:handshake
論文簡介:GB50242-2002 根據建設部《關于印發 的通知》(建標[1996]4號)的要求,遼寧省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家標準,編號為GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。
論文簡介:江蘇省建筑工程施工質量驗收表格匯總(給排水及采暖) 投稿網友:jinerzhuo 上傳時間: 2013-03-14
施工人員素質 1、施工人員專業技能 現場施工人員專業技能較低直接影響施工質量,無法達到預期的效果; 2、質量意識 由于目前國內大部分工程對施工的質量要求不高,導致施工人員產生了一種我稱之為“質量慣性”(質量慣性:延續之前工程的自己所達到的質量要求,或者是師傅,工長所給與確認的質量要求,不加以思考,單憑經驗給自己框定的一個質量規范)心理,在不依據規范的前提下,或者就是不知道規范的前提下施工。如果之前施工人員所干的大部分工程都是嚴格按照規范來施工,工人的專業知識也比較高,這種“質量慣性”應該是一件好事,所以現在施工隊伍就出現了這么一種情況,好的越干越好,差的越干越差; 3、安全意識
箱梁模板施工質量及驗收標準是什么?下面由河南箱梁模板的技設計員介紹一下:
近日拿到建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002),仔細研讀后發現里面沒有提到自動噴水滅火系統安裝內容。對照GB50300-2001發現里面也沒有提到自動噴水滅火系統安裝內容(但GB50300-2001討論稿里面有自動噴水滅火系統安裝分項工程)。而原來的GBJ302-88、GBJ242-82里均有自動噴水滅火系統安裝內容。為什么GB50242-2002里沒有自動噴水滅火系統安裝內容?那以后驗收關于自動噴水這一項怎么操作?資料又怎么做?
與大家共享資料
今天上傳一個規范,<建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄>,和大家分享一下,內容見附件
在《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第三章《基本規定》的3.3.12條全文:“管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面50mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。穿墻套管與管道之間縫隙宜用阻燃密實材料填實,且端面應光滑。管道的接口不得設在套管內。”是否有必要設置套管?如何設置?
鐵路施工質量驗收標準宣貫資料.rar
隨著人們生活水平的不斷提高,人們對家居環境的要求越來越高,建筑給排水的施工質量已極為引人關注,并在工程整體使用功能中具有十分重要的意義。根據施工實踐,現對當前建筑給排水施工中的質量通病防治作一探討。 一、建筑給水排水施工存在的問題 雖然建筑給水排水技術日趨成熟,但也存在著許多易發生質量通病的問題。 (一)給水管材選用不合適。有些設計給水管段還是采用鍍鋅鋼管,而出現易銹蝕,使用壽命短,生活用水不能滿足水質衛生標準等問題。排水立管和橫支管產生的噪音會破壞居民的生活環境。 (二)新型管材有待研發。新型減壓、穩壓設備的研制與應用還有很大的發展空間。特別是低成本高效能的新型管道材料開發與應用。 (三)水表的空轉問題。水表空轉是指沒有水流從水表通過時,水表轉動記數的現象。產生這一問題,必然會損壞用戶的利益。產生這一問題的原因一是由水表質量不合格產生,二是在水表安裝過程中施工不當造成的。 (四)滲漏問題。由于樓板開設孔洞過多,尤其是衛生間地面,這樣既破壞
建筑給水排水工程是建筑設備工程的重要組成部分,也是影響建筑物使用質量的重要因素,其施工質量的好壞將直接影響到建筑物給排水系統的正常運行,因此必須嚴格把好建筑物給排水施工質量一關。本文結合建筑給排水施工管理的實踐,分析了給排水施工階段存在的問題,提出了一些解決工程實際問題的具體措施。一、建筑生活給水系統的方面
建筑給水排水工程是建筑設備工程的重要組成部分,也是影響建筑物使用質量的重要因素,其施工質量的好壞將直接影響到建筑物給排水系統的正常運行,因此必須嚴格把好建筑物給排水施工質量一關。本文結合建筑給排水施工管理的實踐,分析了給排水施工階段存在的問題,提出了一些解決工程實際問題的具體措施。 一、建筑生活給水系統的方面 問題1:生活給水系統采用塑料管作為冷、熱水管,暗敷在樓層混凝土樓板內。: 原因分析:由于塑料管的線膨脹系數相對鋼管要大,因水溫或環境溫度變化,其熱脹冷縮的長度變化值較大,對于有分支管或管接頭的管道來說,產生滲漏的機會較高。 解決措施:在衛生器具集中的廚房、衛生間內,宜采用分水器多支路單向布管方式,將每一根配水支管直通到配水點與衛生器
摘要:室內外給排水管道在布置時應考慮排水通暢,管道牢固耐用,不裂不漏,便于安裝和維修。為了滿足給排水工程施工技術要求,提高施工質量,需要施工人員不斷學習,提高自身的技術素質,才能確保施工的安全、質量、穩定、靈活性,滿足民用建筑給排水的發展需要。 關鍵詞:建筑工程 給水排水 布置安裝 施工質量1給水排水管道安裝施工技術及要點1.1給水管道的安裝(1)管道安裝之前需復測管道地溝,支架是否符合管道安裝的標高、坡度和坡向。支架間距是否符合圖紙和有關規范的要求。考慮到放空和管道運行的工藝需要。(2)法蘭焊縫及其他連接件的設置應便于復檢,并不得緊貼墻壁、樓板或管架。(3)管道安裝施工過程中及完工后,應及時填寫各種施工技術資料表格并經簽證記錄,埋地鋪設的管道,應做好試壓試驗,辦理隱蔽工程驗收,填寫隱蔽工程記錄并及時回填,這些施工技術資料均應整理存檔。(4)管道穿越剪力墻、梁適宜預留鋼套管,但穿越樓板、磚墻可用塑料套管或預留洞,比如衛生間排水支管,只需預留洞。具體見《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》。(5)阻火圈。
建筑地面工程施工質量驗收標準
GB50300-2001
鐵路給水排水工程施工質量驗收標準TB10422-2003
GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50234-2002通風與空調工程施工質量驗收規范
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 風管設計的基礎知識: 1.風管設計的基本內容 ①確定風管的形狀和選擇風管的尺寸。 ②計算風管的壓力損失。通過對風管的沿程(摩擦)壓力損失和局部壓力損失的計算,最終確定風管的尺寸并選擇風機。 風管的壓力損失ΔP(Pa) 風管的壓力損失:ΔP=ΔPm+ΔPj 式中:ΔPm-風管的沿程壓力損失(Pa); ΔPj-風管的局部壓力損失(Pa)。 2. 風管的統一規格
給排水施工質量驗收標準
給排水施工質量驗收標準專題,為您提供給排水施工質量驗收標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水施工質量驗收標準 相關的專業交流討論,更多給排水施工質量驗收標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題