色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 組合式冷庫的8大簡單維修常識

    我們在使用冷庫的過程中難免會出現一些小的故障,如果自己會一點簡單的故障排除,就可以在最短的時間內排除故障,就會減少損失。下面就給大家介紹一些組合冷庫維修知識! 1、冷庫設備初期運轉機組:要經常觀察壓縮機的油面及回油情況及油的清潔度,發現油臟或油面下降要及時解決,以免造成潤滑不良。 2、組合冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請組合冷庫工程人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查組合冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查組合冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新組合冷庫門安裝。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3、經常觀察冷庫設備的心臟壓縮機運行狀態,檢查其排氣溫度,在換季運行時,要特別注意系統的運行狀態,及時調整系統供液量和冷凝溫。 4、組合冷庫門啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。A、檢查冷凝器上是

  • 組合式冷庫的建造要求有哪些?

    冷庫能夠貨品更好的保鮮儲存,是很多企業或個人都選擇建設冷庫,尤其是組合式冷庫是受歡迎。組合式冷庫建造也要遵循一定的要求。 組合式冷庫是一種常見的冷庫,組合式冷庫一般都是在屋內的,但是不排除在屋外,要安設一個擋日光,雨的房蓋。冷庫在較熱的地方,不但冷卻效率會下降,有時還會損傷庫板。還要留出對機組進行檢修的空間。拼板時注意在庫板的凸邊上完整的粘貼海綿膠帶,安裝冷庫板時,不要碰撞。 冷庫安裝中銅管排放,所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起包扎好,保溫管和保溫管接頭處好用電工膠布粘好。散熱器安裝,散熱器安裝位置離主機越近越好,好在主機偏上位,散熱器安裝位具備佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口。 制冷系統連接:因主機冷凝器、蒸發器在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出

  • 組合式恒溫恒濕冷庫的優點

    隨著科學技術的不斷進步和制冷行業的迅猛發展,在化工、賓館、制藥、電子、蔬菜、鮮花等各種行業的生產加工儲藏運銷領域中,普遍推崇采用組合式恒溫恒濕冷庫,它以全新的建筑理念替代了原有冷庫類建造模式及運營方式,如今組合式恒溫室的使用范圍越來越廣,建筑規模也越來越大,目前已成為世界冷藏業發展的總趨勢,具有遠大的發展前途。該類型的冷庫主要由圍護結構、保溫夾芯板等組成,夾芯板兩測是由彩色鋼板、鋁板、不銹鋼板等構成,中間保溫材料通常為硬質聚氨酯或聚苯乙烯等,其重量要比常規建材輕 10% 左右。此外,此類冷庫裝拆方便:組合式恒溫冷庫板壁采用內部預埋件扣式聯接,裝拆搬運方便,安裝啟用時間短,安裝周期是土建冷庫1/3~1/20,中小型冷庫一般3~5天支付使用,這對流動單位和邊運地區尤為適宜。 組合冷庫的優點 1、采用聚氨酯泡沫塑料夾心板,導熱系數低、強度高、隔熱效果好。 2、采用彩鋼板為內外面板,要求無毒,無味,大方美觀 3、冷庫布局可根據用戶要求隨意分隔,適用性好,選用方便。

  • 組合式冷庫維修知識及故障排除方法

    1、配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。(檢查電源和配電箱上)2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。3、機器運轉時有異常的噪聲。請停機檢查,是否是振動引起或機械故障。配電箱里有異常的噪聲,這是交流接觸器發出的聲音,是由于接觸器的運動部件局部不靈活,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵即可消除噪聲。4、制冷機啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。(1)檢查冷凝器上是否有污物,散熱不好會導致制冷機冷凝壓力過高,為了保護壓縮機,在壓力控制器的作用下機器停止運轉,等到散熱良好后,按一下壓控器上黑色復位按扭,機器即可自動恢復運行;(2)控

  • 山東組合式空調機組安裝

    今天山東廣大工程設備有限公司小編主要給大家介紹的是有關組合式空調機組的安裝問題,在整個過程中需要注意的有以下幾個方面,下面我們簡單來看看吧: 1.在選購好自己所需要的設備之后,操作人員根據組合式空調機組表以及相關訂貨清單進行核對,通常空調機組廠家提供的包裝箱編號,會有著組合式空調機組的設備名稱以及規格等。 2.相關空調型號、規格等在核對好之后即可拆箱,然后開始檢查組合式空調機組的技術參數等。 3.對于多系統組合式空調機組組安裝工程,對系統逐個安裝,除此之外,還應該經施工現場管理人員確認之后,才可以進行正式組裝程序。 4.組合式空調機組每個各功能段的相關組裝順序,符合規定的設計要求。

