色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求助】關于35kV室內變電站還差哪些圖紙的問題

    各位哥子些,請教一個問題呢,我的這個是一個35kV室內變電站,幫忙看一下,還差哪些圖紙呢?其中電氣部分明確應該差的是“電1-2-2,電1-3,電1-6”,好人一身平安水工部分(齊全)土建部分土1-1 總平及豎向布置圖,土2-1 35kV及10kV配電裝置樓建筑圖,土2-2 35kV及10kV配電裝置樓結構圖, 土2-3,室內電纜溝、配電箱開孔及設備基礎圖,土3-1,主變壓器基礎,土3-2,35m高獨立避雷針電氣部分電1-1,電氣一次總的部分,電1-2-1,35kV配電裝置,電1-4,主變安裝,電1-5,10kV電容器安裝,電1-7,全站照明

  • 室內和室外變電站的選擇

    有一高層醫院甲方希望做室外獨立變電站,但是自己覺得這樣做好象太復雜又浪費材料,希望大家討論討論這種高層醫院做室內變電站和室外變電站的利弊,給點建議, 謝謝.

  • 室內變電站的電磁環境對人體有影響嗎?

    隨著電氣、電子、通訊及信息產業的飛速發展,以集成電路(IC)和大規模集成電路為核心所組成的電子儀器和電子設備,被廣泛應用到現代社會的各個領域的同時,也給人們帶來了一系列新的問題,主要表現在電磁波輻射帶來的危害:如電磁波干擾、電磁波信息泄密及電磁環境污染的危害等,它已成為一個越來越嚴重且愈來愈被人們所關注的問題。 大家都知道,在我們所居住的每個小區,都會配有相應的小區室內變電站,提到變電站,大家也許都會問,小區室內變電站不是也有超強的電磁環境嗎?那它會對人體帶來電磁危害嗎? 就此問題,小編特意咨詢了長沙艾克松電力設備有限公司的專業技術人員。技術人員介紹,極低的磁場是不會以電磁波的形式輻射出去的,無論是敞開式還是室內輸變電設備所產生的電場或磁場伴隨著距離的增加都在急劇減少,而人體是不會吸收磁力線的。所以在變電站中只要電場或磁場的強度在國標允許值的范圍內都是安全的!現在也沒有一個官方文件說過工頻會產生電磁輻射危及人們健康。室內變電站多使用GIS組合電器、全地下電纜進出線。變電站的投運與否,也不會影響變電站外的電磁環境水平。多年監測結果表明,110kV室內變電站外磁場強度

  • 110kV室內變電站的接地和防雷如何做

    110kV室內變電站地處鹽堿地帶。1. 防雷采用避雷帶,直徑10的圓鋼能2. 接地引下線采用柱內對角鋼筋引下3. 沿建筑物周邊條形基礎內敷設一圈40*4銅排4. 利用柱內鋼筋做接地極5. 室外另單獨設銅棒接地極,及室外接地網銅排40*46. 防雷接地與室外地網連接。7. 滿足防雷接地與..........地下連接點沿接地體的長度不小于15米的要求這樣做是否可以。此外有個問題,銅排采用黃銅還是紫銅?

  • 110kV室內變電站的輻射到底有多大?

    現在感到非常糾結,小區附近建了一個110kV室內變電站,離我的房子距離大概只有100米。110kV室內變電站的安全距離和輻射到底有多大?現在感覺非常擔心,怕對健康又影響。有哪位專家知道的,請指教!

