  • 變形縫包括伸縮縫、沉降縫和防震縫三種區別

    框架結構中變形縫的設置是一個重要的問題,而教材《鋼筋混凝土結構與砌體結構》(下)中講得比較簡單,有些同學不太清楚。現在我就把框架變形縫的一些知識介紹給大家。變形縫包括伸縮縫、沉降縫和防震縫三種。它們設置的原因、設置的方法各不相同,有區別也有聯系。分別介紹如下:(一) 伸縮縫 它是為了避免溫度應力和混凝土收縮應力使房屋產生裂縫而設置的。設置伸縮縫時只需斷開上部結構,基礎可不斷開。鋼筋混凝土框架的伸縮縫最大間距見下表。鋼筋混凝土框架的伸縮縫最大間距 環境條件 室內或土中 露 天 現澆式框架結構 55 35 裝配式框架結構 75 50 在建筑中設伸縮縫會給建筑平面及構造處理帶來困難,不僅多用材料,也給施工增加復雜性。因此要采取其他措施減小溫度收縮應力,而盡量避免用設置伸縮縫的辦法。在長度超過規范規定的溫度區段長度的建筑中,可采取以下措施:

  • 某大院詳圖系列之變形縫沉降縫

    圖紙簡介: 某大院詳圖系列之變形縫沉降縫,華東院施工圖詳圖 投稿網友: shuiquliu0501403 上傳時間: 2013-08-16

  • 變形縫(伸縮縫 沉降縫 防震縫)

    變形縫(伸縮縫 沉降縫 防震縫)

    本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 編輯 伸縮縫 一. 伸縮縫的設置: 1.伸縮縫要求把建筑物的墻體、樓板層、屋頂等地面以上部分全部斷開,基礎部分因受溫度變化影響較小,不需斷開。 2.伸縮縫的最大間距,應根據不同材料的結構而定。縫寬一般為20mm-30mm. 二. 伸縮縫的構造: 1.磚混結構的墻和樓板及屋頂結構布置可采用單墻也可采用雙墻承重方案,最好設置在平面圖形有變化處,以利隱藏處理。 2.框架結構一般采用懸臂梁方案,也可采用雙梁雙柱方式,但施工較復雜。 沉降縫 沉降縫與伸縮縫最大的區別在于沉降縫非但將墻、樓層及屋頂部分脫開,而且其基礎部分亦必須分離。 沉降縫的寬度隨

  • 華東建研院詳圖系列之變形縫沉降縫

    圖紙簡介: 很全的墻身變形縫沉降縫,華東建研院內部施工圖詳圖,有12中不同類型。 投稿網友: shuiquliu0501403 上傳時間: 2014-07-15

  • 請問抗震縫跟變形縫如何區別、處理?

    剛完成一套17層住宅的施工圖,兩個單元之間結構留了300凈寬的縫,也就是山墻間軸線距離為500,這個縫是應是變形縫還是抗震縫,抗震縫的處理和變形縫相同嗎?但是看了變形縫的圖集后覺得這個300的縫很寬,改如何處理,希望各位前輩指點啊。

  • 某院成套詳圖集成cad格式-建筑 變形縫,沉降縫

    圖紙簡介: 某院成套詳圖集成cad格式-建筑 變形縫,沉降縫 投稿網友: liweishijie 上傳時間: 2013-07-12 圖紙

  • 排水管道如何穿越伸縮縫沉降縫、伸縮縫和變形縫。

    新規范是這樣規定的: 4.3.1 小區排水管的布置應根據小區規劃、地形標高、排水流向,按管線短、埋深小、盡可能自流排出的原則確定。當排水管道不能以重力自流排入市政排水管道時, 應設置排水泵房。(排水泵的環境問題)注:特殊情況下,經技術經濟比較合理時,可采用真空排水系統。(未有相關技術規程)

  • 高層與其裙樓設與不設沉降縫的區別及注意事項

    GB50007-2002之72頁8.4.15條1中說的采取有效措施指什么?應該不是填粗砂!為什么設置沉降縫后裙樓埋深要比主樓深2m,是為了地震時主樓有側限??如果主、裙樓不設沉降縫而是設置后澆帶(及主、裙樓連為一體)那在施工時主樓豈不是還是沒有側限,設計不考慮施工?

  • 后澆帶、伸縮縫、施工縫、結構縫、沉降縫的區別.rar

    后澆帶、伸縮縫、施工縫、結構縫、沉降縫的區別.rar 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力,施工后澆帶分為后澆沉降帶、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以—種功能為主,其他功能為輔。施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫(“縫”很寬,故稱為“帶”),待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,這種“縫”即不存在,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的。施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫。施工縫并不是一種真實存在的“縫

  • 關于沉降縫的一個問題,很棘手!!!

    做畢業設計,是一個U字型的局部2層主體6層,要做沉降縫,但做逢的位置連個房間挨著,兩個主挨著那么做老師又說基礎打架,挑出來怎么做,請老師指導下,先謝謝了

  • 該變形縫還需要什么處理嗎?

    該變形縫還需要什么處理嗎?

    之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?

  • 變形縫裝置-----安裝指南

    首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。

  • 關于行車樓面變形縫的處理

    關于行車樓面變形縫的處理

    有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!

  • [討論]泳池下的變形縫怎么處理?

    地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)

  • 雙柱的沉降縫怎么作?謝謝

    請問一下 我現在作畢業設計一個18,9層的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因為兩部分存在高差 所以在結構老師的建議下設了沉降縫 并且是框剪結構的一邊是19層大概60米的樣子 一邊是大概50米請問一下 雙柱的沉降縫要怎么坐 柱子間距離多大比較合適 我的柱網是 8100×6000