  • 了解超高層防火的秘密-“避難層”是什么

    了解超高層防火的秘密-“避難層”是什么以下文章來源于江西地產觀察 ,作者溫龔超高層建筑火災救援一直是世界性難題,火災救援重在自救。超高層高層建筑一旦失火,因建筑負荷大、蔓延途徑多,容易造成立體燃燒,同時受到空間、風力等因素影響,施救非常困難。一旦發生火災,自防自救顯得尤為重要。今天帶大家了解超高層建筑防火的秘密-避難層是什么?1、避難層的概念?避難層是高層建筑中用作消防避難的樓層,一般設置在高度超過100米的高層建筑中,為消防安全考慮的供人們疏散避難的樓層。避難層可使人員暫時躲避火災及其煙氣危害的樓層。同時避難層也可作為行動有障礙

  • 超高層避難層變配電室的凈高要求是多少?

    本帖最后由 無影 于 2015-5-11 15:10 編輯 超高層建筑,上面四個避難所,每個避難所放置4臺800的變壓器,開閉所設置在地下一層車庫內,請問避難層變配電室的凈高度要求最低是多少,現在建筑上的層高是4.2米,考慮梁應該不小于0.8米,這樣凈高就剩3.4米了,變配電室裝置考慮上進上出,能否實現

  • 超高層建筑避難層設置變電所

    在超高層建筑的避難層設置變電所,變電所內的變壓器有沒有容量限制的規定?比如最大只能做到630KVA,考慮運輸通道?急需答案,謝謝!

  • 超高層結構,用什么軟件計算?

    將來,或許有機會接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?

  • 超高層的住宅 怎么讓調整

    老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看

  • 重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢!

  • 關于超高層施工工期的估算

    某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理（注：幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10

  • 超高層建模簡化的一些問題

    本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會有影響嗎?

  • 超高層鋼管混凝土的檢測

    超高層鋼管混凝土的檢測

  • 超高層加壓送風問題請教

    建筑地下2層車庫,地上43層住宅。住宅部分設兩部跑梯,一部與消防電梯合用前室,一部單獨設置前室。避難間設置在10.20.30層。問題一:考慮樓梯和合用前室分別送風,單獨前室的樓梯只是樓梯送風。但在避難層的時候樓梯因為分隔多了一個前室,這樣在10.20.30層的時候兩個樓梯都分別有兩個前室,請問多的這個前室怎么處理,樓梯和前室的風量怎么計算?問題二,送風分段問題,打算地下二層和1-10層為一個系統,11-20層為一個系統,21-43層為一個系統。但看以前的帖子建議以避難層為分隔分段送風,這樣的話21-43中間有個避難層就又要分一個系統。是不是系統中間可以有個避難層?

  • 超高層消火栓按鈕啟動哪個泵

    超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?

  • 超高層和一般的高層建筑區別

    才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項

  • 超高層寫字樓圖紙1-3層

    圖紙簡介: 1-3層平面圖和軸線定位圖,需要的朋友可以下載噢! 投稿網友: gbb1232003 上傳時間: 2013-08-27 圖紙

  • 兩棟超高層圖紙,供大家參考

    兩棟超高層圖紙,供大家參考,圖紙可能有些大。兩棟超高層均為3層底商+住宅,鏡像關系。沒有轉T3哈。

  • 超高層變電所接地的疑問

    有一個超高層,在避難層設置一個變電所,請問此變電所的接地怎么做?1、是否就是:槽鋼、金屬外殼、變壓器低壓側中性點接到本層的結構鋼筋就可以了?本人感覺這樣做就可以了,2、沒有必要做一根接地線到建筑的基礎?如果做的話,那這根接地線的線徑怎么確定?求各位大神指教

  • 對超高層設計的幾個問題求教?

    1、新火規對超高層規定后,是何意思呢?,專負說要每個避難層要設消控室,然后消控室管避難層上面的部分,求是否正確?個人理解為放一個報警主機就行,這個主機只管避難層這塊就行,求大師理解??????2、如何在避難層設變配電室,求問大變壓器如何運輸及將來維修?

  • 一個超高層的PKPM建模的問題

    本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-17 18:47 編輯 我是一個結構菜鳥,今年剛畢業,在設計院差不多工作了快兩個月的時間了,期間做了一個4層樓的定制餐廳,框架結構。現在在跟著同事在弄一個高層的商住房,。。因為第一次接觸,所以完全不會怎么PKPM建模想問一下。那個模型大概是這樣的,其建筑從基頂到樓頂大?20m。。基頂?.0標高處,有四層,每層的剪力墻、柱布置數量依次增大,到0.0標高處剪力墻、柱達到最多,0.0標高上部的剪力墻、柱數量基本一致。這個時候的PKPM在0.0標高以下,該怎么建模呢?0.0標高下的四層,從下至上,每層的剪力墻、柱都都增多。就是如果按平常建模的話,會形成一個倒三角形,感覺下部就沒有支持了?難道0.0標高以下的部分算懸吊結構?還是怎么。。求大神,指點。這個在PKPM上改如何建模大家?guī)蛶兔ΑO戎x謝大家了。 <