根據GSP《開辦藥品批發企業驗收實施標準(試行)》規定--企業有適宜藥品分類保管和符合藥品儲存要求的常溫庫、陰涼庫、冷庫。其中常溫庫溫度為0~30℃;陰涼庫溫度0~20℃;冷庫溫度為2~10℃;各庫房相對濕度應保持在45~75%之間。 藥品陰涼庫(醫療冷庫)具有制冷速度快、功能齊、省電節能等多項優點, 并且采用最先進的低噪音蒸發風機,確保主機的最低能耗達到最高效率。控制系統采用全自動微電腦電氣控制技術,無人值守,存放藥品、醫療器械的醫藥冷庫,并監測和記錄儲存區域的溫度、濕度。
本帖最后由 北京華都茂華 于 2014-4-18 16:59 編輯 冷庫設計第一步: 冷庫庫址的選擇與準備按使用性質,冷庫可分為分配性冷庫、零售性冷庫、生產性冷庫三類。生產性冷庫建于貨源較集中的產區,還要考慮交通便利、與市場聯系等因素。冷庫以建在沒有陽光照射和熱風頻繁的陰涼處為佳,小型冷庫最好建造在室內。冷庫四周應有良好的排水條件,地下水位要低,冷庫底下最好有隔層,且保持通風良好,保持干燥對冷庫很重要。另外在
外租。
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
各位同仁,以前在冷風機選型的時候,我直接都是按照樣本標定的冷量大于計算冷量一定數值()就行,最近突然想起樣本中的冷量不知道有沒有考慮到回氣口的過熱,還是直接按照蒸發器出口回氣過熱度為零表示的。還請明白的同仁指教下
冷庫是冷藏庫庫溫-23谷輪4缸15P半封閉單級22系統,2組鋁排管。2個丹弗斯TE2膨脹閥6號閥芯外平衡,開機第一天空庫試機正常?;貧饨Y霜到壓縮機口。第二天放貨5T上午開機正常,晚上發現壓縮機有異常聲音,還沒來得及停機就聽見一聲比較大的響聲后來就發現壓縮機震動較大估計是有連桿短了。該機組為風冷,沒有氣液分離器。 可是谷輪廠家說是液擊了,我指見過液擊損壞閥片的,難道液擊能把連桿損壞呀。
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
高壓開關柜應滿足以下標準和規范: 名 稱 代 號《3~35KV交流高壓開關和控制設備》 GB3900《高壓開關柜技術條件》 JB618《戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件》 DL/T404《10~35KV戶內高壓真空斷路器訂貨技術條件》 DL403《交流高壓斷路器訂貨技術條件》 DL402《3~35KV交流金屬封閉開關設備》 GB3906《高壓開關設備通用技術條件》 GB11022《交流高壓斷路器》 GB1984《戶內發電機斷路器訂貨技術條件》 DL427《交流高壓隔離開關和接地開關》 GB1985《電壓互感器》 GB1207《電流互感器》 GB1208《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》 SD318《交流高壓電器在長期工作時的發熱》 GB763《高壓輸變電設備的絕緣配合》 GB311《電工電子產品基本環境試驗規程》 GB2421~2424《交流高壓電器動、熱穩定試驗方法》 GB2706《電氣裝置安裝工程電氣
公司有些母線上面完全沒有標示,供應商只是說是江蘇華鵬的產品,有合格證及相關證明(現在還沒驗收,所以不提供紙質版的,讓他們掃描了)。這寫東西能說明母線廠與母線的對應關系嗎?現在有完整的規劃嗎?類如規定每節母線必須有銘牌或別的標識。
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
經常會有人問:“我的這個庫到底能入多少貨啊?我有1000噸水果,需要建多大的庫存放?“我想建個冷庫,但是不知道建多大的...........,在這里教您一個非常簡單的換算方式。雖然不知道面積,但是肯定對您要準備放多少噸貨物有一個基本的概念。
茶葉冷庫是指在低溫冷藏條件下貯存茶葉,可使茶葉在低溫條件下保鮮,并且避光、除濕,可大大延長茶葉的保質期。小型茶葉冷庫安裝工程可以保鮮茶葉,可使茶葉的色、香、味,提高茶葉經濟價值,利用茶葉冷庫安裝工程冷藏保鮮的新技術,旺貯淡銷創造良好經濟效益,其特點是投資小、見效快,專為茶場、茶葉經銷公司作為名優新茶保鮮貯藏之用,是茶葉保鮮的必備設備。 ①、茶葉冷庫安裝中保溫板茶葉冷庫內外選用雙面彩鋼聚苯乙烯復合保溫板或聚氨脂發泡保溫板,防潮,衛生潔凈耐腐蝕,無毒、無味、不生銹, 保溫板有100毫米厚雙面彩鋼聚氨脂保溫板,保證冷庫庫體保溫性能。 ②、制冷壓縮機組采用國際著名品牌、法國美優樂、德國比澤爾、美國谷輪、日立等全封閉式壓縮機,能耗低,噪音小,故障率低,使用壽命長;風冷式散熱系統有效的節省了能源和空間,冷庫安裝維護簡單方便;蒸發器采用國際品牌吊頂冷風機或國內著名品牌吊頂冷風機,占用空間少。 ③、自動除濕庫內風機在制冷的同時能除去空氣中的水分,使庫內濕度≤60%以下,保