  • 關于地震等級與建筑物抗震設防烈度的計算

    關于地震等級與建筑物抗震設防烈度的計算(匯總)烈度和震級 1、烈度和震級的關系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震級的關系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑難釋疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震級 其他地方烈度=0.92+1.63x震級-3.49lg震中距注:M-震級 I-震中烈度

  • 再說乙類建筑物抗震設防類別及抗震等級的選取

    再說乙類建筑物抗震設防類別及抗震等級的選取

    本帖最后由 helongguiabc 于 2014-4-10 18:31 編輯 昨天看了小李飛刀的答網友問,其中就有抗震等級的選取問題,此問題有些疑惑,于是今天查看了相關規范及資料,跟大家分享一下,如果有說得不對的地方懇請大家批評指正。建筑抗震設防分類標準3.0.3第2條強條:11G329-1 P5:全國

  • 關于地震等級與建筑物抗震設防烈度的計算(匯總)

    烈度和震級 1、烈度和震級的關系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震級的關系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑難釋疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震級 其他地方烈度=0.92+1.63x震級-3.49lg震中距注:M-震級 I-震中烈度

  • 乙類建筑的抗震等級怎么確定?

    7.0(0.15g)的三類場地的抗震等級應該是幾級呢?抗規上3.3.3條“建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施。”怎么理解?

  • 乙類建筑的抗震等級如何確定?

    看抗震規范6.1.2和混凝土規范11.1.3給出的是丙類建筑的抗震等級,不知道乙類建筑的抗震等級該如何確定呢?

  • 認定建筑抗震等級的原則

    建筑多高層結構的抗震措施是根據抗震等級確定的,抗震等級的確定與建筑物的類別相關,不同的建筑物類別在考慮抗震等級時取用的抗震烈度與建筑場地類別有關,也就是考慮抗震等級時取用烈度與抗震計算時的設防烈度不一定相同。一、建筑結構應根據其使用功能的重要性應分為以下四個抗震設防類別:特殊設防類:指使用上有特殊設施,涉及國家公共安全的重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害等特殊重大災害后果,需要進行特殊設防的建筑。簡稱甲類。重點設防類:指地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的生命線相關建筑,以及地震十可能導致大量人員傷亡等重大災害后果,需要提高設防標準的建筑。簡稱乙類。標準設防類:指大量的除1、2、4款以外按標準要求進行設防的建筑。簡稱丙類。適度設防類:指使用上人員稀少且震損不致產生次生害,允許在一定條件下適度降低要求的建筑。簡稱丁類。二、各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,應符合下列要求:標準設防類,應按本地區抗震設防強度確定其抗震措施和地震作用,達到遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕

  • 建筑防水等級與設防要求

    防水等級與設防要求是什么關系?如何達到一級防水要求?目前,很多人認為只要設置了二道防水層就算是達到了一級防水要求了。 其實,是否達到一級防水要求需要對滲漏量進行檢測,所有部位均無滲漏水,就是達到了一級防水要求,如果有滲漏水,就算做了二道、三道防水層,也不算是達到一級防水要求。   我們以200

  • 建筑的抗震設防類別確定

    本人有一高層項目,由酒店和辦公組成,建筑面積約8萬平米,應該屬于公共建筑,但沒有6.0.2的具體規定,哪位有 關于這條的具體規定!麻煩提供一下,不知是否屬于乙類建筑.

  • 請問關于學校建筑的抗震等級

    一般中小學學校的抗震等級要提高一級,小弟我新手,對于中小學這個范圍的理解不深很透徹,請各位指點。疑問1:像一些中專類的學校,按授課內容來講它應該不屬于中小學,從這個角度上想,中專可以不提高抗震等級。但實際上中專類的學生一般都是初中畢業之后去讀的,年紀和高中生是一樣的,從這個角度上想,高中學校抗震等級提高,中專的也應該和高中的一樣要提高。兩個角度考慮得出的結果相反。疑問2:例如我這里是7度0.10g,提高一度考慮的話是不是要用0.15g來計算?疑問3:學校里面的教師宿舍抗震等級是否也要和學生宿舍一樣提高抗震等級?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 編輯 ]

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 如何根據建筑抗震設防分類和場

    根據相應的規范條文規定,一般建筑(隔震建筑和消能減振部位除外)在不同的建筑抗震設防分類和場地類別下,當設計基本地震加速度不同時,抗震措施和抗震構造措施分別按不同烈度取值,見表3-1和表3-2。建筑設防類別不同時,計算時設計基本地震加速度取值見表3-3。按建筑類別和場地類別調整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑類別和場地類別調整后的抗震構造措施(烈度) 表3-2建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 續

  • 建筑物的分類和等級劃分

    建筑物的分類和等級劃分

  • 確定抗震等級時建筑物的高度計算

    以前一直理解為室外地面至主要屋面頂,邱蒼虎老師說跟嵌固端的選擇有關:如地下二層頂板做為嵌固部位時,建筑物高度H應算至地下二層頂板。這個跟抗震等級的確定有很大的關系,不知道各位是怎么理解的?[ 本帖最后由 jiangf818 于 2010-9-5 20:44 編輯 ]

  • 11G329-1建筑物抗震構造詳圖

    論文簡介:建筑抗震構造,設計及施工,驗收都適合的國標圖集。低層高層。 投稿網友:lihongzhong2012 上傳時間: 2013-07-31

  • 答復“建筑抗震設防分類的問題”

    答復“建筑抗震設防分類的問題” —— 回復 網友 “mouse801” 網友