小兵求教:一臺電機功率為80kW的水泵,軟啟動時的啟動電流會達到多大。我問了一下設備廠家,他們說軟啟動時的電流會達到額定電流的3-5倍,而且峰值電流的時間要持續6秒左右。如果是這樣的話,低壓柜里的出線塑殼開關豈不是400A都不夠大了。請各位大神賜教一下,謝謝!
軟啟不能正常啟動,軟啟控制器進線端有電,軟啟不能動作,無故障報警,請各位大俠幫幫忙,謝謝啦
看了一個電機軟啟動的圖紙,兩臺泵一用一備,備用自投,軟啟動。控制回路中有兩組選擇開關觸點上下連接(就是兩個軟起中間的八個接點),這個地方沒看明白怎么接線,希望大家幫忙解釋一下,十分感謝。具體傳個附圖
132KW水泵軟啟動無法控制該帖被瀏覽了0次 | 回復了0次請教大家個問題,我們現在的項目中央空調的循環水泵132KW和75KW各有好幾臺,拖動電動機是三相同步電動機星形運行,現在我們用的是軟啟動器控制啟動,可是現在發現這些軟啟動器是啟動異步電動機的,已試驗過啟動不了這些水泵,工期很緊,換電機適應啟動柜不行,換啟動柜也不行,該怎么辦?供電變壓器是1600KVA的,供電距離50米內,請教大家
圖紙簡介: 礦用設備軟啟動控制原理圖,有漏電保護,電流保護等! 投稿網友: tm394663543 上傳時間: 2013-08-06 圖
以前的 圖集 01D303-3被新的圖集10D303-3(常用水泵控制電路圖)代替,可是新圖集里面沒有軟啟動,是不是現在我們做電氣設計配電的時候就不能用軟啟動方式了啊
圖紙簡介: 中央空調風機自動控制軟啟動屏,大家學習與交流。 投稿網友: slrj123456 上傳時間: 2013-04-02 圖紙省份
求一份軟啟動一拖三的控制原理圖!謝謝
用ABB PST系列軟啟動分別控制兩臺排水泵,可實現手動、自動及互為備用控制。
客戶只提供了電機的基本參數(如下),我還需要知道哪些方面的參數或者要求,如何設計方案,忘大家賜教,第一次做這個。軟啟動柜(水電阻):配4400—6/4400KW/10KV電機
在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604
兄弟要考技師訓要一篇論文,請大家幫幫忙!!!!!!!!!我的郵箱是huchunpei@263.net
《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。那消防泵可以采用軟啟動么?我看過好多人都用了軟啟動,請高人指點。。。
求教大師賜教!非常感謝!生活二次供水兩泵輪換一用一備自動供水的工作原理?使用電接點壓力表實現自動控制。本單位是使用上海連成集團的兩臺11KW的電機輪換工作這是軟啟動嗎?需要變頻器控制不?配電箱只用了4個中間繼電器和兩個交流接觸器游手動和自動控制。現在出了一點小故障,一臺水泵手動不能啟動是什么原因呢?打到自動的話兩臺能正常工作。由于本人新到,沒有看到圖紙。請教原理說明和圖紙。謝謝指點!:L
現在手上有個案子,有四臺水泵自動時要求一個變頻器控制四個泵,每個泵加個軟啟動單獨啟動。帶液位控制,漏電低水位保護! 變頻器用國大的軟啟動用澳大的,用鼎森科技變頻恒壓控制器!水泵,變頻器,軟啟動,接觸器,電機保護器。大小待定現有一次圖方案一個求二次圖謝謝!!!
CST (Controlled Start Transmission),美國巴度電機公司(原羅克韋爾動力)的產品,是用于長距離,大負載的皮帶機,是集變速箱,耦合器,電液控制為一體的設備,主要特點是皮帶機啟動速度可控制,電機空載起動,多驅動時功率平衡控制精確。目前在煤炭行業有很好的業績,我們希望能在港口運輸上同樣占有一定份額。下面是一個介紹,希望各位能指教!
各位專家,你們好,我是一名大四畢業生,目前在尋找相關論文資料,論文是關于同步電機軟啟動方面的,想請教一下,各位專家有沒有這方面的資料可以幫助下老弟的,萬分感謝啊!
45kW電動機、距電機400米,軟啟型號:ATS22-C11Q。電機電纜進線規格初步為ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,如何確定其軟啟動柜是否滿足與該電纜規格的配合,主要指軟啟動柜本身的保護配置、壓降等等系統技術參數須確認滿足與此電纜的配合。先謝過大家了。
軟啟動器需要220V 的控制電源,請問可以直接從主電源跳線過去(一根相線加一根零線),如果不可以,一般軟啟動器從哪兒取電源,軟啟動器掛墻安裝