電氣試驗技術與試驗方法
混凝土砌塊和磚試驗方法
審圖的給我提意見說:水壓試驗應按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1條進行.我不知道這兩條都說了些什么,哪位大俠幫幫忙,告訴一下,不勝感激.
這是我收集的學習材料,現分享給大家,供在進行漏電起痕試驗時參考。
混凝土結構試驗方法標準
抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔鋼筋的計算是按特征值乘1.35的系數計算的,假如計算出來是10根22。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢?比如配20根22。
大跨徑混凝土橋梁的試驗方法
一個斷路器的銘牌上說額定工作電壓是380V,有沒有試驗方法確定這個額定電壓值?gb14048上沒有試驗方法。
一、絕緣子串電壓分布規律 由于每個絕緣子的金屬部分與桿塔(地)間、導線間均存在雜散電容,絕緣子串中每個絕緣子實際所分擔的電壓并不相同。如圖9-2中的曲線3所示。沿絕緣子串的電壓分布是極不均勻的,靠近導線的絕緣子電壓降最大,離導線愈遠的絕緣子兩端壓降愈小,當絕緣子靠近桿塔橫擔時,絕緣子電壓降又升高。絕緣子串愈長,電壓分布愈不均勻,愈容易導致某些部位的絕緣損壞。 圖9-2 絕緣子串的電壓分布曲線
鋼纖維混凝土試驗方法.pdf
1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備 電氣設備包括電力變壓器、高低壓成套配電柜、動力照明配電箱、高壓開關、低壓大型開關(2000A以上)、電機(隨設備
1.9插座、接線盒和風扇及其附件 插座、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定: (1)查驗合格證,防爆產品有防爆標志和防爆合格證書,實行安全認證制度的產品有安全認證標志; (2)外觀檢查:開關、插座的面板及接線盒盒體完整、無碎裂、零件齊全,風扇無損壞,涂層完整,調速器燈附件適配; (3)對開關、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測。檢測規定如下: ①不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離比小于3mm; ②絕緣電阻值不小于5MΩ; ③用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于8mm 軟塑固定件在承受10次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,螺釘及螺紋無損壞現象;
堆載法 堆載反力梁裝置就是在樁頂使用鋼梁設置一承重平臺,上堆重物,依靠放在樁頭上的千斤頂將平臺逐步頂起,從而將力施加到樁身。反力裝置的主梁可以選用型鋼,也可用自行加工的箱梁。平臺形狀可以根據需要設置為方形或矩形,堆載用的重物可以選用砂袋、混凝土預制塊、鋼錠,甚至就地取土裝袋,也有的用水箱。 錨樁法 錨樁反力梁裝置在具體的應用中又可根據反力錨的不同分為兩種:將反力架與錨樁連接在一起提供反力的.俗稱錨樁反力梁裝置,將幾只螺旋鉆鉆入地下使用地錨提供反力,俗稱錨桿反力梁裝置錨樁反力梁裝置就是將被測樁周圍對稱的
知識點:取土器
工程陶瓷壓縮強度試驗方法
好東東大家一起分享,大家相互學習!!!
單位因要開展水處理實驗,現需要水的混凝、絮凝杯罐試驗方法 GB/T 16881-1997 國家標準,請論壇的兄弟姐妹們幫個忙,感激不禁.