本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 編輯 剛做了一個項目,設計時欠考慮,導致現場出現部分問題,現拿來請教各位。一個變電所項目,單母線分段,二進線一隔離柜一母聯,每段出線三個柜子,共十面高壓柜,標準方案。二次小母線在隔離和母聯柜分開。二次采用交流操作電源,電壓互感器放進線側,型號為6/0.1/0.22,vv接線,220V做操作電源,100V做測量電源。現場現只能送一段進線電源,導致二段的隔離柜無操作電源而無法推入手車(手車電磁鐵不得電),且測量電壓和操作電壓都在隔離柜切換,也需操作電源。請問大家有沒有什么好的方案,能夠讓隔離柜能取得操作電源,能夠只有一段有點或者二段有電或兩段同時有電時,隔離柜的操作電源能自動切換。上部分圖紙,謝謝大家支援。土木幣奉上。
如圖 圖紙并沒有設置隔離,進線、計量就直接到計量了。我想問的時候隔離柜什么時候要設置還是說規范并沒有規定 但是設置了隔離會更加安全
兩路高壓進線(一用,一備),我讓廠家作了一份方案報價(無具體圖紙),報價中提到2臺進線柜,1臺隔離柜,我認為需要2臺隔離柜,請各位指正,
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?????
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
10kv母線隔離柜在正常運行中突然爆炸,整個配電房濃煙滾滾。變電站間隔綜保報 10Kv母線零序電壓接地告警。拆開來看就已經燒成這樣了,看中間相燒損成這樣,初步認為是那一相對地了,然后引起三相間短路才爆炸。親們 根據圖片 你們認為什么原因會引起呢????設備質量不行?過負載?設備使用不到4個月!!!!新家伙啊:'(
我看到的圖紙中,有分設的,也有合在一臺柜里的,所以很困惑.這個問題,有什么原則可以遵循嗎?我在做一個工程,是單路10kV進線.加上主受,計量與變壓器饋電柜,總共應該設幾臺高壓柜?請指教,謝謝!
我一直沒有親自安裝過,原先都是現成的,誰有GN2-12的安裝方法,很急,拜托啦。包掛調試等,先O(∩_∩)O謝謝啦
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
分段隔離柜為什么跟pt柜要聯鎖?
如何選擇高壓固態軟起動柜 所謂的固態軟起動,是指在當較大的功率高壓電機開機時,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”。其實,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內。 固態軟起動技術一般通過降壓、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主要通過串聯電抗器、電阻或晶閘管斬波器等技術實現;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流;變頻是軟起動技術發展的方向,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,減少污染排放,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規模化是實現節能減排目標的必然選擇,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決
進線隔離柜是必須的嗎?是否能設計成進線柜 然后計量柜+PT?感覺進線隔離沒有什么作用啊
請教一下各位,中高壓電氣系統中,隔離柜是必須的嘛?哪一個規范規定必須加? 假設檢修時,1段母線停電檢修聯絡柜斷路器上口,檢修完成1段母線恢復供電再停2段母線,檢修聯絡柜斷路器下口,做法是否可行?請各位賜教!
在一些國標圖集中(如08D800-2的18頁)的高壓配電系統圖中,在進線的真空斷路器之前,有一個“進線隔離”柜,疑問:這個柜的作用是什么?其它柜的作用是什么呀?
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片
PT兼隔離柜,設計院非要將PT連到母線側。請大家討論這樣的柜子是否能做?歡迎說明,上圖,詳細介紹自己的意見。
通常我們一組高壓柜如果有兩臺PT柜(一般每臺裝三只電壓互感器),這時候我們要配一個PT切換裝置,由于現在非線性負荷增長的厲害 ,每臺柜配一個消諧器,那么現在有組柜子兩臺PT柜,每臺PT柜里面裝兩只電壓互感器(附圖),這種情況,要配PT切換裝置和消諧器嗎?請大家指教 !