多層、高層PPR冷水管的公稱壓力怎么選擇?大家都怎么做的?我9層及以下的選S5(1.25MPa)級的,10層以上的選S4(1.6MPa)級的,熱水管選S3.2級的。這樣的設計妥當嗎?
我們公司有個工程,甲方要求用PPR管,然而供應商告訴我們有冷、熱水管之分,請問一下:空調水系統是用熱水管還是冷水管啊?(好象上述所說的兩種管子,只是壁厚和壓力等級不一樣)空調制熱時的供回水溫度是45度/40度。懇請高手解答!
和大家分享一下給水聚丙烯冷水管(PPR)水力計算表!附件:
PPR有冷熱之分管。總體上看PPR材料的耐受溫度是65度。冷熱水管的區別主要在耐受壓力的方面;冷水管的耐受壓力是1.25或1.6兆帕,熱水管的耐受壓力是2.0或2.5兆帕。冷水管與熱水管耐受壓力不同,壁厚不同,價格也不同,熱水管要比冷水管的管壁厚,價錢要貴。熱水管上標識有紅線,另外,如果同種規格的管子比較壁厚也能區分冷熱水管。大部分管子上紅線的是熱水管,藍線的是冷水管。至于過橋當然也有冷熱之分。至于用在那根上的看現場實際情況。
PPR水管在目前的市場上很受歡迎,已經是裝修的首要選擇,但PPR水管有很多的品牌,不知道該怎么抉擇,先了解下這些PPR水管才是最重要的。 PPR水管原材料屬于綠色產品,其衛生、無毒的特性被用于自來水飲用管道系統,不僅適用于家庭裝修管道也適用與建筑工程管道系統, PPR水管最開始便是德國發明的,而德國制造是品牌質量的保證。因此許多業主在選擇PPR水管的時候都比較青睞于德國進口品牌。 德國萬熠是2018年PPR水管十大品牌之一,公司專業提供一些用于冷熱水壓力分布的塑料管道系統,主要產品有PPR水管,帶鋁層的PPR水管和新一代的PPR玻璃纖維復合管道。PPR水管所用的材料在日常使用過程當中不會因外界的原因產生生銹、腐蝕以及滋生細菌的情況,這是由于其對水中的大多數離子和建筑物內的化學物質都不起化學作用而至的,因此可以放心的使用。
室內冷水管線長約300米,一端可自由伸縮,一端為L型彎,且短邊長約3米,請問是否需要補償,若要補償,采用哪種補償方式較好(注:此建筑因層高和工藝使用要求,設置方補較困難。本工程在深圳地區。
室外冷水管線的設計問題:1.冷凍站出來的供空調用的冷水管線 室外部分,屬于熱力管線嗎?設計原則也是高點放氣,低點泄水嗎?2.如果是2管制的管線,冷水水公用的,設計就是按照供熱管網的設計吧?3.這個冷水管線是12度/7度,外網有什么可用的圖集嗎?
~~~我家14個平方+衛生間1個前年安裝了土暖一直沒有達到過13度~~~今年卻發現回水管先熱~~~尋求大家幫助!!
管道的安裝是隱蔽工程中較為重要的一個工序,它不僅影響人們用水的方便性,而且影響著室內用水的安全。PPR水管是現在家庭裝修中較為流行的管材產品,其不僅具有超高的安全性,而且具有使用壽命長,安裝方便等優點。那么什么是PPR水管呢,PPR水管的安裝流程步驟以及注意事項是什么?萬熠管道告訴你怎么輕松安裝PPR水管。 德國萬熠管道屬于德國萬熠Almanit衛浴公司,總部在德國第二大城市漢堡。在華總部在上海,自成立起主要從事塑料管道生產業務,是一家專門供應管道產品和配件的國際供應商。 什么是PPR水管,ppr管有哪些特點 PPR水管是鍍鋅管、鋁塑管、PE管等
“管道用材”是住房裝修工程中必備的材料,而家裝最常用的水管材料基本上都是PPR管,很多人可能會認為市面上的PPR管都是一樣的,應該不會有真假之分吧!實際上假貨遍地都是。這種合成材料一旦買到假的,那危害可是相當大的,尤其是做熱水管時,管材受熱會揮發出有毒物質,威脅咱們的生命,商家的心黑不黑我們管不著,但我們得對自己的小命負責啊!下面就一起了解一下PPR管,學會辨別管材的真假,遠離劣質管材帶來的危害。 PP-R(polypropylene random)管又叫三型聚丙烯管和又叫無規共聚聚丙烯管或PPR管,采用無規共聚聚丙烯經擠出成為管材,注塑成為管件,具有節能節材、環保、輕質高強、耐腐蝕、內壁光滑不結垢、施工和維修簡便
PPR水管安裝步驟,學個技能備用 管道的安裝是隱蔽工程中較為重要的一個工序,其不僅影響著人們用水的便捷性,更影響著居室用水的安全性。PPR水管是現在居室裝修中較為受歡迎的一類管材制品,其不僅具有超高的安全性,還具有壽命長,安裝方便等優點。PPR管安裝流程有哪些?
我是新手,我現在做的是一個高檔住宅,它內部安裝的時中央空調,現在設計的給我的圖紙上沒有寫明空調的回水管的材質,我想請教一下大家!!謝謝!!這個我的第一個活,很著急!!!
各位大俠,我有一舊樓水電改造工程,冷熱水主管道為PPR,主管為50,走走廊吊頂內,圖紙設計為自然補償,因吊頂空間不夠,施工隊沒有做。主管長度兩邊各為25米,因熱水PPR伸縮量較大,這個長度管徑不做是否可以?如不行,后害是否嚴重?新手上路,望賜教。謝謝您來!
遇到一個工程,房間高度有限,希望將空調冷水管與風盤的安裝在同一高度或將冷水管安裝在風盤靠上的問題,不知是否可行.是否會產生空調積氣問題.大家指教.謝謝
最近在做一個安裝工程,發現客房內的冷熱水管全部采用的是PPR熱水管,也就是紅線標志的那種,以前沒接觸過,請教一下,可不可以冷熱水管混用?是不是光用熱水管就可以。 另外,室內熱水采用PPR管后,是否還要進行保溫,保溫厚度如何確定?
PPR管知識
兄弟姐妹們,請問大家冷凍水系統管道因為太長(直線50++米),需要設置補償器嗎?熱水管是要設的,哪冷水管呢,如果需要設,哪要按多少米設置?謝謝大家的幫助。
求教:PPR管 冷水管可以用冷水管材和熱水管材混接不? 工地發現現場有工人冷水管道施工時發現用冷水管材和熱水管材混接在一起,這樣行不?如不行,有據可尋嗎?
本人剛開始做施工,今天要把室內的PPR管道連接起來進行試壓。按照GB50242規范所示,試驗壓力不能低于0.6MPA。但是我們的管道并未連接閥門和給水器具,只在PPR管上面焊接了堵頭,在此就出現一個問題,若管道壓力達到0.6mpa,就有可能使管道堵頭脫落。請問這種情況如何處理
前天我們工地上一根直徑75mmPPR水管爆裂,停水后我們商量搶修方案。我個人建議用哈夫節(抱箍)堵漏。工程部主管說哈夫節只能用于鐵質水管,不能用于強度不高的PPR供水管上。爭執不下。后來還是按工程負責人的指導,切割PPR水管加了直接和角彎、重新焊接,供水正常。但很費時費力。各位老師,哈夫節(抱箍)可用在PPR水管上堵漏嗎?