  • 線管穿越結構伸縮縫或后澆帶 做法探討?(已解決)

    線管穿越結構伸縮縫或后澆帶 做法探討?(已解決)

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 編輯 線管穿越結構伸縮縫或后澆帶應按規范做法設變形補償裝置:在變形縫兩側各埋設1個接線盒,用1根短管將兩接線盒相鄰面連接起來,短管的一端與1個盒子固定牢固,另一端伸入另一盒內,且此盒上的相應位置開長孔,長孔的長度不小于管徑的2倍。當建筑物發生變形時,此短管端可有一定的活動余量。請問開長孔是什么意思,這里

  • 關于金屬橋架伸縮節的做法

    關于金屬橋架伸縮節的做法

    根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤、梯架,鋼制的超過30米,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固。通過精心設計,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,可以根據氣候溫度的變化,自行伸縮,不受任何影響。供大家參考。 常規做法 V型連接板

  • 后澆帶模板支設的完美做法

    一、操作要點 1、后澆帶模板支設必須采用獨立設計系統,與滿堂腳手架安拆互不影響,且上下層立桿放置同軸心,后澆帶砼未澆筑不得拆除;樓層通道應按方案中明確位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護,并在實施過程中嚴格執行。

  • 求教:伸縮縫和后澆帶的問題

    請高手指導下設計的時候對建筑長度很長的混凝土怎么處理,留伸縮縫還是后澆帶。伸縮縫是不是施工要求很嚴格,有沒有相關的節點詳圖。謝謝啦

  • 有關后澆帶和伸縮縫的問題

    根據砼規9.1.3,有后澆帶的,伸縮縫最大間距可以加大,但是沒說可以不設;但我看很多設計都是有后澆帶,不管間距多大都不設伸縮縫了,可以這樣嗎?不知道是那里有關規范或說明,還請高手賜教!

  • 設置伸縮縫,后澆帶還是加強帶?

    一框支轉換結構,全長54.95米,按照框架結構設縫55.0米,抗震墻45.0米,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,不知本工程關于結構超長如何處理?謝謝!

  • 這個后澆帶與伸縮縫留置是否合理??

    這是一棟剪力墻結構的住宅樓,本人認為后澆帶留置不合理,宜留置在11層這邊適當地方,或是伸縮縫改為沉降縫,一直到底他這樣留置,在后澆帶與伸縮縫之間,容易出現裂縫,不知道我說的對不對,求教大師:請看圖

  • 關于伸縮后澆帶施工問題,大俠來看按。

    基礎長是57米,寬是23米,高度是1.5米的筏板,層數25層。施工圖里面設伸縮后澆帶,實際施工中把這個伸縮后澆帶給省了,我有點擔心這樣以后對整體的結構會不會有影響,求高手解答。實際上都是些蝦兵小將,這地方是小地方,老板也不懂這些問題,交給了一個無知的人管理技術。現場的做法我個人感到揪心。監理也不管這個事情,連質監站也沒提出這樣的問題。我是很無語的。[ 本帖最后由 fxb0126 于 2012-9-26 08:53 編輯 ]

  • 沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    如圖,工地的沉降后澆帶和伸縮后澆帶采用什么保護措施?執行的情況如何?

  • 疊院伸縮縫處疊院分戶墻做法

    疊院伸縮縫處疊院分戶墻做法

    圖示為A9-3單元南側疊院伸縮縫處疊院分戶墻做法,此處凹槽容易導致兩戶戶內分隔墻出現滲漏問題,請問這塊伸縮縫怎么處理?

  • 后澆帶,沉降縫,伸縮縫從何處開始設置?

    地上32層(含裙樓3層),地下2層,主樓筏板基礎厚度1800mm,裙樓筏板厚度450mm,請問后澆帶與沉降縮,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?

