樓主學的給水排水,但是到了公司以后卻接觸了大量的電氣專業的問題。樓主在甲方的設計部門,這幾日正忙著做圖紙的審圖工作。正好從下屬的施工單位那兒提過來一個建議,說是原施工圖設計的強電橋架還有消防強電橋架尺寸都太小了,分開來安裝麻煩事,干脆合并成一個“600×150”大小帶隔板分隔的大橋架;然后把弱電橋架(就是電視、電話、網絡電纜)和消防、安防橋架合并成一個
一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,現在廠房做好了后,甲方要求要裝設攝象頭,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ?
一,強電電纜橋架和弱電電纜橋架有什么區別: 1,眾所周知,電纜橋架是是用來走電纜的,電氣里的電纜暗敷時(埋地或走樓板、墻里等)一般用鍍鋅鋼管或塑料管做保護管,但明敷的時候,一般走橋架,比如,在廠房梁下三百左右吊裝橋架,噴塑電纜橋架,在橋架上敷設電纜,這里的電纜不需要套保護管(鍍鋅鋼管或塑料管)。 2,通常有梯形橋架、槽型橋架等材質有鋼板熱鍍鋅、電鍍鋅、噴塑、玻璃鋼等。目前尚無專門的規范指導,各個生產廠家的規格形式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據電氣各個系統的電纜類型、數量,合理選定適用的橋架。 3,電纜橋架本身沒有強弱電之分,是一模一樣的,你用這個橋架布強電就叫強電橋架,如果用這個橋架走弱電,就叫弱電橋架.只是使用上的分別,他們的材質,規格,顏色,安裝方式都是一樣的,在外觀上是沒有什么區別的。 4,但在安裝過程中是有一定要求的,強電和弱電橋架不是多數為共用,一般設計都是分開。因為強度供電時強電電流會在電纜導線周圍形成較強磁場影響弱電信號所以要分開或者在相同橋架內設置鋼板隔板隔開。
這是弱電橋架嗎?為什么要分成3個橋架?合并成一個不行嗎?
在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量
二層辦公樓弱電橋架設計問題:分兩種情況:1.每層各設置一個橋架,弱電線路從橋架出來后穿管暗敷設至各層對應的插座;2.只在一層設置一個橋架,弱電線路出橋架后,一部分向下沿墻暗敷設至一層插座,一部分向上沿墻暗敷設至二層插座;PS :一個橋架容量足夠敷設所有的弱電電纜現在:不知道到底現實中,兩種情況哪個比較合理,求解答。謝謝!
在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量,合理選定適
在建筑物的吊頂或地面上空當強電電纜橋架和弱電電纜橋架不能同一高度敷設時,請問是強電電纜橋架還是弱電電纜橋架在上方?當強電電纜橋架和弱電電纜橋架并排在墻上垂直敷設時,請問哪一個在左邊?
橋架:跨接表識,彎曲度一致
請加一下大家民建高層弱電橋架問題~~ 弱電橋架內,網絡、電話、電視、可視電話等可否共用橋架?或者怎么辦?民建肯定是以節省空間為主了~各位民建電氣大神給分析一下!?。。?!
在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適
弱電橋架各種彎頭配件一般都是在廠家預訂好的,在現場做的缺點一是不美觀,二是不耐用(特別是噴涂及熱浸鋅處理的),三是費工時,特別是有的項目監理是不允許在現場加工的,所以通常是用戶提前按施工圖紙出好清單,由廠家訂制好后再直接進行安裝。
現在這邊一個工程,因走道比較狹窄,各種管路交錯施工,留給橋架施工的空間不足,我想把強電和弱電的橋架在同一個支架上上下排列,不過不知道規范是否允許及可以如此施工的話,強弱電橋架的間距要多少?可有規范可依。
1、強弱電橋架可以安裝在噴淋管道的下方嗎?安裝在排煙管道的下方呢?在那本規范上可以查到2、強電橋架和弱電橋架可以在電氣豎井內并排豎向敷設嗎?它們之間的安裝距離是多少?參照那本規范?
弱電網絡系統是由不同的電子功能配區進行相互的關聯組合,弱電網絡系統中少不了強電架橋、弱電橋架系統,電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,配電間及弱電間宜分別設置,如不具備此條件需合設時,應分別敷設在電氣間兩側或采取隔離措施,以防止強電對弱電的干擾,橋架本身沒有強弱電之分,但在安裝過程中是有一定要求的,高低壓電纜橋架應盡量分開安裝。那么強、弱電橋架的規格,怎么選擇呢? (1)強電線纜槽盒敷設 1)槽盒內的絕緣導線總截面積(包括外護套)不應超過槽盒內截面積的【40%】。 2)載流導體不宜超過【30】根。 3)電纜宜單層敷設,最多不應超過兩層。 (2)弱電線纜槽盒敷設 1)當控制和信號等非電力線路敷設于同一槽盒內時,絕緣導線的總截面積不應超過槽盒內截面積的【50%】。依據《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2015 第 14.2.5 條: 1)同一槽盒內不宜同時敷設絕緣導線和電纜! 2)同一路徑無防
在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。