如題,我們公司一般用綜合表計RS485通訊線都用RVVP 2x0.75的,但配線的老嫌這線太粗了不好走線。先問問這柜內的通訊線的選型有沒有先關規范?請大家幫忙?/p>
保護器應用控制很簡單,三相 電源 線穿過保護器接電動接線端子,保護器輸出一組無源常閉觸點串聯在控制回路中,當 電動機 出現斷相、過載、堵轉、三相不平衡等故障時,保護器動作,內部 繼電器 就吸合動作,其常閉觸點斷開,通過端子3和4連接控制回路,切斷、接觸器、線圈工作電源,接觸器主回路三相觸點斷開,電機失電停轉。另外還有一組工作電源(工作電壓有380V、220V,根據你選擇實際保護器而定
各位專家好,請問一下,這個母線電弧光保護系統里要安裝AP-AS、AP-MCU、AP-CTE、AP-PSM這4個模塊還是只要安裝AP-AS/MCU/CTE/PSM這個模塊1個就可以了?
工作中發生的新問題:660V IT系統三相電動機的防爆真空開關帶有綜合保護器,即有過流 漏電 缺相保護,電動機在運行當中,開關前方的電纜被砸壞造成短路后又缺相,可綜合保護器沒有起作用,以致我的電機和真空開關都被燒壞了,請高手給我分析一下是怎么回事,不勝感激。
低壓電機保護,原來一般是斷路器和熱繼電器配合是吧。現在市面上有很多種低壓電機綜合保護器,說是可以判斷缺相、過載、不平衡,大家用嗎?熱繼可以實現同樣的功能嗎?謝謝!
高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。
哪位大神能不能夠詳細講解下這個繼電保護,尤其是這個保護回路,還有這個過流延時,以及零序延時!謝謝
我們用的是合肥蘭特的電機綜合保護器,當時的安裝方沒有把資料留下,現在也找不到。哪位大俠有請給一份。謝謝。gejayi01@163.com
我是一位新手,我想請教各位高手門,10KV或著6KV微機綜合保護是怎么選擇的,希望誰能給個具體的一次方案圖和為什么要選這種類型的微機.在這里先謝大家了,多下點大家的東西.
如圖:1、3接點為電源,5、6接點為保護常閉觸點,7為啟動常開觸點,9、10為輸出端。現在請問2、4接點和8接點是接什么的。6接點接保護出口,7的常開接點一般在實際中怎么用呢?請高手幫我解答一哈!謝謝!
如題,求KYN28高壓柜保護裝置圖。謝謝各位大俠。
請教各位大師,我廠6000/380V供電系統,一臺1600KVA變壓器,一面進線柜,一面變壓器保護柜,全廠設備啟動后運行電流約1200A,請教高壓側包如何設定?
請教大家,1、圖中的進線柜 環網柜 出線柜和電流互感器是100/5A,那進線柜中的過流,速斷、零序的整定值怎么求呢?2、用微機保護測試儀試驗過流,速斷、零序的時候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值來測試的?
1.1起動器在安裝前應檢查其技術數據是否與工作電壓,所控制電機容量相符,其零部件應完好無誤;1.2電纜的引入及引出應用接線裝置中的橡膠密封圈,金屬堵環,壓緊螺母或壓緊法蘭將電纜壓緊以達到隔爆要求,同時應緊固電纜防松脫裝置;1.3不使用的接線口應用橡膠密封圈、金屬堵環、金屬堵板嚴密封堵;1.4起動器外殼應接地,安裝時其傾斜度不大于15度;
全部說明:包括操作與維修、工程技術參考、安裝調試、通訊
現在低壓電動機綜合保護器使用越來越廣泛了,熱繼電器是不是要退出歷史舞臺了呢?請各位從一下幾方面談談自己的看法:1.使用場合分民用和工業,熱繼電器適用哪種場合,綜合保護器適用哪種場合?2.保護的可靠性 是否有誤動的可能3.運行維護的費用及投資的性價比4.其他方面希望各位能踴躍發表看法!謝謝!
本人菜鳥,問題幼稚請原諒!前兩天我看了一個kyn28的高壓開關柜,里邊裝有電機綜合保護器,從網上查閱,得知綜保是過載、過流、欠壓、過壓、欠流、短路、缺相、漏電、相位等綜合功能于一身,那我有個疑問,這都已經包含了斷路器的功能了,那還要安裝斷路器干嘛?這不是功能重復嗎?希望懂這個的幫我解答一下,謝謝!
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
求高壓柜的微機保護的測量數據,例如零序在微機保護中需要做什么項目1、進線柜的保護需要做什么項目2、出線柜的保護需要做什么項目3、環網柜的保護需要做什么項目保護值需要設多大