小弟正在做的畢業設計題目是《10匹柜式恒溫恒濕空調的設計》,手頭上只有一個一般柜式空調的設計樣本請問大俠兩個設計之間有什么不同的地方需要注意的?誰有恒溫恒濕主機設計的樣本??小弟感激不盡!!
10匹空調運行額定電流是16A 6平方導線的載流量在30A以上,請問給10匹或者5匹動力線空調柜機供電選擇6平方線做相線是否可以,選用bv導線好還是采用電纜好,比如3*6+2*4這樣的電纜。
“我們今年前面9個月還是增長的,但是10月份的下滑幅度基本把之前的增量給吃掉了,”某空調品牌的區域營銷中心經理向筆者感慨。這顯然不是個案,據了解,國內絕大多數區域的空調市場無論是出貨量還是零售量在這個月的走勢陡轉直下,成為了整個年度的一個分水嶺
本人在工作中收集的,希望對同行們有所幫助。
新設計的一個項目,暖通選的海爾的10匹柜機,請做過的朋友指點一下,供電是配到室外機還是室內機。要是供電到室內機,室內機附近有380V 25A的插座,不知道能不能用啊。
主要想知道,管長、管外徑、管內徑、高向管間距、風向管間距、翅片間距、翅片厚度,做數值模擬要用,麻煩哪位高手指點下,萬分感激!!
各位同行。小弟碰到一個問題,設計院設計的一個中小學空調用的是5匹柜機。380V電源,但是電源只有4根電線,3根火線,1根接地。但是市場上面的一般5匹空調都是5根線,3根火線,1根零線,1根接地。(沒有聽說過不用零線的5匹柜機)現在我們空調要求改為5線,設計院和水電施工都不答應,因為水電施工已經完畢了,而且因為種種原因,不能抽線加線了。想把接地改成零線,外機另外接地,也不行,接地線和零線顏色不一樣。無法變更。檢查站和監理都不同意。設計院稱,他們是按照民用建筑設計規范設計的,國家規范可以使用4線。是因為你們空調沒有按照國家規范設計制作。如果國家規范有要求5匹空調要求是3相5線的或者類似規定的,那么所有問題由設計院承擔。現在所有問題都卡住了!請問國家有相關的規定嗎?
5匹風管機連接銅管超過50米,影響效果怎么辦?
我查了,構造柱做法,大部分都是講砌體結構的構造柱設置的,很少有講填充墻構造柱的設置的.如:18層空調板挑出700mm,空調板兩側砌筑10墻,用不用在墻端加構造柱;(墻下板有加強筋);另外,填充墻構造柱的設置與砌體結構相同嗎?[ 本帖最后由 mydance1st 于 2009-6-18 09:47 編輯 ]
發廊用的熱水器大多是熱泵或者空調熱水器,如何將現有的一臺5匹的空調改為熱水器,又可以制冷,又可以燒水,希望給點資料,主要是控制電路?
5匹分體空調壓縮機開機10分鐘高溫跳保護.主機在天臺.內外機落差12米.管長22米.3相運行電流7.1A 9.5A(應是連2個風機) 7.5A.低壓3kg.儲液瓶有結霜.額定制冷電流7.9A.維修:沖洗外機后量低壓2.7kg.加雪種至3.5kg.量運行電流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪種開機.儲液瓶沒有結霜.維修后沒有高溫跳保護.暫時解決問題但壓縮機下半都是很高溫.請各位大哥指導. (現這壓縮機運行時閥片的響聲越來越明顯.這空調機2006年8月更換壓縮機.原因是壓縮機運行時閥片的響聲很大.可制冷.但開機10分鐘高溫跳保護.沒檢查就更換壓縮機.新壓縮機很靜但開機30-40分鐘高溫跳保護.沒維修一直到現在.現在壓縮機運行時閥片的響聲越來越明顯.)謝謝..........
各位大師:請問用10匹的比澤爾低溫壓縮機組和蒸發器DJ70能否可以拉40立方的血漿冷庫到零下30度嗎?(用R22制冷劑),可以一般需要多少時間?以前用R502在其他機子是可以的,但R502質量有問題,燒過兩臺機頭,廠家說R502是替代品腐蝕線圈,且比較貴。
會議廳有2臺3匹空調,,電源箱380v總進線是6平方的,每臺空調選擇4平方銅線,單獨回路,單獨32A空開,還分別接在不同相上,可是2臺空調無法制冷時一起開時間久了,其中一臺就自動停止運行,天冷啟用制熱時,總跳閘,請問大家為什么?
各位大俠,有臺5匹美的吸頂空調,不定時會報E8通訊故障,無需復位可以自動再運行,再報E8停機,如此反復。已跟換內機板,求救!
1. 內、外機通訊故障 故障表現:室內機定時燈快速閃爍,外部機組點檢異常,內機數量顯示減少或變化不正常,部分內機無法制冷(制熱)。 處理:檢查并糾正內機地址碼重復、撥碼不準確、誤設網絡地址,確保信號線正確星型連接,使用高質量信號線,縮短過長信號線,并檢
最近遇到很棘手的問題,接了幾個空調設計項目,都是車間空調系統車間要求溫度5℃、10℃,以前從來沒做過這種類型查了一些資料要用乙二醇溶液做冷媒,請教此類型負荷有無經驗估算值,乙二醇溶液怎么配比?各位有無相關資料提供,多多謝了先