如何選擇高壓固態軟起動柜 所謂的固態軟起動,是指在當較大的功率高壓電機開機時,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”。其實,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內。 固態軟起動技術一般通過降壓、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主舀過串聯電抗器、電阻或晶閘管斬波器等技術實現;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流;變頻是軟起動技術發展的方向,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,減少污染排放,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規模化是實現節能減排目標的必然選擇,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決
高壓固態軟啟動目前已被廣泛使用的籠型電機組軟啟動裝置,高壓固態
高壓固態軟起動柜主要是通過改變晶閘管觸發移相角,使晶閘管輸出電壓發生變化,直至全壓的,然后啟動器輸出的相電壓并按照設定曲線增加的一個過程,當電機處在全壓工作狀態,并聯晶閘管組件兩端的運行開關km1開始吸合,并旁路掉晶閘管組件上的工作電流,同時供觸發板電源之用電流變換器及數字觸發板停止工作,km2斷開,實現電機的起動完成。 高壓固態軟起動柜的高壓調試: 1、檢查所有的導線的連接是否正確,接觸是否良好; 2、檢查系統接地是否良好,;連接電纜屏蔽層一端是否可靠接地 3、檢查是否有任何機械部件和接線松動; 4、檢查柜內是否有金屬碎屑、螺釘和雜物等; 5、檢查電機的接線和絕緣是否良好; 6、將前門和后面關上,檢查高壓連鎖裝置是否正常工作; 7、檢查所以參數設置是否合適,若不合適可修改參數;
高壓固態軟起動器有哪些性能特點呢?高壓固態軟起動器哪家好,高壓固態軟起動器廠家就來跟大家講講。 給大家講講高壓固態軟起動器的性能特點: 1、采用原裝進口串聯用晶閘管及專業絕緣材料與現代電力電子控制技術相組合,專業設計制造。適合大中型電動機特性和特點得高壓固態軟起動裝置。2、可靠性高:裝置的主要電路采用組件式結構,模塊化安裝方式。具有多重過電壓吸收、保護技術。對瞬態的dv/dt、雷電沖擊電壓、操作波過電壓、暫態過渡過程進行多層限幅鉗位。對di/dt、閥開通過程均壓、閥關斷過程的均壓都有獨特的措施和方法。強弱電間隔離完善:系統強弱電間采用高抗干擾的數字式觸發器與光纖隔離或CT隔離傳輸技術配套,避免了強弱電間相互干擾,使得裝置的高壓性能與低電壓裝置一樣安全可靠。3、獨特的故障檢測回報和判斷系統,能夠迅速將檢測結果傳遞到
線路長度為12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高壓電機,廠區還有1200kw的其它負荷,這條線路上還有1400kw的負荷,這樣計算下來末端的電壓降有16%左右,不能滿足電機的運行要求,現在在線路的后段加一臺升壓變壓器,問這臺變壓器的參數需要注意什么,加了這臺變壓器后電機能否正常運行,
YLQ高壓籠型電機軟起動裝置的原理是在高壓鼠籠式(同步)電機的定子回路中串入起分壓和限流作用的特種水電阻,在完成起動的過程中,水電阻阻值在設定的時間內自動實現由大到小的無級變化,從而使加在電動機定子上的端電壓逐步升高,當電動機的轉速接近額定轉速時,水電阻自動切除,投入全壓運行,從而實現電動機的低電流平穩軟起動。
高壓籠型軟起動裝置是通過在電動機定子回路串入液體電阻,隨著電機轉速的上升而不斷減小液體電阻,當電機達到額定轉速時,再切除液體電阻,達到起動電機的目的。這種液體電阻的變化是由液體箱通過機構動作變化來實現的,也就是通過機構來改變板間距,從而改變串入定子回路的電阻阻值。
二個一拖二軟起動柜如何連接以實現軟起動器必要時可以一用一備,如下圖可行嗎?謝!
高壓電機軟起動柜的種類有哪些? 高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,水阻柜,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,特別的負載為水泵,空壓機,風機,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,適用于小企業來節約成本,但操作和維護,使用環境都有局限性,所以不建議采用;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變揉異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入電流的有效值,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,電動機開始工作;
10KV YHGQ高壓固態軟起動三大優勢詳解 隨著科學技術的發展,電動機降壓?dòng)方式有原來的老式星三角形型、自藕變壓器到軟啟動器、變頻器。變頻器的啟動效果當然.好,但由于主要是為電機調速用的,所以如果專用于電機啟動實在是浪費了設備資源。 在工廠中使用比較廣泛的是高壓固態軟起動。 軟起動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,軟啟器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間。這種電路如三相全控橋式整流電路。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐
YHGQ高壓固態軟起動與YLQ液態軟起動柜方式比較 液態軟起動裝置是在電機定子回路中串入液體電阻,電阻隨著電動機的起動自動投入并在預定的時間內自動、無級切除,液阻切除完畢(即起動完成時),電機自動投入正常運行。高壓固態軟起動廠家為你介紹! 高壓固態軟起動(以下簡稱軟起動裝置)采用高質量串并聯用晶閘管,無級控制輸出電壓,使電動機平穩地起動和停止。該裝置串接在三相交流電源與三相交流異步(或同步)電動機輸入端之間,接通電源后,通過主控單元控制驅動電路調節三相獨立的反并聯可控硅SCR閥組的相角來改變揉電動機的交流輸入電壓和電流,從而慢慢地增加電機轉矩達到恒流起動或按一定斜率曲線變化起動和停車的目的。當起動完成后,旁路接觸器自動吸合,電動機投入電網運行。該裝置本身可具有過載、缺相、運行過流等故障保護功能, 能有效地避免因電動機起動電流過大給電網帶來的有害沖擊,在有限的電網容量下正常使用大功率電機并延長其使用壽命。 綜合經濟性、性價比、可靠性,
10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當?shù)氐墓╇娋譀](méi)辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
這是我單位采購的一套10000KW高壓固態軟起動裝置的技術協議,有需要的童鞋可以拿去參考
高壓固態軟起動裝置采用32位ARM核微處理器進行集中控制,配以高速的光釬驅動和多種動,靜態均壓保護措施,實現設備的高性能運行。32位ARM核微控制器對SCR
我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????
6KV電機,水阻起動。
10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,進行拆接電纜工作。而進線柜卻沒接地刀閘,進線柜可以布置接地刀閘嗎
10kv系統,兩路電源供電,一主一備供電,接至變壓器的高壓出線柜的保護如何整定?是按照主用供電的短路電流來整定還是主備統一來整定?
10kv高壓軟起動柜
10kv高壓軟起動柜專題,為您提供10kv高壓軟起動柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓軟起動柜 相關的專業交流討論,更多10kv高壓軟起動柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題