  • 組合式空調機組安裝地點問題。

    最近做一個工業項目的廠房,屬于乙類。由于中庭需要增加空調系統。在與中庭相鄰的除塵機房內安裝組合式空調機組,通過在中庭與除塵機房的隔墻上的風口向中庭送風,回風口也開在隔墻上。組合式空調機組在組合式空調機組是否合適?請大家發表一下意見。

  • 求助!組合式冷庫庫板于地面接縫的處理方法!

    我們新建了一個組合式冷庫。庫體安裝時,先在電面上預留出了,庫板的板槽。庫板安裝完畢后,將板槽抹死。但冷庫降溫后,發現庫體與地面混凝土之間有縫隙。此縫隙不堵的話,會造成庫體上的凝結水,延庫板流入地坪下面,對冷庫地坪不好。求助哪位高手你指點一下,這個縫隙應該怎樣處理?

  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 組合式空調機組能否安裝在屋面?

    請問組合式空調機組能否直接放置于屋面,機組本身需要做特殊處理么?是否有專門的產品供選擇?與機組連接的風管和配電設施需要做哪些處理?

  • 組合式空調機組安裝注意事項

    組合式空調機組在安裝時候注意以下11個注意事項:1、本機組應放在高50-100毫米的大泥凸臺上,離墻的一面須留有一米的空間,凸臺平面要求平整,水平 ,各種功能段用螺栓連接,段與段之間用發泡聚乙烯密封,不使漏風現象出現。2、機組一般是分段運輸,對大于ZK60A的機組采用散件運輸,現場組裝,機組本身已帶有100mm高的底腳槽鋼。3、組合式空調機組安裝前,應取出產品說明書及裝箱單核對,并檢查各零部件的完好性,把各件擦洗干凈,上潤滑油脂,檢查風閥、風機等轉動部件的靈活性。4、表冷段周圍應預留排水溝,用于冷凝水的排出,冷凝水出口處應設水封彎,水封高度80-100mm。5、安裝時,骨架的連接處涂密封膠(或其它填料),防止漏風現象產生。 6、進出水管在機組外必須裝有閥門,用以調節流量和檢修時切斷冷(熱)水源。7、當機組選用加濕段時,加濕段進水管應裝閥門,并要求進水水壓基本恒定。8、與機組聯接的風道和水管等的重量不得由機組承受。9、各保溫壁板安裝前,應檢查風機葉輪旋轉方向是否正確。10、本機組全部安裝完

  • 鋼筋混凝土組合式化糞池安裝

    鋼筋混凝土組合式化糞池安裝

    本帖最后由 cxbxiaoxiao521 于 2016-6-17 15:04 編輯

  • 三相組合式過電壓保護器安裝技巧

    三相組合式過電壓保護器安裝:參照三相組合式過電壓保護器外形結構圖進行安裝,在安裝三相組合式過電壓保護器時,先用基礎螺栓固定過電壓保護器的塑料底座,底座直接固定在金屬底板或底架上,四條高壓電纜依照標注分別接在A、B、C端和接地端。 三相組合式過電壓保護器的產品結構:1、三相組合式過電壓保護器外形小巧,絕緣耐高壓,極大地利用和縮減了使用空間;2、復合外套整體模壓,具有良好的密封、防爆、防潮性能、抗電蝕、耐污;3、結構新穎獨特,技術性能優異,電氣絕緣性能好;4、高壓電纜接線,保證絕緣強度高,安裝靈活;5、三相組合式過電壓保護器體積小,重量輕,節省占地,特別適合在開關柜內安裝。

