  • 處理后澆帶位置施工錯誤

    處理后澆帶位置施工錯誤

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 編輯 現場施工錯誤把首層的結構底板上的后澆帶位置施工錯誤了,設計上后澆帶在那梁的上面一點點,詳情見圖。 因為錯誤施工,把后澆帶的位置設在了那梁的位置了。

  • 請教后澆帶開裂如何處理?

    請教,后澆帶未澆拆除模板,造成跨內梁在柱端開開明,應該如何處理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:21 編輯 ]

  • 后澆帶處鋼筋的處理方式

    想請教一下,后澆帶處的鋼筋到底需不需要斷開,包括梁筋和板筋,現場好像一般都是梁筋不斷開,板筋斷開,為什么,到底應該怎么做才是正確的?

  • 地下室外墻后澆帶如何處理

    本人新手一枚,初次接觸地下室工程。現在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相

  • 主體封頂后的后澆帶該如何處理呢

    (1)應根據墻板厚度的實際情況決定,一般厚度<300mm的墻板,可做成直縫;對厚度>300mm的墻板可做成階梯縫或上下對稱坡口形;對厚度>600mm的墻板可做成凹形或多邊凹形的斷面。 (2)鋼筋是保持原狀還是斷開,這要由后澆帶的類型來決定。沉降后澆帶的鋼筋應貫通,伸縮后澆帶鋼筋應斷開,梁板結構的板筋應斷開,但梁筋貫通,若鋼筋不斷開,鋼筋附近的砼收縮將受到較大制約,產生拉應力開裂,從而降低了結構抵抗溫度應力的能力。不同斷面上的后澆帶應曲折連通。 (3)后澆帶砼澆筑,一般應使用無收縮砼澆筑,可以采用膨脹水泥也可采用摻和膨脹劑與普通水泥拌制。砼的強度至少同原澆筑砼相同或提高一個級別。 (4)施工質量控制,后澆帶的連接形式必須按照施工圖設計進行,支模必須用堵頭板或鋼筋網,接縫接口形式在板上裝凸條。澆筑砼前對縫內要認真清理、剔鑿、沖刷,移位的鋼筋要復位,砼一定要振搗密實,尤其是地下室底板更應認真處理,提高其自身防水能力。后

  • 地下室后澆帶滲漏原因及處理

    一、后澆帶滲漏的原因二、后澆帶滲漏分類和檢查方法三、后澆帶滲漏處理方法

  • 求后澆帶裂縫處理辦法,急~

    我們公司有一棟樓某辦公室樓板出現了裂縫,經過檢查該處是后澆帶,裂縫貫通整個房間。且從2樓到4樓都有,4樓最嚴重。下部同樣位置的梁也出現了細微裂縫,從頂部一直延伸到梁底。目前該裂縫還在發展中,半年時間由細小裂紋發展成了有0.5mm寬的大裂紋,搞得人在里面辦公有種不安全的感覺。不知道這樣的裂縫會不會影響到結構安全,請求各位前輩提出解決方案,謝謝[ 本帖最后由 wangjia0877 于 2009-12-9 14:25 編輯 ]

  • 這里的柱子可以怎么處理

    這里的柱子可以怎么處理

    采用的小柱網,在大廳那里的中間兩根柱子去掉要不要緊?還沒到計算的環節,現在時建筑平面設計。小弟弟在做課程設計。。。請指教

  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 伐板溫度后澆帶遇剪力墻如何處理?

    伐板厚75cm,長80m左右,寬20m左右,在中間40m處有一寬80cm溫度后澆帶,此處有兩道地下室的剪力墻通過,地下室只有一層,不過到一層此處無墻力墻,是否要在墻上留豎向后澆帶?如果不留,在澆筑混凝土時此墻如何處理?尤其是位于伐板里的那一部分剪力墻如何處理?

  • 請指點,后澆帶兩側梁發生下沉如何處理

    由于一些跨過后澆帶的梁被后澆帶斷開,造成這些梁在該跨出現懸臂現象,在后澆帶澆注前,這些梁因未及時采取支撐措施,造成后澆帶澆注后看出兩側梁不在同一水平線上,有微弱下沉.請高人指點一下該如何處理.謝謝

  • 地下防水工程之后澆帶防水施工處理

    在建筑工程中,為了功能的需要和解決高層主體與低層裙樓間的沉降差異,鋼筋砼的收縮變形以及砼的溫度應力等問題,后澆帶在建筑工程中被廣泛應用,在地下工程防水中,后澆帶的工程防水施工也尤為重要。 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,在施工期間保留的臨時性溫度、收縮和沉降的變形縫。該縫根據施工具體條件,保留一定時間,再用混凝土填筑密實后成為連續、整體、無伸縮的結構。

  • 后澆帶這樣施工難度大嗎

    后澆帶這樣施工難度大嗎

    見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]

  • 這種樓梯怎么辦,如何處理

    這種樓梯怎么辦,如何處理

    求救,相關要點

  • 【求教】這個怎么處理啊,怎么預防啊?

    【求教】這個怎么處理啊,怎么預防啊?

    泵送混凝土由于管太長了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后發現混凝土墻面變成這樣了,怎么辦呢??怎么預防???還有堵管怎么辦??

  • 托柱轉換大家一般怎么處理?

    托墻轉換和托柱轉換受力原理有很大的不同,不能一概而論。我的做法是,對于托柱轉換,在模型里我僅定義“非托墻轉換梁”(盈建科的特殊梁定義),而柱子不會去指定轉換柱,實際構造時僅適當加強箍筋。大家一般怎么處理的?

  • 鍋爐給水一般要如何處理

    鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?

  • 接頭位置可以這樣處理么?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?