有沒有老人給講講,這個紅線里面的數字和元件都是什么意思,以及怎么選擇出來的?請版主看看
各位大蝦,在下請教:一風機控制箱負載22KW,接觸器63A(ABB品牌),電源選用6平方臨時線,現象接觸器吸合不實,不自鎖,觸點弧光嚴重,考慮電源線太細,壓降太大,測量啟動時接觸器線圈電壓為160V,用改錐壓一下接觸器鐵心,接觸器吸合,風機啟動。后將電源線兩根并聯后還是不能啟動,請各位大蝦幫忙分析一下,謝了!
看了一些圖,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,來控制一臺或幾臺風機。用不用KB0的考慮是什么?請教一下。
剛做的一臺雙速風機控制箱,請大家多多指教!!!
剛看了個工程的強電系統圖,竟然在加壓送風機控制箱中設置電能表. 請問這個需要嗎? 以前做的這種箱子都是沒有配電能表的, 即使這個圖紙也只是在其中的兩棟樓中配置了電能表,別的也沒有配置. 工程是小區住宅樓.
按照圖集的這個配電箱(19頁20頁)是否能滿足就地控制和接觸遠方控制的功能
這是事故排風機的控制箱原理圖和實物圖,大家看一下,下面為什么要加個接觸器,右側的白盒子是干什么,謝謝大家指導
屋頂的排風機控制箱含DDC控制器與相關自控設備,變頻器與配電放置于強電的配電箱中,請問排風控制箱是否加裝浪涌保護器,以及理由?
各位前輩、高人好,我想請教個問題,有個風機回路,可以由一層的#1風機控制箱控制,也可以由二層的#2風機控制箱控制。控制回路如圖所示,現在遇到的問題是,這個轉換開關選什么型號?如果選LW5型萬能轉換開關,能把它加裝到風機控制箱里面么? 懇請各位高人熱心幫幫忙。謝謝了。
設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,設備廠家的畫法是只接多線控制,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑。{:1_105:}
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
中央空調用的風機與消防用的風機,是應該在每間有風機的房間設置一個控制箱,還是應該把靠近的風機(比如同一層60m半徑內)電氣控制箱都集中放在同一個房間內?
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?
設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,設備廠家的畫法是只接多線控制,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑。先發的那個貼在主題列表中消失了,只好再發一個。。。:funk:下樓上圖。
消防圖紙中沒看到風機控制箱,預算沒有做現在要做這個風機控制箱了,想問下這個是給強電還是給消防做。消防做可以要到控制箱的錢么?
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
我在做一個地下車庫,共有5臺雙速排煙風機。準備在管理用房統一控制。我想把控制箱嵌入安裝,又不想設五個控制箱,因為空間有限,也覺得有點浪費,我想問一下:1 五臺雙速風機用一個控制箱可不可以?如果可以,這個控制箱的規格得多大,是嵌入安裝還是落地安裝?2 如果五臺放在一起放不下,那么分成兩個控制箱,一個控制兩臺,一個控制三臺可不可以?兩臺的控制箱和三臺的控制箱規格怎樣,需要怎么安裝?請指教,謝謝!