、過濾器都拆開看,沒有堵,止回閥也沒有裝反。第一個問題我師傅分析是由于熱泵并聯,同時啟動時發生搶水現象,導致其他機組水流過小機組自動保護。因此后來在機組水管上裝了自動流量平衡閥,但是甲方說他們無論怎么調流量,機組還是不能同時開啟。第二個問題我是怎么也沒想出原因來。麻煩各位幫忙分析一下原因。

  • 關于風力發電的調試安排

    一般的風機調試:先由電網給風電場變電站送電,再由變電站給風機供電,然后開始調試。 目前我公司調試在風電場變電站沒有帶電的情況下,由農網10kV經由備用變壓器,低壓配電段到站用變,然后到35kV目前,再送到線路,提供風機調試的電源,此種調試方式缺點,風機不能并網,由于站用變、備用變的容量不滿足,風機調試并網測試暫時不做,等送電以后再并網,還有用發電車給風機調試提供電源,我公司用發電車為250kVA,690V。此種方式提前風機并網的時間,我風電場用此種方式電網給變電站送電一天后,所有風機全部并網。合理安排風機調試工作,有利于提前工程時間,節約工程成本。

  • UASB調試,直接從好氧池打泥

    本人最近在調試一個食品廢水,進水COD月3000左右,pH=4,工藝為“氣浮+UASB+缺+好氧”,目前生化系統已經培養起來了,SV30%約20%左右,現在想調試UASB系統,初步打算直接將好氧池的污水打入UASB系統。問題1、將好氧池的污水打擾UASB系統,可行性?2、USAB約600m3,SV30%在大約20%左右,進300m3混合液,可行性?

  • 消火栓啟泵線的調試問題

    請各位高手指點:北京利達的消火栓按鈕啟泵線與報警線間有16V電壓,在這種情況下,還能否接啟泵線到消火栓泵控制柜?

  • 求助:生豬屠宰廢水的調試

    求助:生豬屠宰廢水的調試

    看圖找問題,或提出問題!屠宰廢水現場! 一個生豬屠宰廢水的調試,下面我上傳一些現場的圖片與大家分享。大家踴躍參與討論

  • 生化調試中污泥如何培養

    生化調試相關知識 污泥的培養: 方法有同步與異步培養與接種,同步是培奍與馴化同時進行或交替進行,異步是先培后馴化,接種是利用類似污水的剩余污泥接種 活性污泥可用糞便水經曝氣培養而得,因為糞便污水中,細菌種類多,本身含有的營養豐富,細菌易于繁殖。通常為了縮短培菌周期,我們會選擇接種培養。 先說糞便水培菌

  • 我需要冬季供暖調試方案

    住宅樓18層-26層的高層11# 、12# 、15# 、16# 、17# 樓為第二個供暖季 13# 、18# 樓為第一個供暖季 甲方要求寫個方案 沒2小時巡視一次 發現漏水第一時間趕到并解決,有大神有方案嗎?

  • 弱電系統的安裝調試及運行

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護、故障排除等工藝方法、程序要求、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。