給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
低壓成套配電柜技術交底
請問,哪位大神知道關于高低壓成套配電柜報價的知識或經驗
請問:[1] 在國內通過CCC認證、并同時獲得CE認證的低壓成套配電柜是否可以在香港安裝使用?也就是說,在香港使用是否還需要其他的什么認證?[2] 如果這樣的產品銷往歐洲,除必須通過CE認證外,還需要其他的什么認證嗎?或者還有什么必須通過的檢查和測試?謝謝!
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢
一、低壓配電柜
國標GB7251.1-2005,是成套廠低壓配電柜執行的國家標準,供大家學習下載
現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝
高壓成套配電裝置的閉鎖有機械閉鎖和電氣閉鎖兩種,如接地刀和手車之間采用機械閉鎖方式使其接地刀合上時手車不能搖到工作位置;手車和斷路器之間使用電氣閉鎖方式使其手車處在實驗位置時若在檢修就不讓斷路器合閘等。 而且你要了解下五防內容了 1.防止誤分、合斷路器; 2.防止帶負荷拉、合隔離開關;3.防止帶地線合刀閘;4.防止帶電掛接地線;5.防止誤入帶電間隔。一句話就是:送電先合刀閘且地刀不能合,合刀閘后也不能合地刀,再合斷路器;停電先分斷路器再分刀閘,最后送電后不要跑到高壓柜哪里亂晃特別是柜門沒關的情況下,否則離gua不遠了。
在一般的10KV金屬鎧裝中置式高壓配電柜里,二次端子最多能放幾個?我設計了一臺柜子我準備把綜合保護器的所有備用的接口都接到端子上備用,這樣算下來總共需要130個不知能否放的下。還有一個問題就是在設計二次端子時,如果兩個二次設備在一起那么這兩個之間的連線還有沒有必要上端子,設計院出圖時這樣的端子圖還用出嗎?
10KV高壓配電柜--中置柜照片
在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關?采用的是電纜進線,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系?不然如果進線柜的接地開關合位,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎?
1、一般成套配電柜里抽屜開關柜一個抽屜回路所站小室高度,這個高度是怎么確定的,設計的時候不知道怎么確定,是按 回路電流大小確定還是抽屜里安放的元器件來確定,那到底有個什么標準呢,160 240 480 ,2、還有抽屜外界面上的一些顯示燈,紅的綠的是起什么作用的,還有電流表什么的,這些不要不行嗎?3、抽屜回路里一般在什么樣的情況下要安電流互感器,電流互感器是放在兩隔離插頭中間還是外邊?如上,問題也許有點幼稚,但是大家都是從新人過來的,希望我們初學者能得到各位前輩們的指導,萬分感謝!
我是初學者,剛參加工作,做電氣報價工作,我想請教大家,怎么才能估算出GGD低壓配電柜、GCK、MNS低壓開關柜的柜內銅排的重量或米數,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么樣才能大體估算出一個柜子的銅排重量,還有和高壓開關柜有什么區別呢,高壓需要怎么估算呢,謝謝大家
圖紙簡介: 低壓成套配電柜GGD,圖紙共17張,包括低壓一次系統圖2張,二次原理及端子接線圖15張,希望對大家有所幫助 投稿網友: janylpz 上傳時間: 2014-06-16