  • 從設置“永久伸縮縫”到“取消后澆帶”

    從設置“永久伸縮縫”到“取消后澆帶”

    近三十年來, 全國范圍內的建筑施工都采取設置后澆帶的方法來解決建筑物的溫度、收縮和因沉降導致的混凝土裂縫問題。后澆帶可分為兩種,一種是施工后澆帶又叫“伸縮后澆帶”,是為控制超長混凝土在結構施工階段中的裂縫;另一種是沉降后澆帶,是為控制主樓( 高層) 與裙房( 多層) 或地下車庫之間的差異沉降而可能產生的結構構件附加內力與裂縫設置的,兩者是完全不同的。 由于這兩種后澆帶性質完全不同, 因此解決的方法也各有不同。取消施工后澆帶的主要措施是采用跳倉施工法, 施工后澆帶主要是由于建筑物結構超長, 基礎又是厚大的大體積混凝土, 為控制混凝土中膠凝材料( 水泥) 水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫的產生, 所以在混凝土施工順序上采取了跳倉施工法。其方法是將超長的混凝土整體塊體劃分為若干小塊體并進行間隔施工, 經過短期的應力釋放( 即適當收縮后), 再將若干小塊體連成整體, 依靠混凝土自身產生的抗拉強度來抵抗下一階段混凝土收縮的溫度收縮應力( 即混凝土的溫度、收縮變形受到約束時, 混凝土內部所產生的應力), 而沉降后澆帶目前只能有條件的取消或提前進行封閉, 并要與設計單位

  • 請問高手這樣布置伸縮縫和后澆帶合適嗎

    請問高手這樣布置伸縮縫和后澆帶合適嗎

    本工程是95x105的砼廠房,請問只后澆帶可以嗎

  • 教:伸縮后澆帶和沉降后澆帶的區別

    伸縮后澆帶和沉降后澆帶有什么區別? 施工中有什么不同? 二者可以合二為一嗎? 后澆帶位置的梁\板\墻的鋼筋是否要斷開? 后澆帶可以通過基礎嗎? 后澆帶是否上下樓層和地下室底板的位置都要對齊啊? 請大家說說看

  • 后澆帶DWG大樣(同濟設計院做法)

    后澆帶DWG大樣(同濟設計院做法)

    后澆帶DWG大樣下載請回復,提出寶貴意見,共同提高。。。***下載了,回復一下不是很方便嘛!!!***(強烈要求申請精華)******下載30次回復4次,不太好吧!!!******

  • PP-R管自然補償伸縮做法

    PP-R管的線性膨脹系數較大,直管安裝容易產生線性變形.如在管井中安裝該如何設置其自然補償伸縮?比如25管30米高該設置多少個伸縮角才能滿足要求?

  • 后澆帶和伸縮縫施工方案

    變形縫施工方案PDF文件集成電路封裝測試項目辦公樓、主廠房、輔助生產廠房變形縫施工。伸縮縫施工方案WORD文件地下一層,框剪結構。6幢單體住宅樓組成,其中4#樓和5#樓20F+1,建筑高度66.3m;1#樓和2#樓14F+1,建筑高度46.75m;3#樓和6#樓17F+1,建筑高度55.75m。為滿足結構沉降和收縮要求,在每幢樓的不同部位均設置有后澆帶,按設計要求除部分為解決混凝土收縮不利影響60天可封閉外,其它后澆帶均應在主體結頂后封閉。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-18 10:57 編輯 ]

  • 后澆帶橡膠止水帶的節點做法

    后澆帶橡膠止水帶的節點做法

    我記得后澆帶里埋設的橡膠止水帶的端部需要留長些,接頭不能恰好留在接縫處。可是,現在我找不到圖集來驗證我的看法,請各位達人指教。圖片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 編輯 ]

  • 坐等50T上車屋面伸縮縫做法

    坐等50T上車屋面伸縮縫做法

    德國巴斯夫鋁合金板50T伸縮縫經歷了一年的洗禮,內部中控桿被拉斷,沒有起到伸縮作用。在巴斯夫裝置與砼連接處被拉開縫隙,造成屋面漏水。現向各路神仙請教,140寬50T上車屋面伸縮縫如何做?不漏水?抗壓?[ 本帖最后由 yihuazhuli 于 2011-7-14 07:06 編輯 ]