英國的醫院標準和手術室設計
德國的醫院標準和手術室設計
我在做個鄉鎮醫院,對于手術室設計還不太清楚。請指教“1、插座回路是否要設置隔離變壓器和絕緣監察設備。2、插座是否需要專用醫院插座(用普通插座可行?)。3、是用插座箱還是用單個插座(經驗)4、如果要設置隔離變壓器和絕緣監察設備,那插座要專門設個PZ30箱不?
我是潔凈空調方面的新手,在醫院手術室潔凈空調設計中遇到一些問題,請大俠解答1.《醫院潔凈手術部建筑技術規范》中規定 潔凈手術室和與其配套的輔助用房應分開設施凈化空調系統,那么手術室和輔助用房的送風溫差分別取多少(是否按照一般空調根據室溫允許波動范圍來選擇送風溫差)2. 手術部的冷負荷是否可以按照單位面積的負荷指標計算(網上查的一些資料說手術室是250-350w/m2)3. 手術部的送風量如何確定,是以潔凈換氣次數 和 負荷計算所得送風量 的最大值嗎4. 《規范》中規定潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管機組或空調器,那么如果采用新風集中處理+回風循環處理系統,回風循環處理的空調機組不就是空調器嗎坐等大俠解答
第四篇:淺談醫院潔凈手術室空調設計
關于醫院手術室凈化空調設計方法的研究
現代醫院潔凈手術室設計淺議
1.一次回風系統,根據房間體積和換氣次數計算出送風量,再確定新風量,新風量的確定里以下幾種: A.滿足排風,維持室內正壓,是按照新風量=排風量 房間體積×換氣次數差(問題:此處的換氣次數差應該取多少次,是不是新風量取的換氣次數和排風的換氣次數差) B.滿足人員需求,新風量=人數*人均新風量需求(問題:人均新風需求量按照60m3/h,人數不同級別的手術室 一般都取多少呢) 而且看過有些廠家的設計方案,送風兩和新風量會有一個計算值和一個實際取值,這兩者之間的取值關系是什么? 2.手術室機組冷熱負荷計算 看到網上一個關于手術室機組冷熱負荷的計算公式,Q冷=Q內 Q新風 Q管道 Q再熱;其中Q內是按照一般的負荷計算方式,維護、日射、人體、照明、設備、物料、滲透、潛熱,那Q管道指的是什么呢,給出的計算式是Q管道=Q風機 Q風管,這個怎么計算 3.風管機組的功能段組成順序,一般都是什么順序比較好 組里的大神么,多多指教哦!!! <
某縣級醫院的手術室為一級供電 按一級供電 需要兩路電源 但是電力只能提供一路高壓 那么設置柴油發電機組作為第二路電源是否可行 對于手術室 急診室 允許斷電時間是多少 需要一定設置EPS嗎??謝謝了 希望大家多多指教啊
圖紙簡介: 本圖紙為醫院手術室凈化空調施工設計圖,圖紙包括手術部風管布置圖、預留孔布置圖、機組風管布置圖、風系統圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: xinbenziyou 上傳時間: 2014-05-30 <
一高層醫院,頂層是層流手術室,我的問題有三個:1、是否不能在層流手術室設置消火栓?如果不能設置,消火栓移出來,保護半徑就達不到要求了。2、層流手術室內是不是不能設置噴淋?3、下層有衛生間,排水管升頂通氣管也不能穿越層流手術室嗎,如果不能穿越,這個升頂通氣管就得從側墻通出去嗎?請高手賜教。
求助:1、有一醫院工程,頂層(1200平方米)設手術室,本層是否需做排煙,和通風設計? 2、每個手術室(東北地區)的取暖還需用中央空調嗎?用地暖或散熱器再另設一臺(或多臺)空調機 可以嗎? 3、每個手術室(東北地區),夏季用一臺(或多臺)空調機達到室內需要溫度可以嗎? 請指教給與一個好的方案,在下感激不盡!
青島某醫院手術室潔凈空調設計圖 供參考!
圖紙簡介: 本工程為某醫院的一層手術室的電氣設計,圖紙內容包括:電氣設計說明,配電箱系統圖,照明、電力、弱電平面圖。希望對大家有幫助。 投稿網友: ymyw9990 上傳時間: 2014-08-12
圖紙簡介: 該圖為潔凈手術室電氣專業施工圖設計,圖紙包含:電氣系統說明,12層手術室及ICU等電位連接系統手術室開門,關門,燈帶示意圖。配電箱系統圖。12層潔凈手術部電氣平面圖,12層潔凈手術部照明平面圖,12層潔凈手術部弱電平面圖,12層潔凈手術部背景音樂平面圖,12層潔凈手術部等電位連接圖,弱電系統圖。 投稿網友: