電力系統如何防止錯誤的倒閘操作而引發事故(特別是重大事故),一直是困擾本行業的重大問題。隨著計算機技術的迅猛發展,微機防誤閉鎖系統憑其獨特的邏輯判斷能力在不久的將來擔負重任,同時,如同在其它行業一樣,計算機的模擬(甚至于仿真)培訓系統也使電氣操作人員的培訓工作進入了一個嶄新的階段。 1.微機防誤閉鎖系統 微機防誤閉鎖系統是一種以計算機及其外圍設備為基礎、智能專家系統為核心的防止人為操作失誤的計算機監控體系,它由以下六大部分組成:微型計算機、模擬操作及顯示屏、現場信息采集及通信系統裝置、電腦鑰匙、電子閉鎖裝置、智能專家系統軟件等,以及電源、打印
摘自“中國傳動網”www.chuandong.cn 本文從安全管理和技術兩個方面,對變電站傳統二次電氣防誤操作閉鎖回路和現代微機防誤閉鎖方式的原理、功能、技術發展等進行了研究和探討,對誤防問題提出了一些見解,可供從事變電站防誤工作的專業技術人員參考。 關鍵詞:誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤 1.問題的提出: 為了確保變電站的安全運行,在操作二次回路上設置電氣閉鎖或裝設微機五防系統,已成為防止誤操作等事故發生的有效而可行的手段。 近年來,隨著微機防誤技術的應用和發展,微機五防廣泛運用于新建變電站和電廠,同時,許多老站也在進行微機五防系統的加裝或改造。微機防誤是否可以完全取代原有的二次操作回路電氣防誤閉鎖? 新建站在配置了微機五防系統后, 是否可考慮不設計電氣回路閉鎖? 針對這些問題,本文從安全管理、微機五防技術與傳統電氣防誤裝置功能比較以及實際運行中存在的問題等幾個方面,展開討論,并由此提出變電站防誤較為可行的解決方案。 2. 變電運行安全管理對防誤提出的要求 我國電力系統在無數次血的教
從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
知識點:變電站電源系統
變電站安全運行系統
介紹了一種基于GOOSE技術的新型變電站在線式五防系統。分析了傳統微機五防所存在的缺點,介紹了GOOSE技術的基本情況,并對變電站在線式五防系統進行了全面概述。詳細分析了該系統具體各模塊的實現方式,包括監控后臺、測控屏柜、智能操作箱及鎖具的實現,針對該系統在運行當中可能出現的各種異常情況提出了處理建議。闡述該在線式五防系統如何設計和實現,能方便地解決傳統微機五防的缺點,在今后變電站的五防系統建設中具有良好的應用前景。 引言 近年來,計算機技術在電力系統的普及應用,使電力系統自動化技術水平有了極大地發展。目前在電力系統中應用最為廣泛的是監控系統
變電站微機保護配置必須滿足國家頒發 繼電保護及安全自動裝置通用技術條件。對于110kV及以下變電站保護監控,宜選用保護、測量、控制、信號為一體“四合一”保護裝置;對于220kV及以上變電站保護監控,宜選用保護、監控獨立裝置,因為220kV及以上變電站設備保護要求雙重化配置。 由于微機保護裝置要下放到間隔層設備附近安裝(如高壓開關柜),要求保護裝置適應現場惡劣環境(如潮濕、溫度、灰塵、有害氣體等),尤其是溫度環境,因保護裝置不適應溫度環境造成微機保護裝置誤跳閘、誤發信號情況時有發生。保護裝置適應環境溫度必須達到-15℃~+55℃。溫度范圍越寬,裝置適應環境能力越強。要求選用全密封結構和背插式結構,以提高裝置抗干擾能力,如輻射電磁場干擾、靜電干擾。具有抗共模、差模、靜電、輻射電磁場、快速瞬變、諧波等干擾能力,不需外加抗干擾端子。保護裝置對變電所接地電阻無特殊要求,滿足變電站小于4Ω。
變電站二次回路仿真培訓系統,變電站人員學習二次回路的好幫手
比如一個110/35/10kV變電站,它的傳統用電系統是直接從35kV和10kV的母線上引出一條線接到站用變壓器上或者從10kV的兩條分段母線上引出,但為什么從35kV母線也接出一條線到站用變壓器上呢,一般來說變電站用電不是10kV引出就可以了的么?順便問一下,現在的變電站比較新的站用電系統是什么樣的啊?
