上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
理正巖土5.1擋土墻的破解,引個地址:http://co.163.com/forum/content/1736_327796_1.htm
在理正巖土5.11版本中,計算擋土墻時各種驗算安全系數不能夠重新制定,以公路懸臂式擋土墻計算為例,其計算過程中的抗傾覆安全系數為1.3,而實際規范中為1.5,基底的容許偏心矩為1/5B,而實際規范中為1/6B,不知道各位高手可有什么解決的方法不!盼望指點------為感!!!
剛參加工作,大家都用理正做擋土墻設計,但是對于其中的參數不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指點:(1)圬工之間摩擦系數;(2)地基土摩擦系數;(3)面側地震動水壓力系數;(4)背側地震動水壓力系數;(5)地震力調整系數;謝謝!
RT,這次的項目中擋墻由于上部有其他工程設計為折背式就是D型的這種,但理正計算的時候卻沒有這種類型,或者是我沒找到,請教各位我該如何驗算這個擋墻?用仰斜式的來算?
以前用理正大多數算重力式擋土墻,但是為了節約投資,減少開挖,可能多數用仰斜式擋土墻可以降低投資,但是理正計算擋墻穩定又沒有仰斜式擋土墻這個模塊,請問大家用仰斜式的時候都怎么計算的?用手算嗎?是不是不用計算抗傾覆穩定?另外有一個關于新浪潮軟件的問題,新浪潮計算水閘滲流的時候,計算有效深度的時候和水閘設計規范所用的公式不一樣,我查了下陳寶華著的取水輸水建筑物叢書《水閘》p147的例題,用新浪潮算出來的結果和例題中的答案不一樣,新浪潮軟件是不是有點不靠譜啊
是否將重力式擋土墻 中的背后填土的容重改為0 然后算“浸水區擋土墻” 將墻背的水位設置為大壩的水位這不就是重力壩的計算模型了????
總是在論壇上下東西,今天也給論壇做個貢獻,前不久從老師那弄到的軟件,用來做畢業設計擋土墻部分,現在貢獻給大家。我還不是很會用 希望有這個教程的朋友可以共享下
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-12-4 11:11 編輯 論壇有用戶留言稱設計中發現“理正加筋土式擋土墻軟件”中關于筋材抗拉強度驗算存在BUG,本著刨根問底的精神,筆者打開理正加筋土式擋土墻模塊默認例題進行查看。 基本參數就不贅述了,大家可以打開默認例題自行查看。
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
理正的巖土雖然比較全面,但在計算擋土墻時并不能考慮擋土墻前的填土厚度啊!不知道各位大俠是否也遇到同種問題,盼望指教如圖所示的擋土墻,其墻前填土在計算中就無法考慮到了
我預利用理正算個6m高衡重式擋土墻,給的填土資料是粘聚力為23KPa,摩察角是23度,我利用等效內摩察角算出來角度盡然是55度(我懷疑這個數值,但是經過反復算,好像沒有錯),利用這兩組數值算出來的主動土壓力盡然相差非常大,到底我該利用哪個算呀,暈了,謝謝謝謝各位前輩幫忙看下
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
請問哈我要求地基承載力,我能在理正里吧尺寸及剩余的參數填了出計算書,在計算書中的平均地基承載力,就是所需的地基承載力,能這樣做嗎
理正擋土墻計算程序(完美破解版)[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-2 09:35 編輯 ]
理正擋土墻相關問題該帖被瀏覽了25次 | 回復了1次各位大神好啊,小弟又來提問了,因為我們單位一直用海地畫圖,我現在因為工作上的提高,在用理正,下邊把學習中出現的問題在這說一下希望各大神能幫一下,小弟在線等1,理正好象不能跟海地一樣把數據導就可以了,因為海地是可以導入橫斷面,之后瀏覽帽子,就知道我那一段要加擋墻。但理正不行,我在界面上都是先的墻體高啊這些擋土強的數據,而我人用在那一段路上這個數據,沒有方輸入,還有就是擋墻長度,這個不象海地設計中就能見到,理正中見不到我設計的擋墻從那到那。更加別說地面線了!http://bbs.co188.com/content/2066_5812670_1.html#pid28889573一直沒人回我,希望有人幫·
安裝文件共7個pj文件共9個
請教各位,關于理正巖土軟件擋土墻設計中幾個參數的問題在軟件擋土墻的設計的物理參數中有圬工砌體容重,墻身砌體容許壓應力,剪應力,拉應力,彎曲拉應力,圬工之內摩擦系數以及地基土摩擦系數.我想問下這幾個系數是怎么確定的?是規范上給的么?還是要是自己算,用什么辦法算?我設計的擋土墻頂寬0.8M高2M有土一側坡比1:0.5有墻址,墻址高0.5M伸出部分長0.45M在另一側是垂直的,墻踵伸出0.3M高0.5M.