  • 四種組合式空調機組安裝大樣原理圖

    圖紙簡介: 組合式空調機組安裝圖,圖紙包括四種組空的組合形式,配有設備表說明。 投稿網友: xinxirong 上傳時間: 2014-07-07

  • 組合式空調機組安裝作業指導書

    范圍適用于工業及民用建筑物空氣處理設備安裝工程。2、 施工準備2.1 材料要求及主要機具:2.1.1 安裝所需的材料、設備應具有出廠合格證等相關質量證明文件。 2.1.2 設備、材料的名稱、型號和規格應與設計圖紙一致。 2.1.3 到場 、配件應與清單一致,且無損壞和銹蝕。2.1.4 卷揚機、叉車、倒鏈、滑輪、繩索、鋼直尺、角尺、活動扳手、鋼絲鉗、螺絲刀、線墜、鋼卷尺、水平尺、木錘、鐵錘等工具。2.2 作業條件:2.2.1 設備型號、設備基礎尺寸及位置應符合設計要求。2.2.2 設備經過開箱驗收,型號規格無誤,無缺陷。 2.2.3 具備設計和設備的相關技術文件。 2.2.4 設備運輸及安裝已進行技術交底。

  • 關于組合式空調箱加濕問題

    請教問題,國外項目,計算得到的冬季加濕量2-7kg/h,是否需要加濕?如果需要,設置蒸汽加濕呢?還是電加濕?甲方本身有提供蒸汽。

  • 組合式塔吊基礎施工問題

    現有一個地下兩層的項目,基坑支護采用水泥攪拌樁止水帷幕、鉆孔灌注樁+兩道內支撐梁的支護體系,擬采用組合式塔吊基礎,格構式鋼柱在地下一層樓板和地下室頂板的位置是與樓板一起澆注混凝土,還是預留施工洞口?塔吊的安裝高度是算上格構柱的高度的,如果格構柱與樓板一起澆注混凝土,那么,格構柱在樓板以下的高度是否不計入塔吊的獨立高度?跪求高人賜教

  • 組合式雨水收集模塊水池

    組合式雨水收集模塊水池用于收集雨水的儲存裝置,采用成品裝配式PP雨水收集模塊,可以采用不同數量的組合,而成不同的容積。該材質儲水池便于安裝施工,且容易保證儲水池內水質。此類 PP雨水收集模塊可回收使用。整體安裝效果主要材質及功能,以聚丙烯塑料模塊相組合,形成一個地下水池,在水池周圍根據工程的需要可以包裹防滲不透水和可以入滲透水的兩種土工布,作成貯水型和滲透型的兩種不同類型。塑料模塊組合的水池安裝方便,承載力大。同時內壁粗糙度為0.01,比混凝土內壁光滑,內部結構不易附著雜質,更有利與保證水質穩定。水池上方可做為綠地,種植花草和樹木等,起到美化環境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模塊,雨水收集,雨水凈化,模塊雨水系統充分發揮系統施工快捷的優勢,優質高效完成雨水利用工程。模塊雨水收集的優勢: 1 擁有最少量的開挖及回填工作量; 2 最小的構筑物運輸量,無需重型吊裝及運輸設備; 3 最少的現場施工設備;4 最快的施工時間,當日開挖實現當日回填;5 最高效率的體積水容積比,卻擁有足夠的支撐強度;6 最大的

  • 有誰用過申菱的組合式空調

    電廠配置了2臺30kW的組合式空調(就是一臺風機),考慮到配電變壓器容量有2500kVA,因此考慮直接啟動。斷路器選用NS80HMA 80A,接觸器LC1-D80 80A,熱元件LR2-D3359C 熱脫扣電流48~65A。現場調試發現電機運行3分鐘后,熱元件跳閘。實測電流有86.5A,而電機銘牌電流只有56.5A,高出約40%。懷疑電機功率標注有誤,廠家卻說功率無誤主要是因為沒有采用星-三角啟動的緣故。但是我認為只有配電系統容量足夠大,星-三角啟動方式不是必須的,完全可以直接啟動。如果功率也無誤,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。請教各位高人有沒有碰到過類似問題,如果解決的?

點擊加載更多

組合式冷庫安裝

組合式冷庫安裝專題,為您提供組合式冷庫安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與組合式冷庫安裝 相關的專業交流討論,更多組合式冷庫安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 太谷县| 白沙| 娱乐| 库伦旗| 台湾省| 拜泉县| 庐江县| 武冈市| 华阴市| 义乌市| 建始县| 根河市| 嘉禾县| 澜沧| 察雅县| 安阳市| 兴业县| 秦安县| 永川市| 大城县| 黎平县| 定襄县| 西峡县| 金秀| 扶沟县| 南康市| 陇南市| 鄱阳县| 开阳县| 横山县| 陵川县| 宿迁市| 南澳县| 寿阳县| 河西区| 岳西县| 平江县| 台中市| 苏尼特左旗| 石台县| 古交市|