色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于增壓風機增設旁路的一點想法

    處于節能考慮,最近很多電廠關注脫硫增壓風機加裝旁路課題,并積極組織實施。目前國內已經有些電廠改造運行,只是沒有機會實地學習。工作之余老嚴笑顏與人閑聊此事,把一些想法羅列于下,就當練習打字了。 一、出發點。 目前,大多數火力發電廠脫硫系統設置了增壓風機,用來克服吸收塔及煙道阻力。機組剛啟動或投油運行期間,退出脫硫系統,煙氣經由旁路進煙囪。正常運行時,啟動增壓風機,關閉旁路,系統進行脫硫。 近兩三年發電機組流行煙塔合一,即煙囪和涼水塔合并為一,常取消增壓風機,由于引風機選型較大,可以克服脫硫系統阻力,方便運行,也就不存在下面所說的問題了。在《火電廠煙氣脫硫工程調整試運及驗收評定規程》編制時,由于自己視野所限,認為“整套啟動的標志是增壓風機開始運行,煙氣進入脫硫裝置開始脫硫。”今天看來是坐進觀天,不科學的,也只好等有機會在修正了。 在低負荷下引風機與增壓風機串聯運行,由于風機偏離了最佳工作點,使用效率很低,造成了能源浪費。如果設置脫硫增壓風機旁路,則可打開旁路,停運增壓

  • 關于取消脫硫旁路和增設增壓風機旁路的一點感受

    前不久羅列了一些關于增設增壓風機旁路的想法,近日到山東幾個電廠參觀學習,見其取消脫硫旁路,并增設增壓風機旁路,夜間喝啤酒杯半,稀里糊涂間將這兩天一些體會和想法敲出來,不防稱之為(二)。 1)政府取消旁路指令應有計劃有步驟推進。取消脫硫旁路是今明兩年電廠環保工作的主要舉措,很多省份的環保廳要求在較短時間內必須完成,一方面需要機組停運,機組負荷、大修時機需要安排,特別是北方供熱機組面臨供熱壓力,更應慎重。不要將一些供熱機組逼上供熱“講政治”與不拆旁路違規罰款的絕路。 2)GGH拆除。對于無GGH的脫硫系統宜先行拆除旁路,有GGH系統因故障頻率較高,若能借大修、拆旁路時機,拆除旁路也是一種比較合適的選擇。但拆除GGH需要煙囪防腐,時間比較長。應從長計議,有步驟推行,如計劃拆除GGH是否先考慮煙囪防腐。 3)有些電廠進行了GGH改造,更換大波紋設備,降低了系統阻力,減少了故障率,特別是其吹灰系統采用了蒸汽吹掃,壓力提高到12公斤,效果明顯提高。山東某電廠吹灰器改過去伸縮式吹槍為三

  • 空調與增壓風機箱的連接問題(回風問題)

    1、空調連接增壓風機箱,經增壓風機箱增壓后送風送出,回風就成問提了?我看到好多項目的回風是回到增壓風機箱里,空調的送風只相當于補充新風,2、但是我本人總覺得這樣不是很妥,我覺得應該把回風回到空調里再送到增壓風機箱,在增壓風機箱上開一個新風口。不知道這兩種方法哪種更合適,請專業人士指點一下!

  • 脫硫工程中增壓風機安裝運行手冊

    脫硫工程中增壓風機安裝運行手冊。上海鼓風機廠的,

  • 增壓風機接地保護動作導致脫硫總電源跳閘分析!!!