手頭有一份內橋接線的一次圖,是35kv變電站的。要設計主變的保護要求是用微機的。設計也就還好,就被這“微機”兩個字弄暈了,請各方豪杰相助。。。
該演示系統對初學者很有用處哦。
最近,山東科技大學和兗州礦業(集團)公司濟寧二號煤礦針對煤炭行業變電所的運行狀況,研究出了一種分布式變電站微機監測管理系統,對于安全生產和科學管理有著重要的意義。 分布式控制系統(DCS)是基于計算機技術、控制技術、通信技術和圖形顯示技術(即4C技術),通過某種通信網絡將分布在工業現場的控制站(分站)、檢測站、控制管理站、工程師站聯系起來,共同完成分散控制和集中操作、管理的綜合控制系統。分布式微機網絡是近幾年來微機技術與通信技術相互滲透迅速發展起來的一門新技術,集中了當代計算機硬件、軟件和通信技術的發展成果,具有良好的可塑性。由于硬件結構簡單、操作使用方便、易于擴展和維修,用戶可以根據不同的需求來選擇系統。濟寧二號煤礦110kV變電所系統龐大,采用雙回路電源。室外110kV采用雙母線聯絡和專用旁路母線,有2路110kV出線去濟寧三號煤礦,3臺12500kVA主變壓器承擔全礦負荷。110kV設有線路保護、平行線路保護、距離保護、母線母差保護等繼電保護,主變壓器有過負荷、復合電壓電流、輕重瓦斯、縱差、零序方向等繼電保護。6kV饋出線俊采用二段式保護6
國家電網公司輸變電工程通用設計
變電站二次系統雷電智能監測應用
圖紙簡介: 35kV變電站35kV高壓系統圖,從進線到變壓器饋線段,圖紙內容比較簡單,適合初 投稿網友: guitengyue 上傳時間: 2013-02-28
系統設計 系統組成: 1, 前端設備監控 主要是溫度傳感器、電量傳感器、安防視屏監控和紅外線監測,前端設備主要是系統前端采集和監控設備。將前端各變電站溫度檢測,電量采集及安防視屏數據集中匯總,獨立組成一個在監測環境。 2, 傳輸層 通過3G/4G 路由器,自帶多路AD采集模擬量接口數據,實時對數據進行數據上報傳輸,并通過網絡接口或是DVR設備,將前端視屏監控通過無線運營商網絡進行實施上傳。并可以通過VPN隧道技術,PPTP、l2tP/IPSEC方式進行數據加密傳輸,保證數據安全可靠。 3, 后臺監控系統 經過對前端數據的采集后,系統自動計算,統計和分
0 引言 經過十多年歷史的變電站自動化技術已經達到一定的水平。城市電網和農村電網建設改造項目已全面鋪開,在現代電力系統的各種技術發展十分迅速的情況下,建設高度可靠、有效可控的現代化無人職守變電站已勢在必行。無人職守變電站的測量、控制及電量采集均應由自動化系統來完成,應能方便地在遠方完成對變電站的自動監控。變電站綜合自動化系統具有功能綜合化、系統結構微機化、測量顯示數字化、操作監視屏幕化、運行管理智能化等特征。 1 變電所自動化系統的結構 在高壓或超高壓變電所中,將保護裝置,測控裝置,故障錄波及其它自動裝置的I/0單元割裂出來,把它作為作為智能化一次設備的一部分。反之,智能化一次設備的數字化傳感器,數字化控制回路代替了;而在中低壓變電所則將保護、監控裝置小型化、緊湊化,完整的安裝在開關柜上,實現了變電所機電一體化設計。從邏輯上可分為 “過程層”、
可以免費使用的變電站仿真培訓系統,需要的加緊時間下載了