本人有一問題,還請大家幫忙解決。高層建筑的地下室,基礎一般采用樁基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮樁(錨桿);基礎底板上設后澆帶時,要不要避開樁的位置啊?
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
剛設計了一個5層單跨帶懸挑3200的賓館,基礎采用條基與部分筏板基礎的形式。筏板400厚配筋雙層雙向14間距200,條形基礎底板h1=250,h2=50.梁寬600x1000,板寬1500.配14間距250.請高手指點一下我條基的底板配筋間距有無問題。規范上筏板基礎鋼筋間距不大于200,但條基是否有此要求?在哪本規范第幾條查到?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 編輯 底板后澆帶遇梁處為什么還降低呢
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。
北京中鐵建筑工程公司 李金生 張永春[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 16:55 編輯 ]
計算獨立柱基礎,將底板最小配筋率設為0.15%,為什么計算書會有部份基礎的配筋率是0.16%和0.18%,其配筋量又和0.15%一樣?這種情況是否正常?如不正常要怎樣調整?
小弟不知道剛性基礎底板 需要配筋嗎 今天我的圖紙上配筋了 審核人說不用陪 因為在45度角以內 為剛性基礎 不需要配筋 可是我沒找到相關依據
我手里一個人工程獨立基礎承臺底大概在-7米。底板梁和底板標高-4.2因為土質較好甲方要我們承臺頂平平底板頂。。不知道這樣能否施工?是否會影響結構
收錄于話題
有一個項目,基礎為:人工挖孔樁+寬基礎梁+較薄的防水板的基礎形式,寬基礎梁足夠寬,足以包住樁,可以省去樁冒了。上部荷載全部要通過此基礎梁來調節分配給樁。現在體型較長,需要設置后澆帶。但是具體到做法呢,此基礎在后澆帶處做法是按照基礎筏板的做法呢,還是按梁的做法呢?你是怎么理解的?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 21:03 編輯 旁邊的墻要這樣砌筑嗎?哪本規范上有具體做法?
最近做到一個水上工作樓,基礎底板有2m厚,準備分二次澆筑,但不知道一次能澆筑多少厚,澆筑厚度有沒有什么要求,結構受力與澆筑次數和澆筑厚度有關系嗎?
怕講不明白,舉個例子說明吧。如上圖所示,圖一、圖二兩種情況,底板與墻壁是如何區分的?什么情況下可以按墻壁計算?是否取決于a、b的比值?在圖二所示的情況,如果不按墻壁計算,是否能合并到底板一起計算?有人知道的話,煩請說明依據或答案出處。
最近做了個地下車庫,100X50米的,圖已經審完了。地基處理是砂石墊層,基礎設置了后澆帶,后澆帶大樣跟11G101-3上的大樣一致(后澆帶部位加厚,所以砂石墊層要開槽),審圖公司沒啥意見,但是甲方自己找了個專家圖紙會審了一次,甲方的專家提出:砂石墊層不宜開槽,否則砂石墊層的處理效果會受影響,可是我翻閱好多資料,沒見哪本規范或資料上提到“砂石墊層不宜開槽”,請問大家遇到過這種問題嗎?請大家多多發表意見和建議,謝謝!
問題補充:圖形算量2013畫了基礎梁和后澆帶,基礎梁尺寸為0.37*0.5*249m,后澆帶為0.37*0.5*0.8m,但是匯總計算結果是:基礎梁體積為5m3,后澆帶為20多m3,這是什么情況,首先我查看了畫的軟件,沒錯,但我查看計算式扣減圖的時候發現,整條梁都被當成后澆帶扣減了,不知道哪里除了問題,計算規則設置我也沒隨意修改麻煩各位老師幫我看下,上圖為后將帶,下圖為扣減三維
問題補充:軟件公式描述:凈長+兩倍彎鉤11g101—3—69頁注2:分布鋼筋與同向受力鋼筋的構造搭接長度為150mm.那公式:凈長+2×(彎鉤+保護層)