  • 變電站室內一圈接地線的高度,

    GB 50169-2016 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范 4.2.6 明敷接地線的安裝應符合下列要求:       3.接地線支撐件間的距離,在水平直線部分宜為0.5m~1.5m ,垂直部分宜為1. 5m~3m ,轉彎部分宜為0.3m~0.5m。       5.接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面距離宜為250mm~300mm ;接地線與建筑物墻壁間的間隙宜為10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地線,在導體的全長度或區間段及每個連接部位附近的表面,應涂以15mm~100mm 寬度相等的綠色和黃色相間的條紋標識。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。中性線宜涂淡藍色標識。

  • 關于對室內變電站防火設計問題的復函(建規字〔2018〕4號)

    《建筑設計防火規范》國家標準管理組建規字(2018)4號中國平安財產保險股份有限公司:    你單位《關于平安財險大廈附建變電站防火間距的請示》收悉。    經研究,函復如下:    根據現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016第3.1.1條及其條文說明,油浸變壓器室的火災危險性類別為丙類,干式變壓器室的火災危險性類別無明確規定,而現行國家標準《火力發電廠與變電站設計防火規范》GB50229當中,將干式變壓器室的火災危險性類別定為丁類。綜合考慮變電站內變壓器、電容器、電纜等可燃物分布情況,室內變電站的防火設計可按丙類廠房的有關要求確定。    此復。                &nb

  • 求助10KV 廠內變電站設計

    先介紹下情況:廠里面準備做一個10KV變電站,委托我們設計院做,我們平時只做低壓的,沒有做過10KV高壓設備。請教大俠們,做這個高壓部分的 話需要業主提供什么資料,我只想到一個系統的短路容量,其他資料還需要嗎還有從哪里開始設計啊,沒頭緒。只是籠統的知道一些。暫時確定的是高壓側單母線,一路進線,2路出線,帶兩個2000KVA變壓器(一個預留)。我打算做一個進線柜,一個隔離以及避雷柜體,一個計量,然后兩個出線。就是設備選擇這塊 高壓部門一般用的斷路器是什么類型?用真空的還是SF6的?還有愛他設備的選擇?有點默認兩口,還有綜保 二次整定這塊。。。求大神幫忙。···

  • 箱式變電站的室內接地干線

    箱式變的接地,除了室外打接地極、接地干線圈連外,室內還有必要像普通變電站那樣,做一圈接地干線嗎?還是說利用箱變的底座作為接地干線就可以呢?請了解的師傅們說說吧!

  • 請教220kV戶內變電站防雷接地問題

    防雷與接地能否用建筑基礎及柱內鋼筋?如果在整個建筑物基礎下以及站區做單獨地接地網(銅網,8米×8米的網格),接地計算該怎么算呀,看了手冊了,還是不太清楚。有哪位仁兄作過相關計算,賜教一下。另外,室內用扁鋼做接地線,用熱穩定校驗截面。求入地電流時,用最大斷路電流-流過變壓器中性點的電流,其中流過變壓器中性點地電流怎么確定呀?

  • 有關綜自化變電站的問題

    請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮。可能因為我工作時間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?

  • 關于變電站的CT的如何使用

    關于變電站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教

  • 關于220KV變電站,請教各位大俠

    關于220KV變電站,請教各位大俠

    小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗

  • 7年落不了地的紅旗變電站

    7年落不了地的紅旗變電站

    昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊停”了。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 關于變電站容量的一點疑問

    風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂

  • 關于變電站遠動通道的問題

    變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧

  • 220kv和110kv變電站圖片

    220kv和110kv變電站圖片

點擊加載更多

室內變電站

室內變電站專題,為您提供室內變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內變電站 相關的專業交流討論,更多室內變電站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 云龙县| 财经| 舒城县| 延长县| 务川| 什邡市| 周口市| 蒙自县| 安丘市| 合川市| 葵青区| 鲁山县| 江口县| 长顺县| 府谷县| 大姚县| 巧家县| 延津县| 铅山县| 佳木斯市| 驻马店市| 新野县| 乐昌市| 兴仁县| 浦城县| 西峡县| 乌恰县| 华宁县| 当阳市| 浮山县| 扎囊县| 青田县| 邢台县| 商水县| 白山市| 正安县| 柳林县| 南宁市| 旅游| 满洲里市| 衡阳市|