鋁排冷庫的安裝特點有哪些?本章小編和大家共同探討一下: 冷庫低溫制冷方式分兩種:一種是冷風機,另一種就是排管了。而排管又分成兩種:鋼排和鋁排。目前市面上用鋁排的冷庫比較多,今天就說說鋁排比鋼排好在哪里。 鋁排對比鋼排最主要的就是鋁這種材質比鋼的導熱性能好,安裝鋁排可以使壓縮機減少能耗,這種一來鋁排的節能效果就非常明顯。而且同樣長度的鋁排和鋼排,鋁排的外表面積是鋼排的2.5倍,內容積只有鋼排的1/4,制冷劑的用量大大減少。鋁排的材質輕,方便安裝,易清洗,可以延長使用壽命。
為了解決食品的保鮮保質問題,建造冷庫是一種非常好的方式。而鋁排冷庫是一種采用鋁排作為冷庫蒸發器的冷庫。鋁排冷庫因其良好的優勢受到歡迎,越來越多的人希望建造鋁排冷庫。今天就帶大家了解一下鋁排冷庫的建造優勢。 1、性價比優越。鋁排傳熱系數在-40℃~0℃蒸發溫度下K≈9~14w/m2?℃,鋼排管傳熱系數在-40℃~0℃蒸發溫度下K≈8~13w/m2?℃,為此同樣冷庫(負荷相同情況下),鋁排配置的蒸發面積小于鋼排管。 2、換熱效率高。鋁材導熱能力好,配置合理,換熱能力提高20%,管內制冷劑的蒸發溫度和庫溫度溫差小,蒸發溫度增高,壓縮機能效比增加,能耗減少,節能效果顯著。 3、重量輕。單位蒸發面積的鋁排重量是鋼排的六分之一。因而安裝方便,支護成本降低。鋁排制作在廠房內完成,質量性能有保證,鋼排現場制作麻煩,質量難以保證。鋁排內部光潔度高,易清潔,延長壓縮機使用壽命,而鋼排易銹蝕,造成系統堵塞。  
鋁排與鋼排優缺點對比分析如下: 1、鋁材導熱能力好,配置合理,換熱能力提高百分之20,庫內溫度和管內制冷劑的蒸發溫度溫差較小,蒸發溫度增高,壓縮機能耗減少,能效比增加,節能效果顯著。 2、結構設計合理 同樣長度的鋁排管它的內表面積是鋼排管的1.5倍,外表面積是鋼排管的2.5倍,它的內容積是鋼排管的四分之一,制冷劑用量少,較鋼排節省2/3,節省系統運行成本。同樣大小的冷庫,鋁排管只需配置頂排就能滿足要求,而鋼排還需配置墻排管。從對流傳熱方式講,頂排最合理,對流換熱效率最高。 3、重量輕 單位蒸發面積的鋁排重量是鋼排的六分之一。因而安裝方便,支護成本降低。 4、鋁排制作在廠房內完成,質量性能有保證,鋼排現場制作麻煩,質量難以保證。 5、鋁排內部光潔度高,易清潔,延長壓縮機使用壽命,而鋼排易銹蝕,
冷庫蒸發器是冷庫組成的重要部件,具有換熱系數高、重量輕、不生銹、使用壽命長、安裝方便等諸多優點,是一種間壁式熱交換設備。那么冷庫鋁排蒸發器如何安裝,下面就來具體介紹下。 1、清潔程序必不可少 在鋁排安裝前,應該先對冷庫鋁排管接管內壁清除管內氧化皮及污物等,對經過焊接的管道都應仔細清除焊渣,以利于清潔和檢漏。冷庫鋁排管焊接彎頭時,將焊接處表面防腐層擦拭干凈。焊接彎頭及連接管之前,要將鋁排管的內部吹干凈,
冷庫蒸發器是冷庫等制冷設備使用的蒸發器,它的原理是低溫低壓的液態制冷劑在蒸發器傳熱壁的一側氣化吸熱,從而使傳熱壁另一側的介質被冷卻,被冷卻的介質通常是水或空氣。
y:time:
隨著冷庫用蒸發排管的不斷發展,鋁翅片管的應用越來越廣泛,冷庫用冷風機也有向鋁管方向發展的趨勢,在以氟為制冷劑的制冷系統中,鋁制蒸發器在與系統連接時經常會用到銅鋁接頭,這就牽涉到一個腐蝕的問題,銅和鋁在潮濕的環境下會形成電腐蝕,活性高的鋁會首先被腐蝕,這個問題嚴重嗎?
冷庫中一旦出現制冷劑泄漏,輕則導致制冷系統癱瘓,重則會引起窒息、中毒、污染、火災等事故。尤其,近年來突發的冷庫事件,讓大家談起冷庫制冷劑泄漏則“色變”。導致冷庫制冷劑泄漏的原因有很多,你是否知道鋁排管的厚度也是誘發制冷劑泄漏的元兇之一? 高品質的鋁排會讓制冷系統的安全運行加分,劣質的鋁排則是冷庫安全的“毀滅者”。高品質的鋁排在鋁排管壁厚度上有嚴格的要求,必須達到一定的厚度才能夠將冷庫制冷劑泄漏問題拒之門外。不合格的鋁排厚度對制冷系統而言有很多的安全隱患,具體有哪些? 鋁排管主要用于10℃至-45℃冷庫的制冷系統中,是各類食品冷凍、冷藏庫理想的蒸發器。在制冷市場中,冷庫鋁排管的厚度常見的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家為降低成本,謀求高利潤,生產的鋁排厚度甚至在1.6mm以下。通過專業實驗和不斷的工程案例實踐證明,2mm厚的鋁排管具有很好的氣密性、安全系數高、承壓性強能夠很好的保證制冷系統的正常運行。而鋁排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的產品一方面會因為氣密性差,產生制冷劑自然泄漏問題,
分液器、回氣管與鋁排連接示意圖:
冷庫制冷劑泄漏元兇!竟然是鋁排管厚度!
冷庫中一旦出現制冷劑泄漏,輕則導致制冷系統癱瘓,重則會引起窒息、中毒、污染、火災等事故。尤其,近年來突發的冷庫事件,讓大家談起冷庫制冷劑泄漏則“色變”。導致冷庫制冷劑泄漏的原因有很多,你是否知道鋁排管的厚度也是誘發制冷劑泄漏的元兇之一?
 而鋁排管厚度在1.6mm、1.8m
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?