最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的?什么配電方案比較合適?
抽屜式配電柜,大家都
抽屜式低壓配電柜的功能是為各種設備輸配電,作為一種主要的電氣設備,在各行各業中和電力電子技術中得到廣泛的應用。抽屜式低壓配電柜柜體屬于勞動密集型產品,我國抽屜式低壓配電柜市場基本處于穩定狀態。但為了適應市場經濟和電力配套企業的需求,各配電柜廠家經營理念上有了較大的轉變。 為了適應電氣設備的微型化發展需求,市場也將推動抽屜式低壓配電柜柜體向輕、小、精、的方向發展。更重要的是隨著整機性能的變化和市場需求,使抽屜式低壓配電柜柜體在新材料的選擇,新的結構上有所創新和新的發展。高頻化、低損耗是未來抽屜式低壓配電柜發展新方向。據不完全統計,國內抽屜式配電柜生產占全球總產量的20%以上,我國已經成為國際市場的主要供應基地。隨著國際市場競爭的日趨激烈,為了降低成本,必將進一步推動配電柜生產規模化、集團化,形成規模效益,以適應更加激烈的市場競爭。 因此,抽屜式低壓配電柜柜體企業應該堅定不移地走科學技術之路,在傳統產品的基礎上進行創新發明,結合市場需求。以新一代高端產品,集成技術為切入點迅速崛起!
看到很久以前的配電房,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,電流表500A,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,這種電流表選型是否符合當前規范?
我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!
在把抽屜推進去的瞬間,抽屜里短路了,拉出來發現是電源側抽屜里3個主電源接線端子短路,
怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝!!374236512@qq.com
工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分斷 低壓配電柜的分斷能力是以主母線的分斷能力作為衡盤裝置的分斷水平。近年來,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷水平將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
單個變壓器供電的低壓柜,如果在低壓側(比如出線柜的出線開關后一點的地方)出現兩相短路,是否在高壓側也出現短路電流?如果是,是中置柜的真空斷路器先跳閘還是低壓萬能斷路器先跳閘??
我是初學者,剛參加工作,做電氣報價工作,我想請教大家,怎么才能估算出GGD低壓配電柜、GCK、MNS低壓開關柜的柜內銅排的重量或米數,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么樣才能大體估算出一個柜子的銅排重量,還有和高壓開關柜有什么區別呢,高壓需要怎么估算呢,謝謝大家
請教各位圖示的這個配電柜是柴油發電機的配電屏 是整體式還是抽屜式的呢?系統圖能看出來嗎?一般用整體式還是抽屜式呢?
請教:我們工廠成排低壓配電柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),地排按相排一半選用,每臺柜柜底在一根地排且柜與柜之間接通!零地嚴格分開,思路明顯!新來一位工程師說:如果是三相四線制可以地排不做!柜內控制器、互感器、開關接地線直接接于零排上!不知各位同仁廠家對此類問題是如何處理的!
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!!!
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排
本帖最后由 bestzqfeng 于 2014-3-19 15:04 編輯 315變壓器低壓側可以接幾個配電柜 還是只能接一個總柜 然后再分? 有什么規范和條文嗎? 另外 供電半徑是多大 項目變壓器在西北角 東邊距離有五百米行嗎 多少米合適 還有一問題 變壓器到配電柜距離是多少合適 最遠多少米
2進線 第一個 YJV22-4 185平方 進線, 分三路出 ; 第二路 YJV22-4150平方分 2路出; 請問 需要哪些設備, 斷路器,漏電保護器等的 型號? 有大神知道嗎?謝謝了。
有沒有大神知道這怎么做:有見過抽屜里面裝一級浪涌保護器的嗎?抽屜開關是3極的,那浪涌零線接哪呢?有接觸器熱繼電器夠位置裝一級浪涌和熔斷器嗎?
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!