作為一名暖通人,識圖懂圖是我們必須掌握的一門學問,其實說起來難也不難,我做了一下匯總,整理了一部分,先羅列出來吧,后期有再更新上來! <
圖紙簡介: 幼兒園水暖 地暖 消防 空調設計········ 投稿網友: dongjunzhai 上傳時間: 2013-07-18 圖紙
本人因在南方,現手頭有一沈陽的建筑,一共三層,每層3000m2,地下層是停車,一、二作為酒店,消防給水是否需采用干式?地下層有兩個出入口,是否需要考慮供暖?
圖紙簡介: 一層車庫的共6層住宅消防水暖全套圖紙比較適合新手 請大家也多多指教 QQ35 投稿網友: a356717564 上傳時間: 2013-07-24
一、工藝管道施工圖常用圖例
一套非常完整的六層綜合樓采暖給排水施工圖!希望大家能夠用的到!供大家參考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
暖通空調 關注要點:冷熱源形式、通風空調末端設備、空調水路系統、通風空調風路系統。 冷熱源形式
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
第一章施工圖識讀 1.設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。 2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。 管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。 3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。 4.管道外皮距墻距離為25-50mm。 5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。 6.施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。 7.標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排
圖紙簡介: 本圖紙為某小區六層住宅樓消防水暖全套圖紙(帶車庫),圖紙內容包括:采暖給排水設計說明,地暖工程設計說明,給排水平面圖,消防平面圖等等。 投稿網友: a356717564 上傳時間: 2013-07-24
本帖最后由 bingyu0605 于 2016-3-18 17:14 編輯 水暖消防設計圖紙指南(圖紙+文本)簡介: 以某賓館為例,以圖紙+文本的形式,介紹了水暖專業消防設計。圖紙中包含滅火器、消火栓、噴淋、防排煙;文本部分就相關部分相關知識做了介紹。 土木在線下載:http://ziliao.co188.com/zbd15948.html 水暖專業消防設計的常用依據有:
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?