求一篇由日本規范翻譯成英文的文獻(關于抗震減災加固):Technical Manual for Seismic Evaluation and Seismic Retrofit of Existing Reinforced Concrete Buildings, 2001
抗震資料的,抗震其實是比較復雜的一塊內容,希望跟大家共同探討。
最近一個接層的結構設計內容是:原結構為鋼筋混凝土框架(兩道變形縫分割成3部分),地下1層(地下室頂板厚120,不是上下雙層配筋),地上1層,按照可以增加兩層考慮的,98年完成的該設計,執行的是89規范,北京地區8度區,場地圖類別II類本次設計內容就是接兩層,結構變為地下1層,地上3層讓我很頭痛原因是1.01規范層間位移要求為1/550,比原規范1/450嚴格許多,2.《地堪報告》場地圖類別變成III類,剪力增加了1/43.建設單位要求不得過多影響生產,不讓增加混凝土剪力墻現在準備采用加柱間支撐解決柱剪力,能用PKPM電算解決么?還有其他好方法,可以不在廠房內部加固解決么?歡迎高手指點!
《高規》與《抗震規范》的不同,本人精心摘抄
我是成都的,這次地震后建筑物不同程度的受損。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗規加固呢? 抗震加固規范上說按照抗震鑒定標準加固,可以低于抗震規范,不知道是否可行? 很多鑒定報告,建議只對出現問題的地方進行加固,是否可以? 都不知道怎么辦了?請教各位大師
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 編輯 ]
現在確定抗震今年用新規范,不知道新規范有沒有培訓資料,有的話培訓資料中應該有新規范相對于舊規范的修改之處,這樣的話對比著看就省力很多,因為以前都是看舊規范復習的。而且知道了修改之處就可以重點照顧一下不知道哪位有相關資料,可否共享之,謝謝!
樓層很高,位于頂部的風機等設備是否會因為強風、地震等因素滑落?為了避免這些情況,高空放置設備的安裝和加固應該有相應的條文規定吧,請問哪本規范里可以找到這方面的東西呢?謝謝~~~
請教一個問題: 在結構加固中如果一個比較大的廠房,比如共9跨X5跨共5層,然后其中某一層某一跨的大開間由于放了兩個重設備需要加固。 以下哪種方法合理? 1.局部建模,局部加固。 2.全樓建模,局部加固,就是影響跨以外的鋼筋不足也不考慮加固。 3.全樓建模,整體加固。 實際工程中一般是按照哪種情況? 另外還有兩個問題: 1.計算模型按照最新程序計算,是按照最新版本的規范,原有建筑是按照02版規范設計的,由于規范變動導致的各種配筋不足如何考慮?特別是分項系數調整4月實施了,如果按此執行所有以前的配筋甚至截面都不可能滿足。 2.加固設計之前是不是要先抗震鑒定,十幾年的樓是需要全樓鑒定還是加固區域局部鑒定? 非常感謝對加固設計及施工方面比較了解的同行能給與解答,最好能告知下原因和相關規范中是否有相應條文要求,方便向業主解釋。
今年的抗震考新規范,但是其他規范中(砼設計規范、砌體等)都有與抗震相關的規定,并且是舊抗規的規定。其中與新抗規矛盾的地方應該執行哪一個???廢話不多說,急需各位網友指點?。。?!
論文簡介:最新《抗震規范》強條--集錦...... 投稿網友:db774114066 上傳時間: 2013-02-01 <
抗震規范5.2.5條是強條,剪力系數必須滿足最小值得要求,但是在條紋說明中談到當不滿足時對樓層地震力進行放大,既然是強條那為什么會要求在不足最小剪力系數要對全樓地震剪力進行放大。我理解是強條的話,在設計中就應該必須要滿足才行啊,滿足了那及不需要放大全樓的地震力啊。求高手指點!
新舊抗震規范逐條對比--學習新規范事半功倍http://kuai.xunlei.com/d/ANZUOENEILEP[ 本帖最后由 ysn20100 于 2012-3-28 10:02 編輯 ]
開一個帖子收集結構加固的規范與圖集,大家有需要其他規范的也可在本貼下留言,一起整理收藏。
一、抗震加固施工資質 需要以下資料:
中國現在的抗震計算是基于小震不倒的計算,中震和大震的抗震要通過概念設計實現;現抗震規范上設防烈度為基本設防烈度,也就是對應著中震設防,這兩者是不是有些矛盾呢,用中震的設防烈度,實現小震的抗震設防??求解,我哪里理解錯了!
結構不可繞過的抗震加固
在抗震設防烈度6~8度地區,以砌體結構為主的教學樓,若經抗震鑒定后需要進行抗震加固,則按以下步驟進行。一、抗震設防分類 按《建筑工程抗震設防分類標準》的規定,中小學的教學用房、學生宿舍和食堂,抗震設防類別不應低于重點設防類(乙類)。 抗震驗算時,應不低于本地區抗震設防烈度確定其地震作用。二、校舍的后續使用年限 現有校舍應根據實際需要和可能,按下列規定選擇后續使用年限: 1.在20世紀70年代及以前建造經耐久性鑒定可繼續使用的現有校舍,其