色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于筏板何時設置后澆帶的問題

    后天要圖紙會審了,筏板基礎長45米,寬26米,沒有設置后澆帶,查規范也沒找到比較明確的規定,不知道到時候會不會提?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄

  • PKPMV2.1在筏板設置沉降后澆帶后基底反力錯誤。

    對于主裙樓基礎均為平板筏基時,一般要在交接位置設置沉降后澆帶,PKPMV1.3設置處理都沒有問題,可升級到PKPMV2.1后,如設置了沉降后澆帶,板元法計算基底反力會出錯誤,基底反力會按后澆帶的折減系數全部折減。大家要注意一下。。。。別樓竣工了,再驚出一身冷汗。。。。。。。。。。。

  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 7.65m厚筏板后澆帶模板施工技術

    本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:06 編輯 劉勝林 張獻棟 趙淑容[摘要]針對超厚筏板基礎后澆帶單面快速支模及加固進行研究,包括后澆帶受力模型以及模板支撐模型進行了對比分析,且通過工程實施,總結該類超厚筏板后澆帶施工技術問題、難點及控制要點。[關鍵詞] 超厚筏板基礎;后澆帶;模板;混凝土澆筑

  • 建筑深基礎筏板后澆帶中降水井如何封堵?

    建筑深基礎筏板后澆帶中降水井如何封堵?

    1、基坑概況 1.1 工程概況 案例工程位于某城市主干道交匯處一角,屬超高層建筑,塔樓36 層,地上總高165m,裙房4 層21m,地下室2 層,建筑面積近12 萬m2。主要有商業、辦公與酒店等業態。 塔樓采用樁筏基礎,埋深12m,采用樁端、樁側后注漿鉆孔灌注樁,塔樓與裙樓交界處設有800mm的沉降后澆帶(見圖1),裙樓其它區域設有伸縮后澆帶;塔樓以外區域采用抗拔錨桿抗浮。 圖1 塔裙交界環形后澆帶示意 1.2 水文地質條件 據地質勘探報告,在勘探深度范圍內場地地下水主要有兩層,第

  • 后澆帶這樣施工難度大嗎

    后澆帶這樣施工難度大嗎

    見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?

  • 后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!

  • 后澆帶上下不貫通可以嗎?

    我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?

  • 后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    :L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂

  • 多層現澆樓板住宅樓54米需要筏板上設置后澆帶嗎

    請教各位同行前輩!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米。使用粘土紅磚,全現澆樓面,底槽處理時,因為是原來是農田,地質情況非常好。所以呢就直接素土夯實,打了10cm砼墊層,設計院原來的意思是設置沉降縫,可是不到55米感覺有點浪費了。設計院的意思不設置沉降縫就在基礎筏板(45cm厚)上設置后澆帶,但是這樣一來嚴重影響工期啊。基礎加膨脹劑我倒是知道,可是也很貴啊,這個樓本來就是農民福利房不可能增加造價了。請各位分析下,能不能不要沉降縫也不要后澆帶啊。

  • 多層現澆樓板住宅樓54米有無必要筏板后澆帶

    :call: 請教各位同行前輩!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米。  • 請教關于后澆帶的設置問題

    大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!

  • 關于筏板基礎加肋梁的談討!

    兩層框架結構,由于上部荷載較大,三千多千牛!采用筏板基礎!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,一般情況不設好象都不滿足,除非板做的很厚,那樣很不經濟!現在加入肋梁后,JCCD就不能算沖切是否滿足了。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用!不知道是我沒找到還是軟件問題?還有,肋梁的截面尺寸由什么決定呢?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,用什么理論算的?大家一起來談論下!呵呵!

  • 施工中后澆帶的各種問題?

    請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。

  • 關于筏板加筋的設置問題。

    關于筏板加筋的設置問題。

    今天上午工地上開始下附加筋,遇到了個問題,我又是菜鳥,只好來請教個人達人了。在線等。 筏板基礎內的電梯坑,黃色圈圈部分,現在我們需要在這個電梯坑從邊線往坑中間(1.2米米的樣子)布置底面第二層的鋼筋(附加鋼筋),扣除錨固的那80公分(這80公分上面可以放鋼筋),還差40公分的位置,到底怎么弄?怎么弄比較合理?勞務的技術人員說“沿著電梯坑那個斜坡布置1.2米”這樣肯定不行撒,個人認為把錨固長度增加讓附加筋剛好放置在上面比較合理。

  • 請教:關于后澆帶設計問題

    鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2、調整結構的不均勻沉降。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險?我以前

點擊加載更多

筏板后澆帶

筏板后澆帶專題,為您提供筏板后澆帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與筏板后澆帶 相關的專業交流討論,更多筏板后澆帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

發展基礎

筏板混凝土澆筑

主站蜘蛛池模板: 张北县| 乌兰县| 阿克苏市| 桦川县| 田东县| 张掖市| 班玛县| 芮城县| 大荔县| 建昌县| 邢台县| 姚安县| 吴忠市| 日土县| 兴仁县| 新巴尔虎左旗| 深泽县| 衢州市| 上高县| 二手房| 柳江县| 濮阳县| 黄大仙区| 马边| 淮滨县| 柘城县| 贡觉县| 福清市| 炎陵县| 平武县| 彭州市| 广元市| 临海市| 庄浪县| 华亭县| 辽源市| 合川市| 葫芦岛市| 麦盖提县| 聊城市| 光山县|