色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 生活水可以從消火栓給水管上接嗎?

    鋼廠生產車間,往往是偌大的車間,只有一兩個生活/生產水點,為了節省成本,經常從車間或室外消火栓管網上,就近接一根DN20的水管,供給車間的洗手池。這么做符合規范嗎?總覺得不對勁兒,又找不出違反了哪一條。

  • 生活水池進水管的流速計算

    往小區供水的一段管道,接水點至泵房距離約1.67KM,接水點地面標高約24M,市政水壓約0.22MPa,泵房地面標高約41M,地下式水池,小區用水量約20L/S,請問水池進水管的流速怎么計算?

  • 沿屋面敷設的生活水箱給水管管材

    昨天參加一個廠房及宿舍樓的竣工預驗收,監理方提出沿屋面敷設的生活水箱出水管用設計中的UPVC不妥,因為烈日暴曬,用粘膠處都已經有些松動,這樣施工以后還要做石棉保溫層(這是對方的原話),雖然我只設計廠房,但是我想當時如果是我的話,我可能也會慣性的采用UPVC,不過現場看到的也確實像他所說的,不知道各位有什么看法?

  • 地下生活水池溢水管如何采取防溢返措施??

    設計地下生活水池時,溢水管如考慮直接排入附近雨水管系(因為溢水在泵房內的話易造成排水泵型號偏大,而且萬一故障后果嚴重),該如何考慮防止雨天雨水管系水位上升而造成的倒流?曾經聽說一種防污逆止閥,但市場上未見有賣,不知各位同仁有何高見,請多多指教!不勝感激!

  • 生活水箱進水管和出水管用什么管材

    請問一下大家地下室生活水箱的進水管,出水管,溢流管這些應該用什么管材?  還有生活加壓泵的進水管和出水管用什么管材?

  • 生活水箱的容積怎么確定

    我在做一個學校的給排水,2000人,我不知道怎么確定生活水箱的容積,看規范也不知道,要是按夜間上水的話,算出來是60立方米,感覺太大了。也不知怎么做了。

  • 消防水池生活水箱和屋頂水箱的給水管的管材

    圖紙說明上這樣說的 生活消防水箱以及屋頂水箱的泵房的給水管用無縫鋼管(襯塑).我想問這個代表是市政進水池的進水管用這個管材還是泵房內水池出水管用無縫鋼管。(消防和生活的進水管共用一跟DN150的管子)普通的生活給水管用內襯不銹鋼復合管,消防用鍍鋅無縫鋼管,小管用熱鍍鋅鋼管

  • 關于生活水池(箱)進水管上的浮球閥?!請教

    規范3.7.7第三條規定當利用城市管網壓力進水時,應設自動水位控制閥,控制閥直徑與進水管管徑相同,當采用浮球閥時不宜少于兩個......條文解釋說:由于浮球閥出口是進水管斷面的40%,故需設兩個....那個40%是什么意思?所有浮球閥出口都是進水管斷面的40%嗎?我看了設計手冊上的:液壓式水位控制閥“的大樣,里面也沒提什么40%的事,請各位為小弟指點迷津,謝謝。

  • 關于生活水箱間的幾點疑問

    1.若生活水箱間設在地下一層,水箱間上面的覆土里能敷設室外排水管道嗎2.若生活水箱間設在地下二層,水箱間上層能做消防水池嗎,能做柴油發電機房嗎3.生活水箱間能設在地下三層嗎

  • 多層住宅如何設置生活水箱

    小弟現在手上有一個項目,多層住宅,最高層6層,甲方要求4~6層由屋面水箱供水。 現在我的設計方案是:屋面設生活水箱,夜間補水至屋面水箱,再供至4~6層用戶,水表設置于樓梯間休息平臺(抄表不方便),1~3層水表集中設置于一層。 大家有沒有更好的方案,能不能水箱進水跟出水用同個管子,如何實現

