我現在負責的小區問題:他們以前做廁所防水時,別的都沒問題,只是做廁所門口處時,墊層沒打就做了,翻水高度達不到,廁所試水都從門口出來了,有的沿著廁所門口處的暖氣管到了客廳、臥室深處,有的滲過樓板(地漏的高度超過廁所門口處翻水高度現在補漏方法:廁所門口處鑿開,找到廁所門口處下面防水層及兩邊防水層用水不漏把他們連接起來,水不漏寬2公分。我現在重點想問的是,以后做廁所防水時,門口應該怎么處理??我的想法是,廁所門口處翻水到地面下一公分,門口用防水砂漿堵住[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/loca
121212121
1:不砸瓷磚! 2:不揭人家樓下的衛生間吊頂! 3:不破壞原混凝土結構! 4:只需在你家衛生間任一塊瓷磚接縫處上打一個很小的孔,此孔在完工后可用專業材料修復,盡量和瓷磚保持一至! 5:只需半個小時施工工期,兩到三天的等待期,等待期內不影響衛生間使用! 6:原理不是瓷磚面涂膜或填死瓷磚灰縫,而是使滲水的管周或裂縫自動愈合,重新形成整塊完美無缺混凝土! 7:保質期與混凝土同壽!
我家裝修,裝修公司給我做的廁所隱蔽工程及防水,我拍的照片,希望業內人事給出意見
大家看下我拍的圖片,今年開春安裝在廣場的地埋燈,最近檢查了下,發現80%都進水了,夏天的時候個別進水的已經處理了,首先有一個問題是當初安裝地埋燈時沒有安裝預埋件,每個燈頭下面預置的都是一段長20厘米左右大口徑PVC管,我處理的時候,除了將燈頭下端進線處膠塞擰緊外還用玻璃膠進行了封堵,上蓋也盡量擰緊,從圖片中各位能看到,燈罩四周也用玻璃膠進行了封堵,可是還是進水,能想的辦法都試過了,可是還是沒有效果啊,怎么地埋燈的防水這么難做嗎?不知道論壇內其他壇友安裝地埋燈的時候是不是也出現過同樣問題,有什么好的解決辦法嗎?各位多多指點啊
【導讀】現在材料品種繁多,性能各異,價格各低不同;施工方式也不同。因此要求選定的材料必須適應工程要求,氣候不同,工程的位置不同,工程的條件不同等這些因素也會影響到防水補漏的質量效果。 一、氣候條件選材 1、相對于南方來說,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的約有15個省市自治區,陰雨連綿的日子的二百天,屋面始終是濕漉漉的,排水不暢而積水,一連數月不干,浸泡著防水層。耐水性不好的涂料,易發生再乳化或水化還原反應;不耐水泡的粘結劑,嚴重降低粘結強度,使粘結合縫的高分子卷材開裂,特別是內排水的天溝,我是因長時間積水浸泡而滲漏。為此應選用耐水材料,如玻纖胎、聚酯胎的改性瀝青卷材或耐水的膠粘劑粘合高分子卷材。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
各位好,小弟想請教一下:在獨基加防水板這類基礎中,當防水板的配筋由水浮力控制時,防水板是否屬于 臥置 于地基上的混凝土板。這最要是關于最小配筋率的問題。請各位不吝賜教,謝謝了!
如圖所示的樁頭防水構造。(1)這個遇水膨脹條是怎么安裝的?是每根鋼筋繞一圈包圍著?還是沿著鋼筋穿個孔套上去的?(2)怎么保證膨脹條在施工澆筑時候不被擾動?能固定在需要的位置?(3)是先做防水層,再安裝膨脹條?還是先安裝膨脹條再做防水層?二者哪個在外層?(4)這樣樁頭的處理,能保證樁和承臺是澆筑為一體嗎?總感覺不是結合很緊密的感覺。這個施工縫受力又是最大的地方。
室外看臺裸露部位設計為聚氨酯防水涂料,保護層為50mm厚細石混凝土照面,現場施工為了保證兩者有效結合,現先進行涂刷聚氨酯防水涂料,后均勻涂撒細沙(樣板),這樣做有沒有什么依據 或者有沒有更好的做法?謝謝
民規上寫的是電井不應和潮濕的設施貼臨,也沒有明確說是廁所,如果跟10KV及以下變配電所設計規范上寫,不宜與廁所貼臨也就很清楚了,大家怎么理解的?
問題補充:例如筏板基礎,筏板基礎使用磚胎膜的,那么防水需要面積需要加大嗎?另外筏板基礎里面防水歸類歸在筏板基礎防水還是單獨建立一個子母。如圖,為地下室側墻與地下室底板。還有一個問題是集水坑的卷材防水歸在筏板基礎里面嗎?
請問各位大俠,衛生間防水的閉水實驗的驗收方法在什么規范里呢,時間是24小時,現在是不是改為48小時了,有這規定嗎,多謝.
最近遇到一問題,關于防水套管的,如果說剛性防水套管DN200的是指的外面的套管那還是指,里面的水管?是不是還有柔性的防水套管?請大家幫忙?/p>
1. 施工準備(1) 基層處理: 基層應清除干凈,去除污跡、油漬、灰皮、浮渣等。混凝土基層應堅實、平整。若有蜂窩、麻面、開裂、酥松等缺陷,則應事先修補好。修補前應剔鑿清洗干凈后,先局部噴涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 濃縮液涂抹配比料或等強度的水泥砂漿修補抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墻面上的穿墻螺栓,外露鋼筋頭等應按防水混凝土細部構造要求處理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,對于正常使用情況下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水沖刷或潤濕為佳;對于臟的混凝土表面或在炎熱、干燥的氣候條件下,使用永凝液DPS 前必須要用水沖刷濕潤,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制備: 永凝液DPS溶液貯存時要注意蓋好,遠離熱源。用原液直接噴涂,嚴禁摻水稀釋。 使用前先將溶液搖晃均勻,直至起泡沫。如果溶液有凍結情況,要待完全融化后再使用。 (3) 設備和工具準備: 永凝液DPS噴涂以使用農用型泵送噴霧器為宜。根據承擔的作業類型,可用不同的工具。 小型或精細
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
我們設計住宅時,都會涉及到比如從廁所燈具連線到臥室或者客房。但有經驗的師傅都說不能這么拉,因?yàn)閹锎嬖谝粋€(gè)高差問題, 不管坐式還是蹲式它都要降大概30左右,所以盡量是廁所開關到臥室的開關之間的聯結。請問你們是不是也是這樣考慮的?虛心求教!!