    近期工程出現的一個問題,幾經周折得到解決,一些心得和體會拿出來供大家探討!背景:蘇州某4X300MW燃煤火力發電廠脫硫工程脫硫島設脫硫6VKA、B段,分別對應#1、#2機組脫硫負荷,每段6kV電源引接自主廠房6kV廠用段脫硫段上最大一臺電動機即為增壓風機,功率1700kW6kV廠用段為中性點小電阻接地,故6kV電動機接地保護投跳微機綜合保護為東大金智WDZ-400EX系列脫硫6VKA、B段電源線路僅在主廠房開關柜側安裝線路保護,脫硫6VKA、B段進線柜內無保護零序CT為保定浪拜迪特制的高靈敏度電纜式CT,變比為2/0.05=40,體積非常大!零序保護零序動作電流倍數I0dz=5倍(I0e=0.02A)接地保護動作過程描述:增壓風機啟動過程中,主廠房供脫硫總電源開關接地保護動作跳閘,而增壓風機的保護未動作。分析:事后查看總電源開關內綜合保護發現動作時,三相電流幾乎

  • 斜流增壓管道風機正確使用和維護方法

    斜流增壓管道風機正確使用和維護方法

    斜流增壓管道風機正確使用和維護方法:若進風口全開進行運轉,則電機有損壞的危險。風機試車時好好將風機進口或出口管路上的閥門關閉,運轉后將閥門漸漸開啟,達到所需工況為止,并注意風機的運轉電流是否超過額定電流。雙速風機試車時,應先起動低速,并檢查旋轉方向是否正確;起動高速時必須待風機靜止后再起動,以防高速反向旋轉,引起開關跳閘及電機受損。安裝前應認真檢查風葉及機殼有否因運輸損壞或變形,否則應待修復后可安裝: B。檢查葉片與風筒有否因連接螺釘松動而碰殼,如葉片風筒間隙不均勻,則應先調整后方可安裝風機起動前,首先要檢查風機及管道內有無妨礙轉動的物品;檢查電機絕緣性能是否良好,接通電源后查看有無磨擦碰撞及異常振動;在正常運行中,如遇下列情況應立即停機檢查:。電機溫升超過70攝氏度電機昌白發生強烈振動或有較大的磁撞聲。SWF系列混流式(斜流式)通風機覺故障分析風機振動生產的原因很多,可從下述方面進行檢查:葉輪與風筒相磨擦,并發出異常的聲音及振動;B。支架底腳螺栓未緊固,亦會出現較大的振動葉輪因運輸中受壓變形,或螺栓松動而產生振動; D葉片與軸套連接螺釘

  • 請問增壓送風機DG6.3-1是風機箱還是風機

    請問增壓送風機DG6.3-1是風機箱還是風機?風量23500m3/h,風壓320Pa,功率5.5KW,謝謝,大約什么價?我想要4臺

  • 請問增壓送風機DG6.3-1是風機箱還是風機?

    請問增壓送風機DG6.3-1是風機箱還是風機?風量23500m3/h,風壓320Pa,功率5.5KW,謝謝,大約什么價?我想要4臺

  • 普通多層公建的消防增壓泵或排煙風機的負荷等級問題

    問大家一個問題,由于新的防火規范要求內走廊長度大于20米,就得設排煙裝置,因此很多低層建筑也得設消防排煙風機,可按照新的規范,我個人理解應該屬于三級負荷,也就是說不用上雙電源啦,消防增壓泵也存在這個問題,不知我的理解對不對,懇求大家給予答復(主要是對消防負荷上雙電源習慣啦,現在不敢用單電源供電)

  • 請問人防通風機房內增壓管是干嘛的?

    請問人防通風機房內增壓管是干嘛的?

    上圖是機房大樣,下圖是增壓管截圖。請問人防通風機房內增壓管是干嘛的?

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 怎么識別風機盤管的管排數

    風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]

  • 關于防止風機虹吸的問題

    不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!

  • 有關風機(感謝前輩的回答)

    一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?

  • 求助---風機盤管清洗

    我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!

  • 關于風機的選型問題。謝謝大家

    尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。

  • 請教大家關于誘導風機的問題

    最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機?

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?

  • 風機盤管圖塊大家覺得如何?

    風機盤管圖塊大家覺得如何?

    本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?