  • 關于屋頂生活水箱的設置問題

    最近做一個宿舍區,每棟宿舍4層,每層均有公共淋浴室,冷熱水供應采用常見的屋頂水箱重力流供應方式(甲方確定這種供水方式).頂層層高3.2m.我將屋頂水箱設了3m高.依據: <建筑給水排水設計規范>,淋浴器的最低工作壓力0.05MPa.對這個重力流供水方式,為了保證衛生器具的5m壓力值的要求,水箱與衛生器具的水位差必須達到5m左右,因此我將提給結構的水箱基礎高定為3m高但3m高的基礎,結構專業的反應可想而知啊,一個個的"叫囂乎東西"啊,而且甲方也不認可.甲方的反駁依據是:<給排水設計手冊(第二冊)>(P12)列表說明,淋浴器的配水點前的所需流出水頭為0.025~0.04MPa,并且給出流出水頭的詳細解釋:在保證額定流量時,在出流控制閥前所需的靜水壓力,而不是出口處的水頭值.那么根據這個解釋,只要保證頂層淋浴器的閥門處有2.5m的靜水壓力就可以了,那么水箱只需要架高0.5m左右就可以滿足淋浴器的壓力要求了.我想請教各位大俠,水箱究竟該加多高呢?

  • 請問屋頂生活水箱的問題!

    請問在確定屋頂生活水箱的調節容積時,規范說,不宜小于最大用水時水量的50%,最大用水時水量是最高日最高時用水量嗎?還有一個問題,這個調節容積是不是這個水箱最終的容積,不是的話,請給小弟說說好嗎?謝謝

  • 生活水箱還采用混凝土結構嗎??

    生活水箱還采用混凝土結構嗎??

    大家在設計生活水箱的時候是不是都不采用混凝土結構了??

  • 屋頂生活水箱容積的確定?

    規范上說屋頂生活水箱容積按照不小于最大時用水量的50%來確定。。那么你們一般取值多少呢?我很是少用做屋頂水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已經這么做了。。

  • 關于生活水池容量和選泵的問題

    請問一下各位一個問題,一個教學樓,使用人數3000人,取用水定額5OL/人.天,我生活水箱選用30立方米,所選水泵的出水量為Q=18立方米/小時,這樣選合理嘛? 審圖的人說這兩個數據矛盾,說水箱里面的水根本不夠抽.我愣是沒弄明白,請高手指點指點,不甚感激~

  • 泳池、生活水池用什么防水套管

    請教各位泳池、生活水池用什么防水套管:設計是剛性防水套管我想直接用剛性防水翼環,不加套管感覺這樣漏水的可能行更小,不知道給位的意見如何?

  • 關于住宅的生活水箱容積算法的問題

    最近做一個住宅的給排水,對于生活水池的容積我先是用常規的方法,用最高日用水量的20%來算,但說容積較大,地下室不好放,所以讓用不小于水泵3min的設計流量來算,也就是不把生活水池作為一個貯水的容積,但是具體怎么算呢,看規范也沒一個明確的算法,想請教一下各位啊

  • 【請教】關于生活水箱大小的問題

    關于生活水箱大小的問題一住宅小區,714戶,最高日用水量500立方米,最大小時設計流量52.2立方米,設計秒流量22.3L/s,現在從市政接兩路DN100的管子,市政給水主干管為DN200,小區室外消防管道單獨布置,不接在給水管上。問:貯存生活用的水箱大小為多少?

點擊加載更多

生活水管

生活水管專題,為您提供生活水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與生活水管 相關的專業交流討論,更多生活水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

常用水管

pvcu排水管

主站蜘蛛池模板: 七台河市| 奉新县| 肇东市| 涟源市| 霞浦县| 油尖旺区| 屏东县| 娄底市| 崇礼县| 新巴尔虎左旗| 房山区| 兖州市| 农安县| 博湖县| 保山市| 东安县| 若羌县| 修水县| 视频| 渝中区| 正蓝旗| 长子县| 湘潭县| 台山市| 梧州市| 仲巴县| 磴口县| 农安县| 景东| 阿巴嘎旗| 屯门区| 安宁市| 汉沽区| 竹山县| 阜康市| 庆城县| 邛崃市| 江北区| 航空| 灵丘县| 重庆市|